Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.09.2016 в 11:31:33

AlSemenov написал: я специально пронумеровал каждый модуль чтобы было удобнее отвечать, типа номер 8 нужно на 60А и тип А, 22 и 23 разъединить... Мне очень нужна такая помощь.

Правило простое - для вашего случая берете 3-4 ВДТ 63А 30 мА и все линии раскидываете между ними. Все.

Если есть "неотключаемые" типа сигнализации или холодильника, их выносите из-под ВДТ на отдельные дифы с дифтоком 30 мА. Можно и обычные автоматы, но лучше дифы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

26.09.2016 в 11:40:46

А как быть с мокрыми ванной и лоджией? Тоже 30 мА? А тип УЗО? Все АС?

0
AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

26.09.2016 в 12:09:57

Alexey_Spb написал: Если есть "неотключаемые" типа сигнализации или холодильника, их выносите из-под ВДТ на отдельные дифы с дифтоком 30 мА. Можно и обычные автоматы, но лучше дифы.

У меня не отключаемые это слаботочный шкафчик (4), свет в прихожей (16) и холодильник (17). Неужели нужно ставить 3 ДИФа вместо обычных автоматов под УЗО (3)?

Alexey_Spb написал: берете 3-4 ВДТ 63А 30 мА и все линии раскидываете между ними. Все.

Часто рекомендуют использовать УЗО или ДИФы на 10 мА для бойлера, стиралки, посудомойки, для света и розеток в ванной. Почему Вы рекомендуете ВСЁ перевести на 30мА?

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

26.09.2016 в 12:15:25

AlSemenov написал: Почему Вы рекомендуете ВСЁ перевести на 30мА?

Потому, что так проще в реализации практически без ущерба безопасности.

0
AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

26.09.2016 в 12:30:18

pic_Nick написал: практически без ущерба безопасности.

И исходил из того, что взрослого 30мА "просто укусит", а ребенка убьет нафиг. Поэтому и поставил дифы и узо на мокрые приборы на 10 мА

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20897

26.09.2016 в 12:43:40

AlSemenov написал: И исходил из того, что взрослого 30мА "просто укусит", а ребенка убьет нафиг.

Скорее наоборот. Ребенок, чаще всего, намного здоровее взрослого. Это если не принимать во внимание субъективную составляющую в виде огромного количества слез и соплей у большинства ребенков.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.09.2016 в 12:45:34

AlSemenov написал: У меня не отключаемые это слаботочный шкафчик (4), свет в прихожей (16) и холодильник (17). Неужели нужно ставить 3 ДИФа вместо обычных автоматов под УЗО (3)?

Можете поставить их под отдельное УЗО на отдельные АВ. Просто в случае с дифами повышается надежность электроснабжения таких линий за счет отсутствия общего ВДТ.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

26.09.2016 в 12:46:50

AlSemenov, никто Вам не запрещает перестраховываться, но Вы должны отдавать себе отчёт в том, что это усложнит и удорожает схему.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.09.2016 в 12:47:43

AlSemenov написал:

Alexey_Spb написал: Если есть "неотключаемые" типа сигнализации или холодильника, их выносите из-под ВДТ на отдельные дифы с дифтоком 30 мА. Можно и обычные автоматы, но лучше дифы.

У меня не отключаемые это слаботочный шкафчик (4), свет в прихожей (16) и холодильник (17). Неужели нужно ставить 3 ДИФа вместо обычных автоматов под УЗО (3)?

Alexey_Spb написал: берете 3-4 ВДТ 63А 30 мА и все линии раскидываете между ними. Все.

Часто рекомендуют использовать УЗО или ДИФы на 10 мА для бойлера, стиралки, посудомойки, для света и розеток в ванной. Почему Вы рекомендуете ВСЁ перевести на 30мА?

AlSemenov, тут не все так просто. Просто надо понимать что одно тянет за собой другое.

Например, ВДТ 63А 10 мА не существует в природе.

В можете сделать все на дифах 10 мА, но щит реально выйдет золотым.

Можно под ВДТ 30 мА поставить пару дифов 10 мА (ванная, детская и т.д.). Но 30 мА - это требования ПУЭ, а 10 - уже дополнительно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.09.2016 в 12:50:26

AlSemenov написал: Часто рекомендуют использовать УЗО или ДИФы на 10 мА для бойлера, стиралки, посудомойки, для света и розеток в ванной.

Во-первых я ещё ни разу не встречал посудомойку в ванной, а во-вторых, рекомендуется УЗО 10мА не на оборудование, а на розетки в помещениях с повышенной опасностью.

0
AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

26.09.2016 в 12:53:35

pic_Nick написал: усложнит и удорожает схему

какой родитель если "не дай Бог что" простит себе, что сэкономил 5000 руб на 10мА УЗО?

Alexey_Spb написал: Можете поставить их под отдельное УЗО на отдельные АВ.

Т.е. так как у меня на схеме?

Alexey_Spb написал: в случае с дифами повышается надежность электроснабжения таких линий за счет отсутствия общего ВДТ.

Получается, что узо (3) убираем, автомат (4) меняем на ДИФ 16А 30мА, автоматы 16 и 17 тоже меняем на такие же ДИФы? Я правильно понял?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.