AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

26.09.2016 в 02:47:38

СИТУАЦИЯ. Уважаемые господа, новостройка, трешка 70 кв.м. В прихожей места не много и не получается разместить полноценный щиток на 30-40 модулей. Решил разбить схему на 2 части: в квартире разместить щиток скрытой установки на 12М с основными общими автоматами и рубильником, а основной щит сделать в тамбуре на 3 квартиры на своей стене у входной двери. Щитки и модули в них планирую HAGER. Схема с не отключаемыми линиями.

Схема в формате PDF

ВОПРОС. Как оптимизировать объединение и исправить ошибки в схеме, номиналах токов и типах модулей (УЗО, ДИФ)? Буду чрезвычайно признателен за замечания и рекомендации.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.09.2016 в 03:35:28

Если умещается щиток на 12 модулей, то с таким же успехом разместится и на 36 модулей, и на 48 модулей ...

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.09.2016 в 09:22:28

Номиналы 10 ампер на свет и 16 на розетки вы выбрали правильно.

В остальном (по большей части, касательно ВДТ), ваш щит собрал в себе много ошибок. Их подробно не пишу так как список одинаковый во всех таких щитах и в первую очередь касается номиналов ВДТ.

И прав avmal - почти никогда не бывает не бывает такого что щит на 12 модулей влезает, а на 24 - уже нет.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

26.09.2016 в 09:53:45

avmal написал: Если умещается щиток на 12 модулей, то с таким же успехом разместится и на 36 модулей, и на 48 модулей ...

Так-то да... Но мы же еще не знаем, где автор собирается его разместить. Может, где-нибудь между полками в шкафу или над дверью. :)

0
AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

26.09.2016 в 10:27:29

Alexey_Spb написал:

AlSemenov написал: Задача: оптимизировать объединение и исправить ошибки в схеме, номиналах токов и типах модулей (УЗО, ДИФ).

Номиналы 10 ампер на свет и 16 на розетки вы выбрали правильно.

В остальном (по большей части, касательно ВДТ), ваш щит собрал в себе много ошибок. Их подробно не пишу так как список одинаковый во всех таких щитах и в первую очередь касается номиналов ВДТ.

И прав avmal - почти никогда не бывает не бывает такого что щит на 12 модулей влезает, а на 24 - уже нет.

Alexey_Spb, я специально пронумеровал каждый модуль чтобы было удобнее отвечать, типа номер 8 нужно на 60А и тип А, 22 и 23 разъединить... Мне очень нужна такая помощь.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.09.2016 в 10:28:20

AlSemenov, а если щиток поставить вертикально?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

26.09.2016 в 10:30:04

avmal написал:

AlSemenov написал: В прихожей места не много и не получается разместить полноценный щиток на 30-40 модулей. Решил разбить схему на 2 части: в квартире разместить щиток скрытой установки на 12М

Если умещается щиток на 12 модулей, то с таким же успехом разместится и на 36 модулей, и на 48 модулей ...

avmal, да, на 12М вертикально влезет. Узкий пристненок у входной двери

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

26.09.2016 в 10:32:35

Щитки концептуально расположены наоборот. Вы 21 линию в квартиру поведёте из тамбура (фактически из подъезда)?

0
AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

26.09.2016 в 10:53:23

Radio написал: Щитки концептуально расположены наоборот. Вы 21 линию в квартиру поведёте из тамбура (фактически из подъезда)?

Radio, Да, можно и так сказать. Щит с обратной стороны стены где входная дверь в квартиру. Где-то на метр длинее кабели получаются, чем если бы внутри квартиры он был.

0
AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

26.09.2016 в 10:54:55

А основные выключатели в квартире для оперативного доступа

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.09.2016 в 11:05:11

AlSemenov, взять например такое ссылка или такое ссылка Единственная проблема будет в дверцах. И в установке реле напряжения. Хотя как вариант можно поставить вертикально три щитка на 12 модулей или два на 18, только петли переделать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу