22.09.2016 в 13:50:20
Все привет! Прошу помощи в сборке щитка в квартиру под аренду, в будущем под продажу. Однокомнатная квартира новостройка, щиток на этаже. Кабель по квартире ВВГ-нг-ls, розетки под стяжкой, освещение по потолку. Производителя автоматов хотел бы дешевле, но "золотой середины" не нашел - либо дорого как для себя - АББ, Schnider, Legrand, либо IEK на который множество нареканий.
Схему прилагаю. Все банально просто: свет две зоны, розетки две зоны, плита, холодильник. В целях безопасности выключатель всей электрики кроме холодильника.
Схема элщитка:
22.09.2016 в 14:00:40
Andreymeks написал: Все банально просто: свет две зоны, розетки две зоны, плита, холодильник.
Ни стиральной машины, ни посудомойки, ни духового шкафа, ни водонаеревателя ...?
22.09.2016 в 15:11:14
Норм, если не себе то вообще отлично.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
22.09.2016 в 15:29:23
avmal написал:
Andreymeks написал: Все банально просто: свет две зоны, розетки две зоны, плита, холодильник.
Ни стиральной машины, ни посудомойки, ни духового шкафа, ни водонаеревателя ...?
avmal, советская схема. Andreymeks, реле напряжения, электрику на балкон, духовку не планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.09.2016 в 15:42:08
avmal написал:
Andreymeks написал: Все банально просто: свет две зоны, розетки две зоны, плита, холодильник.
Ни стиральной машины, ни посудомойки, ни духового шкафа, ни водонаеревателя ...?
avmal, Спасибо! Стиралка в розетку в прихожей, чтобы исключить розеток в ванной. Посудомойка в розетку на кухне (скрытая) Добавил духовой шкаф. Добавил бойлер. Добавил реле напряжения.
22.09.2016 в 15:42:15
Еще одно такое же УЗО, и в производство работ.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
22.09.2016 в 16:00:27
shtazi написал: Еще одно такое же УЗО, и в производство работ.
shtazi, а для чего второе УЗО?
22.09.2016 в 16:06:38
Чтоб холодильник не разморозить :)
22.09.2016 в 16:08:12
Andreymeks, чтобы при сработке УЗО не остаться без светы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.09.2016 в 17:20:50
Если ставим второе УЗО то отсутствует функция рубильника, типа ушли нажали и обесточили всю квартиру кроме холодильника. видится тогда вариант добавить еще два узо вместо выключателя квартиры и чтобы не остаться без света. В общем добавил еще два узо и оставил рубильник квартиры чтобы обесточить все кроме холодильника, хотя можно обесточить тестом двух УЗО. Щиток из разряда эконом превратился в разряд как для себя... при продаже квартиры этих плюсов никто не учитывает, будет лишь в дальнейшем бонусом покупателю... А каких производителей УЗО и АВ можете посоветовать?
Исправленная схемка:
22.09.2016 в 17:38:46
Andreymeks написал: Стиралка в розетку в прихожей, чтобы исключить розеток в ванной. Посудомойка в розетку на кухне (скрытая)
И на то, и на другое требуется по отдельной групповой линии с соответствующими защитными аппаратами. И почему вводной аппарат на три модуля?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу