26.09.2016 в 11:31:33
AlSemenov написал: я специально пронумеровал каждый модуль чтобы было удобнее отвечать, типа номер 8 нужно на 60А и тип А, 22 и 23 разъединить... Мне очень нужна такая помощь.
Правило простое - для вашего случая берете 3-4 ВДТ 63А 30 мА и все линии раскидываете между ними. Все.
Если есть "неотключаемые" типа сигнализации или холодильника, их выносите из-под ВДТ на отдельные дифы с дифтоком 30 мА. Можно и обычные автоматы, но лучше дифы.
26.09.2016 в 11:40:46
А как быть с мокрыми ванной и лоджией? Тоже 30 мА? А тип УЗО? Все АС?
26.09.2016 в 12:09:57
Alexey_Spb написал: Если есть "неотключаемые" типа сигнализации или холодильника, их выносите из-под ВДТ на отдельные дифы с дифтоком 30 мА. Можно и обычные автоматы, но лучше дифы.
У меня не отключаемые это слаботочный шкафчик (4), свет в прихожей (16) и холодильник (17). Неужели нужно ставить 3 ДИФа вместо обычных автоматов под УЗО (3)?
Alexey_Spb написал: берете 3-4 ВДТ 63А 30 мА и все линии раскидываете между ними. Все.
Часто рекомендуют использовать УЗО или ДИФы на 10 мА для бойлера, стиралки, посудомойки, для света и розеток в ванной. Почему Вы рекомендуете ВСЁ перевести на 30мА?
26.09.2016 в 12:15:25
AlSemenov написал: Почему Вы рекомендуете ВСЁ перевести на 30мА?
Потому, что так проще в реализации практически без ущерба безопасности.
26.09.2016 в 12:30:18
pic_Nick написал: практически без ущерба безопасности.
И исходил из того, что взрослого 30мА "просто укусит", а ребенка убьет нафиг. Поэтому и поставил дифы и узо на мокрые приборы на 10 мА
26.09.2016 в 12:43:40
AlSemenov написал: И исходил из того, что взрослого 30мА "просто укусит", а ребенка убьет нафиг.
Скорее наоборот. Ребенок, чаще всего, намного здоровее взрослого. Это если не принимать во внимание субъективную составляющую в виде огромного количества слез и соплей у большинства ребенков.
26.09.2016 в 12:45:34
AlSemenov написал: У меня не отключаемые это слаботочный шкафчик (4), свет в прихожей (16) и холодильник (17). Неужели нужно ставить 3 ДИФа вместо обычных автоматов под УЗО (3)?
Можете поставить их под отдельное УЗО на отдельные АВ. Просто в случае с дифами повышается надежность электроснабжения таких линий за счет отсутствия общего ВДТ.
26.09.2016 в 12:46:50
AlSemenov, никто Вам не запрещает перестраховываться, но Вы должны отдавать себе отчёт в том, что это усложнит и удорожает схему.
26.09.2016 в 12:47:43
AlSemenov написал:
Alexey_Spb написал: Если есть "неотключаемые" типа сигнализации или холодильника, их выносите из-под ВДТ на отдельные дифы с дифтоком 30 мА. Можно и обычные автоматы, но лучше дифы.
У меня не отключаемые это слаботочный шкафчик (4), свет в прихожей (16) и холодильник (17). Неужели нужно ставить 3 ДИФа вместо обычных автоматов под УЗО (3)?
Alexey_Spb написал: берете 3-4 ВДТ 63А 30 мА и все линии раскидываете между ними. Все.
Часто рекомендуют использовать УЗО или ДИФы на 10 мА для бойлера, стиралки, посудомойки, для света и розеток в ванной. Почему Вы рекомендуете ВСЁ перевести на 30мА?
AlSemenov, тут не все так просто. Просто надо понимать что одно тянет за собой другое.
Например, ВДТ 63А 10 мА не существует в природе.
В можете сделать все на дифах 10 мА, но щит реально выйдет золотым.
Можно под ВДТ 30 мА поставить пару дифов 10 мА (ванная, детская и т.д.). Но 30 мА - это требования ПУЭ, а 10 - уже дополнительно.
26.09.2016 в 12:50:26
AlSemenov написал: Часто рекомендуют использовать УЗО или ДИФы на 10 мА для бойлера, стиралки, посудомойки, для света и розеток в ванной.
Во-первых я ещё ни разу не встречал посудомойку в ванной, а во-вторых, рекомендуется УЗО 10мА не на оборудование, а на розетки в помещениях с повышенной опасностью.
26.09.2016 в 12:53:35
pic_Nick написал: усложнит и удорожает схему
какой родитель если "не дай Бог что" простит себе, что сэкономил 5000 руб на 10мА УЗО?
Alexey_Spb написал: Можете поставить их под отдельное УЗО на отдельные АВ.
Т.е. так как у меня на схеме?
Alexey_Spb написал: в случае с дифами повышается надежность электроснабжения таких линий за счет отсутствия общего ВДТ.
Получается, что узо (3) убираем, автомат (4) меняем на ДИФ 16А 30мА, автоматы 16 и 17 тоже меняем на такие же ДИФы? Я правильно понял?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу