25.09.2016 в 09:36:42
Здравствуйте! Может кто сталкивался, Имеются криво уложенные строителями пгп плиты поначалу думал не штукатурить а пройтись шпаклевкой предварительно сделав насечки и пропитав ст 17 но в одной комнате пгп прилегает к несущей балке не встык а с перепадом до 2,5 см здесь придётся штукатурить как сделать так чтобы от этой стены штукатурка не отвалилась. Думаю на пгп сделать насечки и пропитать ст17 и уже сверху всю стену вместе с балкой бетоноконтактом, дальше ротбанд. Как сделать эту работу качественно чтобы не переживать в дальнейшем? Подходит ли ротбанд для этой работы? И грунтовка вместе с бетонконтактом?
Пгп довольно гладкие как и балка. Спасибо!
25.09.2016 в 09:44:28
После грунтовки по гладкому пгп в основном делаю адгезионный слой гипсовым монтажным клеем , в зависимости от слоя разными зубчатыми шпателями , неровности до 5-10 мм шпателем A1-A2 , если больше то 4-6 мм гребенка . После полного высыхания спокойно штукатурится , стык балки и пгп стеклосетка 165гр в два слоя полоской 15-20см .
25.09.2016 в 15:59:38
GKL, спасибо большое! а еще вопрос, по предложенному вами способу можно штукатурить и гипсовой и цементной смесью?
25.09.2016 в 21:17:33
Гипсовой .