AlSemenov, я вам ничего не приписываю, я всего лишь рассказываю как оно часто бывает. Вы думаете, вы здесь первый с такими проблемами? :)
27.09.2016 в 01:25:51
AlSemenov, я вам ничего не приписываю, я всего лишь рассказываю как оно часто бывает. Вы думаете, вы здесь первый с такими проблемами? :)
27.09.2016 в 01:27:30
Radio, Я искренне признателен Вам за подсказку с размером шкафа. Я об этом не подумал. Спасибо.
27.09.2016 в 01:30:04
Сколько модулей в ряд оптимально использовать, для удобства монтажа?
27.09.2016 в 01:37:26
AlSemenov, оптимально выбирать коробку на 20-30% большей емкости, чем количество модулей в вашей схеме.
Количество модулей в ряд на удобство монтажа влияет мало. Важнее, чтобы было достаточное пространство для монтажных проводов и отходящих/приходящих линий, всех необходимых шин и распредблоков (если нужны).
27.09.2016 в 01:48:16
Radio, Принято. Спасибо.
27.09.2016 в 14:29:33
Для размещения модулей в щитке видел два принципа: в первом все УЗО размещали на верхней рейке, а автоматы на нижней и соединяли соответственно. Второй: на рейке последовательно ставят УЗО и за ним "подчиненные" автоматы. Есть ли понятие "правильно" или "не правильно"? Или без разницы в принципе? Можно ли это видео считать, что вот так нужно собирать щит?
28.09.2016 в 11:52:12
Можно и так и так. Зависит от того как удобнее разводить в конкретном случае. Вы схему размещения нарисуйте (в экселе удобно) и поэкспериментируйте.
28.09.2016 в 11:56:59
AlSemenov, хорошо, что вы читаете инструкции, жаль, что не все). Общее селективное УЗО должно быть. На кондеи 2Р (1Р+N) АВ + 30мА УЗО. Розетка ( в щите?) и свет прихожей тоже должны быть под 30мА УЗО).
28.09.2016 в 16:08:21
бедолага... :)
29.09.2016 в 11:10:28
Что?? Еще УЗО?? :)) ДА СКОЛЬКО ЖЕ ИХ НУЖНО?
29.09.2016 в 11:12:53
Не.. Вы прикалываетесь наверное…