Предистория: На заборе стоит щиток в котором: автомат 1-пол. 40А (Декрафт) и ОИН1, затем электросчетчик. От него прокладываю в траншее 32м кабеля АВБШв 4*16 и подключаю к щиту внутри деревянного дома. В щите хочу поставить вводной автомат, УЗО, затем автоматы. Вопросы:

  1. Вводной автомат можно поставить на 40А? (Хотел на 32А, но не могу найти нужный в имеющихся магазинах.) А 25А мне кажется маловато (если одновременно в перспективе включить 2 маслянных радиатора, электроплиту, электрочайник, микроволновку)
  2. Имеет значение будет вводной автомат 2-полюсный или 1P+N ? В чем разница?
  3. УЗО буду ставить 30мА, но на сколько ампер правильнее? 25-32-40А ? После УЗО будут примерно такие автоматы 4шт. по 6А и 6шт. по 16А (это с запасом).
  4. Провод на заземление хватит 6мм или лучше 10мм? Можно одножильный? Или лучше многожильный?
0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.09.2016 в 02:26:16

Выделенную мощность вам кто-то выделяет). Обычно макс. 50А при одной фазе. 2Р АВ - счетчик - мин. 100мА S УЗО на заборе ( если будет только один дом) , кабель 3х16мм.кв. Al к дому. В доме линии под защитой УЗО 30мА и 10мА если надо. Заземление по ТТ, проводок для этого мин. 10мм.кв. меди.

0
KRRU
KRRU
Новичок

Регистрация: 19.09.2016

Тамбов

Сообщений: 6

20.09.2016 в 05:46:36

Мощность выделена 6.3кВт. Щиток на заборе уже опломбирован, не хотелось бы в него лезть :)

  1. Если УЗО в домике будет одно, то на сколько Ампер его ставить? Или спокойно можно ставить на 40А, т.к. после него будут автоматы на 6 и 16А?
  2. Заземляться будем через винтовые сваи, на которых стоит домик (обварим 14 свай стоящих по периметру и закрученных примерно на 1-1,2м).
0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.09.2016 в 11:22:02

желательно влезть и поставить там УЗО. 32А у вас вроде как выделено. УЗО 30мА ставьте без вариантов на 63А, варианты АВ от В6А до В16А и от С6А до С16А вам наверное хватит. Если домик один(!) и в щиток счетчика УЗО вообще никак ( а надо), то две ступени у вас должно быть , первая 100мА cелективное, вторая 30 и(или)10мА УЗО. Отдельно лучше заземление сделать всё же.

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

20.09.2016 в 11:26:16

Вводной автомат у вас уже есть, так что в доме он в принципе не нужен. Хотите сами себе занизить мощность — ставьте менее 40 А; хотите продублировать (опасаетесь, что Декрафт не сработает) — ставьте 40 А; надеетесь на Декрафт, но хотите отключать щиток из дома — ставьте рубильник. На селективность рассчитывать в любом случае не стоит.

Зачем вводной кабель хотите 4-жильный? Уж не собираетесь ли объединять жилы попарно?

Что за система заземления? Про какой именно участок заземления вы спрашиваете?

Судя по вопросу о номинале УЗО, вы вообще не в курсе, как он выбирается. Может быть, стоит для начала выяснить это (возможно, попутно и с другими вопросами сами разберётесь) или вообще доверить работу профессионалу?

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

20.09.2016 в 11:44:02

ОИН это дерьмоговнище знатное, лучше выкинте его вообще. Ставте нормальный ОПН скажем от Декрафта есть тип В на 80кА за 1500 в ЭТМ. АВВ естесственно за 10к перевалит. Можете попутно заменить и вводной. И да, в цепях с ОПН желательно не АВ а простые плавкие вставки. Кабель алюминиевый такого сечения на 40а? похоже вы его где то стащили :D Алюминий течет из под клемм, поэтому протяжка раз в полгода как штык. А если купили его, то эт перебор- как вы его в АВ будете пихать, он у вас весь ряд на рейке выгнет как ему хочется. Лучше бы купили ВбБШВ 3х6, он дешевле бы был и надежнее и удобнее. УЗО я на улице бы не ставил- во первых, такое дроргое устройство и на улице(в дачном поселке и ноги приделать могут), во вторых, они не оч влажность любят, да и защищать подземный кабель особо незачем

