AlSemenov написал:
Alexey_Spb написал:
Если есть "неотключаемые" типа сигнализации или холодильника, их выносите из-под ВДТ на отдельные дифы с дифтоком 30 мА. Можно и обычные автоматы, но лучше дифы.
У меня не отключаемые это слаботочный шкафчик (4), свет в прихожей (16) и холодильник (17). Неужели нужно ставить 3 ДИФа вместо обычных автоматов под УЗО (3)?
Alexey_Spb написал:
берете 3-4 ВДТ 63А 30 мА и все линии раскидываете между ними. Все.
Часто рекомендуют использовать УЗО или ДИФы на 10 мА для бойлера, стиралки, посудомойки, для света и розеток в ванной. Почему Вы рекомендуете ВСЁ перевести на 30мА?
AlSemenov, тут не все так просто. Просто надо понимать что одно тянет за собой другое.
Например, ВДТ 63А 10 мА не существует в природе.
В можете сделать все на дифах 10 мА, но щит реально выйдет золотым.
Можно под ВДТ 30 мА поставить пару дифов 10 мА (ванная, детская и т.д.). Но 30 мА - это требования ПУЭ, а 10 - уже дополнительно.