26.09.2016 в 20:09:52
AlSemenov, розетка без защиты вроде.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.09.2016 в 20:13:01
megrad, на розетку в шкафу тоже нужен свой автомат? Тогда так:
26.09.2016 в 20:57:33
на стиральную ДИФ типа А или АС? вроде в ней нет импульсного блока и диодного моста
26.09.2016 в 21:00:40
AlSemenov написал: Тогда так:
Лично у меня ощущение,что вы сами себя уговариваете на дифы и 10мА УЗО :)
26.09.2016 в 21:04:52
ebf, ну правда, просто страшно "а вдруг"... ну неужели совсем отказаться от них? Повесить стиралку и посудомойку на один УЗО 30 мА с автоматами и туда же розетку ванной и свет и лоджию?
26.09.2016 в 21:08:38
AlSemenov написал: ну неужели совсем отказаться от них?
Ну это же ваш выбор,ваши деньги,а главное ваш фетиш и если вас ,что то смущает,то плюньте на деньги и делайте как подсказывает вам внутрений голос,хуже точно не будет.А то будет потом червячок сидеть и душу вам жрать,а оно вам надо :)
26.09.2016 в 21:41:52
ebf написал: А то будет потом червячок сидеть
наверное да, спасибо за понимание :)
А вот один вопрос за 3 раза так ни кто и не ответил: на стиральную ДИФ типа А или АС? Ставить ли УЗО (7) типа А там где аудио-видео и комп? Эти вопросы без фетиши :)))
26.09.2016 в 22:10:19
AlSemenov, Откройте паспорт стиралки и посмотрите,обычно А
26.09.2016 в 22:28:09
ebf написал: AlSemenov, Откройте паспорт стиралки и посмотрите,обычно А
Чаще открывают прайс-лист продавца и сравнивают цены.
26.09.2016 в 22:41:29
AlSemenov написал: Ставить ли УЗО (7) типа А там где аудио-видео и комп?
7 однозначно А.
26.09.2016 в 22:42:20
ebf, Спасибо за направление поиска. Никогда не дочитывал инструкции до этого места :))
Значит и ПММ и стиралку нужно тип А