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

20.09.2016 в 11:45:54

KRRU, УЗо ставте побольше, на 63 смело. А вы уверены что 1 узо хватит? поставте общее на свет и 3 дифа на розетки+ узо на мощные потребители(если будут)

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.09.2016 в 15:06:32

KRRU, на заборе автомат однополюсной, в траншее кабель в 4 жилы. Отсюда вопрос, у вас подключение одной фазы или трёх?

0
Radius One
Radius One
Новичок

Регистрация: 20.09.2016

Хабаровск

Сообщений: 21

20.09.2016 в 15:12:21

Говорит andrewkhv. Модератор jek - мелкий выползень и чмо. Здесь переписка с джеком https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfQzdFY09USEdaUWM/view?usp=sharing любой может почитать и убедиться, какое мелкое завистливое ничтожество этот самый джек. дали дураку бан-хаммер - он им и машет направо и налево.

0
KRRU
KRRU
Новичок

Регистрация: 19.09.2016

Тамбов

Сообщений: 6

20.09.2016 в 22:44:26

Всем спасибо за советы и комментарии, как предыдущие, так и заранее за последующие.

  1. По кабелю в траншею: не украл, собираюсь покупать. Алюминий 4x16 и Медь 3x6 стоят одинаково: Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБШв 4х16ок(N)-0,66 - 128,7 руб. Кабель силовой бронированный ВБШвнг(А) 3х6 ок(N,PE)-0,66 - 127,8 руб. Поэтому выбираю между ними, но т.к. вроде алюминий 16 примерно равен меди 10 + за счет большей толщины обладает большей механической прочностью, поэтому и склоняюсь к нему. В АВСэлектро не нашел алюминия 3x16, поэтому думал что его не существует. А так по идее его хватит, т.к. одна фаза. Внешний диаметр АВБШв около 22мм. Будут проблемы с подключением его в щитке? Кто бы что выбрал: алюминий 16мм или медь 6мм?
  2. Амперы "в" УЗО означают сколько оно выдержит? Поэтому если будет больше, то хуже не будет?
  3. Провод на заземление 6 или 10кв.мм - имеется ввиду 3-х-метровый кусок от щита до ближайшей сваи.
  4. По вводному автомату: Можно сказать, что для дублирования. Чтобы не надеяться на 1-полюс. Декрафт в щитке. Думал отключать вводной автомат в щитке в даче, уезжая с дачи. Рубильник это типа такого https://avselectro.ru/catalog/4157-vyklyuchateli-nagruzki-rubilniki/51408 ? Просто типа выключателя? Разве вводной 2-полюс. автомат не лучше? (причем не сильно дороже).
  5. ОИН поставили профессионалы, которые делали техническое присоединение. Обращаться к ним повторно не хочется. Хотя я их вызывал, чтобы посмотрели и оценили стоимость работы. Они сказали в щитке в доме ставить только автоматы без вводного автомата и УЗО, причем на розетки автоматы на 25А, а на освещение на 16А (при кабеле 2.5 и 1.5кв.мм соответственно). Стоит им доверять? PS: Дача (деревянный дом) планируется под отдых в выходные в теплое время суток, пока там вообще никаких потребителей нет.
0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.09.2016 в 23:39:26

  1. В вашей ситуации 4х16 Al лучше ( 3х16 и 3х25 Al вообще нет?)), только не мешало бы на медь перейти в щитах.
  2. Номинальный ток УЗО - сколько УЗО может "держать" сколь угодно долго, берите селективное и 30мА на 63А
  3. Отдельное заземление! 10мм.кв. меди минимум (!) - от шины в щите до заземлителя. Только разберитесь, что и как и вы хотите подключать, а -то дозаземляетесь.
  4. В щите на улице ставьте 2Р АВ
  5. У вас там не "профи", а очередные лошары).