Аватар пользователя
Flex(31)

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Москва

Сообщений: 38

25.09.2016 в 18:46:52

Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу поделиться мыслями относительно правильности выбора УЗО, в частности, и общего решения по щитку в целом. Суть вопроса - делаем капремонт вторичке, с полной заменой электрики. Приглашённый специалист- электрик предложил вот такое решение по внутриквартирному щитку (см.фото). Смущают две вещи - отсутствие вводного автомата (на фото вместо него УЗО АВВ) и нежелание ставить диф.автоматы на проточник и розетку в ванной. Возможно я ошибаюсь и всё сделано как надо, но т.к я не специалист то обращаюсь к уважаемому сообществу за независимым мнением.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

25.09.2016 в 19:05:24

Flex(31) написал: предложил вот такое решение по внутриквартирному щитку

Не видно всей схемы, начиная от защитного аппарата после счетчика. Одно УЗО на такое количество линий - чистой воды порнуха: не исключены ложные срабатывания, а поиск неисправной линии может затянуться надолго.

0
Аватар пользователя
Flex(31)

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Москва

Сообщений: 38

25.09.2016 в 19:18:48

333vs333, После счётчика стоит обычный автомат от которого идёт линия на внутриквартирный щиток. Возможно это временное решение.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

25.09.2016 в 19:20:41

Flex(31), все равно этой информации мало для полноценной оценки электросети Вашей квартиры.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.09.2016 в 19:21:08

УЗО не выключатель. Если есть проводник РЕ в этажном стояке, у вас должно быть и общее селективное УЗО. ДифАВ хуже связки АВ+УЗО. На проточник в ванной не помешало бы 10мА УЗО. Розетки в ванной должны быть хотя бы под защитой 30мА УЗО.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.09.2016 в 19:22:51

Flex(31) написал: Смущают две вещи - отсутствие вводного автомата

А счётчик где находится? Скорей перед ним и стоит вводны АВ.

Flex(31) написал: и нежелание ставить диф.автоматы на проточник и розетку в ванной.

Вообще то это Ваша собственность - потребуйте. И количество С25 впечатляет. Разрешённая мощность у Вас сколько? Судя по УЗО 8,8 кВт, а проточник на сколько?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.09.2016 в 19:23:46

Flex(31) написал: После счётчика стоит обычный автомат

А перед счётчиком что?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Flex(31)

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Москва

Сообщений: 38

25.09.2016 в 19:25:03

megrad, проточник 6квт

0
Аватар пользователя
Flex(31)

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Москва

Сообщений: 38

25.09.2016 в 19:26:54

megrad, ТАКОЕ количество автоматов обусловленно моим желанием иметь возможность не отключать разом все розетки или выключатели в доме

0
Аватар пользователя
Flex(31)

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Москва

Сообщений: 38

25.09.2016 в 19:27:33

megrad, ХОРОШИЙ вопрос....не знаю.

0
Аватар пользователя
Flex(31)

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Москва

Сообщений: 38

25.09.2016 в 19:28:37

SB3 написал: УЗО не выключатель. Если есть проводник РЕ в этажном стояке, у вас должно быть и общее селективное УЗО. ДифАВ хуже связки АВ+УЗО. На проточник в ванной не помешало бы 10мА УЗО. Розетки в ванной должны быть хотя бы под защитой 30мА УЗО.

SB3, Места в щитке мало, поэтому речь о дифах.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

25.09.2016 в 19:30:09

megrad написал: Судя по УЗО 8,8 кВт?

Это что еще за выводы?))

megrad написал: А перед счётчиком что?

А это совершенно не важно, т.к. не входит в зону ответственности абонента. Там может стоять любой коммутационный аппарат.

SB3 написал: должно быть и общее селективное УЗО

Если дом не деревянный, а квартира не размером с дом, то оно не обязательно.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.09.2016 в 20:09:31

Flex(31) написал: ТАКОЕ количество автоматов обусловленно моим желанием иметь возможность не отключать разом все розетки

АВ на розеточные линии должны быть 16 А. Ну 20, но не 25А.

Flex(31) написал: проточник 6квт

То есть в теории при длительном подключении проточника у Вас остаётся 2,2 кВт на всё остальное. При условии, что вводной у Вас на 40 А, а не 25 А, на что намекает Ваша фраза

Flex(31) написал: делаем капремонт вторичке

. Дом какого года? С газом или с электроплитой?

Flex(31) написал: ХОРОШИЙ вопрос....не знаю.

Уточняйте.

333vs333 написал: Это что еще за выводы?))

Ну, УЗО должно быть защищено АВ соответствующего номинала. У автора УЗО 40 А, ввод однофазный 220 х 40 = 8800 Вт

333vs333 написал: А это совершенно не важно, т.к. не входит в зону ответственности абонента. Там может стоять любой коммутационный аппарат.

Да щаз, у нас вводной АВ + счётчик может находится в разной собственности. Особенно если счётчик находится в квартире. Поэтому вводной АВ может является ограничителем установленной мощности.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.09.2016 в 20:30:47

Flex(31), ну ставьте дифы.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.09.2016 в 20:31:40

333vs333, не знаю как у вас, а у нас общее селективное УЗО должно стоять даже на однушку при наличии РЕ. Не начинайте одно и тоже по 10 разу

0