Шамиль Загидулин написал:
ink_mast написал:
Шамиль Загидулин написал: там при старой плите стоял на 40А
7кВт/230В=30,5А
ink_mast, Варка 7кВт+Духовка3,5кВт=10,5кВт 10,5кВт/220=47,72А
Шамиль Загидулин, Автомат идёт на своё сечение кабеля , а не на рассчёты по предполагаемой нагрузке. Логика такая- рассчёт- кабель- автомат под него. И кстати до замены там стоял просто рубильник, выключатель нагрузки. Вобщем оставляйте свой автомат на 50 на входе, на плиту ставьте С32 или если сечение близко к 6мм.кв можно старый на 40А оставить- и расходимся..:)
рекомендуете поставить обратно автомат 40А? И если я правильно понял, на этой розетке варка и духовка будут мирно сосуществовать вместе на 6 мм кв. меди и автомате 40А (на фото в начале темы). Парни извиняюсь за возможную глупость т.к. я не специалист в этой области.