26.09.2016 в 02:47:38
СИТУАЦИЯ. Уважаемые господа, новостройка, трешка 70 кв.м. В прихожей места не много и не получается разместить полноценный щиток на 30-40 модулей. Решил разбить схему на 2 части: в квартире разместить щиток скрытой установки на 12М с основными общими автоматами и рубильником, а основной щит сделать в тамбуре на 3 квартиры на своей стене у входной двери. Щитки и модули в них планирую HAGER. Схема с не отключаемыми линиями.
ВОПРОС. Как оптимизировать объединение и исправить ошибки в схеме, номиналах токов и типах модулей (УЗО, ДИФ)? Буду чрезвычайно признателен за замечания и рекомендации.
26.09.2016 в 03:35:28
Если умещается щиток на 12 модулей, то с таким же успехом разместится и на 36 модулей, и на 48 модулей ...
26.09.2016 в 09:22:28
Номиналы 10 ампер на свет и 16 на розетки вы выбрали правильно.
В остальном (по большей части, касательно ВДТ), ваш щит собрал в себе много ошибок. Их подробно не пишу так как список одинаковый во всех таких щитах и в первую очередь касается номиналов ВДТ.
И прав avmal - почти никогда не бывает не бывает такого что щит на 12 модулей влезает, а на 24 - уже нет.
26.09.2016 в 09:53:45
avmal написал: Если умещается щиток на 12 модулей, то с таким же успехом разместится и на 36 модулей, и на 48 модулей ...
Так-то да... Но мы же еще не знаем, где автор собирается его разместить. Может, где-нибудь между полками в шкафу или над дверью. :)
26.09.2016 в 10:27:29
Alexey_Spb написал:
AlSemenov написал: Задача: оптимизировать объединение и исправить ошибки в схеме, номиналах токов и типах модулей (УЗО, ДИФ).
Номиналы 10 ампер на свет и 16 на розетки вы выбрали правильно.
В остальном (по большей части, касательно ВДТ), ваш щит собрал в себе много ошибок. Их подробно не пишу так как список одинаковый во всех таких щитах и в первую очередь касается номиналов ВДТ.
И прав avmal - почти никогда не бывает не бывает такого что щит на 12 модулей влезает, а на 24 - уже нет.
Alexey_Spb, я специально пронумеровал каждый модуль чтобы было удобнее отвечать, типа номер 8 нужно на 60А и тип А, 22 и 23 разъединить... Мне очень нужна такая помощь.
26.09.2016 в 10:28:20
AlSemenov, а если щиток поставить вертикально?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.09.2016 в 10:30:04
avmal написал:
AlSemenov написал: В прихожей места не много и не получается разместить полноценный щиток на 30-40 модулей. Решил разбить схему на 2 части: в квартире разместить щиток скрытой установки на 12М
Если умещается щиток на 12 модулей, то с таким же успехом разместится и на 36 модулей, и на 48 модулей ...
avmal, да, на 12М вертикально влезет. Узкий пристненок у входной двери
26.09.2016 в 10:32:35
Щитки концептуально расположены наоборот. Вы 21 линию в квартиру поведёте из тамбура (фактически из подъезда)?
26.09.2016 в 10:53:23
Radio написал: Щитки концептуально расположены наоборот. Вы 21 линию в квартиру поведёте из тамбура (фактически из подъезда)?
Radio, Да, можно и так сказать. Щит с обратной стороны стены где входная дверь в квартиру. Где-то на метр длинее кабели получаются, чем если бы внутри квартиры он был.
26.09.2016 в 10:54:55
А основные выключатели в квартире для оперативного доступа
26.09.2016 в 11:05:11
AlSemenov, взять например такое
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу