  1. А то что будет переход с меди (в уличном щите) на алюминий (в бронир.кабеле под землей), а потом опять на медь (в домашнем щите) это нормально? И как правильнее сделать этот переход?
0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.09.2016 в 01:16:48

SB3 написал: У вас там не "профи", а очередные лошары).

Сказал ,как пригвоздил

0
KRRU
KRRU
Новичок

Регистрация: 19.09.2016

Тамбов

Сообщений: 6

21.09.2016 в 01:28:53

И это специализированное ООО, которое занимается электрикой, вроде со своей лабораторией. Не ожидал от них такого.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.09.2016 в 01:36:54

KRRU написал: И это специализированное ООО, которое занимается электрикой, вроде со своей лабораторией. Не ожидал от них такого.

А вы им предложите зарегиться на МС и они сразу станут профи :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.09.2016 в 01:40:18

ebf, старался)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.09.2016 в 01:48:10

SB3 написал: ebf, старался)

SB3, Неа

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.09.2016 в 01:48:21

KRRU, гильзы ГАМ(уточнить прокатит ли) или клеммы типа http://www.ensto.com/ru/products/industrial-components/terminals-/universal-terminals/universal-terminal-blocks/KE61.3

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

21.09.2016 в 06:51:17

SB3 написал: KRRU, гильзы ГАМ(уточнить прокатит ли) или клеммы типа http://www.ensto.com/ru/products/industrial-components/terminals-/universal-terminals/universal-terminal-blocks/KE61.3

В уличном щитке и так есть клеммы счётчика, а в домашнем будут вводного автомата. Так что никаких дополнительных переходников не нужно. Разве что если шина PE медная, но тогда достаточно подложить шайбу.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.09.2016 в 11:23:10

Артём Зорин, дайте-ка ссыль любого производителя счетчиков,который позволяет подключать Al. Кроме того перед счетчиком обычно что-то стоит.

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

21.09.2016 в 20:51:45

Не лошары а вообще мудилы, изините за мой французский. На ютубе полно видях про то что внутри этого ОИН, да и вообще от чего может защитить устройство за 260рэ и весом грамм 50? от разряда молнии в 40кА? :D Переход с меди на люминь можно сделать орехами, провод на 16 вам будет нереально геморно в счетчик завести и крышку закрыть. Лучше все таки медь ведите, если он у вас ВБбШВнг за 127рэ, то без "нг" будет где то 95-100, вест прикол тут в том, что AL вам придется подтягивать( по опыту знаю, сип из клемма автомата за 2 года можно покачать и вытянуть, а сначала по самое немогу был зажат), а внутрь ВРУ вы не попадете после пломбировки даже для протяжки

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

KRRU
KRRU
Новичок

Регистрация: 19.09.2016

Тамбов

Сообщений: 6

21.09.2016 в 23:11:44

Решил все-таки медь бросать в землю.