SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.09.2016 в 17:17:15

Что-то упустил про общее УЗО, и как там инструкции к кондеям - не требуют "выкл." отключающих фазу и ноль?)

0
AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

30.09.2016 в 17:21:57

pic_Nick, там 25а 10ма... Я посчитал, что включенный свет, стиралка и фен не перекроют 16А… Или смысл в другом?

0
AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

30.09.2016 в 17:23:37

SB3, дык я ж поставил автомат 2Р для этого. Чтоб отключало…

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

30.09.2016 в 17:23:41

AlSemenov написал: Или смысл в другом?

Именно. Тут простая арифметика. 16+16+6=38.

0
AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

30.09.2016 в 17:26:47

pic_Nick написал:

AlSemenov написал: Или смысл в другом?

Именно. Тут простая арифметика. 16+16+6=38.

pic_Nick, Я не могу даже предположить, что можно включить в розетки в вонной, чтобы нагрузить до 16А

0
AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

30.09.2016 в 17:28:15

А стиралка и половины от 16А не нагрузит. Уже запас по току на узо

0
AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

30.09.2016 в 17:29:52

Уже не хочется стиралку на отдельный диф вешать :))

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

30.09.2016 в 17:30:34

Ставьте тогда вместо 16 автоматы на 10, если так уверены. Делов-то!... Заодно и на кабеле сэкономите ;)

0
AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

30.09.2016 в 17:33:35

Вот весело вам издеваться :))) В принципе место есть, можно и диф поставить на стиралку отдельно.

0
AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

30.09.2016 в 17:36:24

И про общее узо… нужно ли оно при том, что каждая группа защищена? Узо через узо получится…

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.09.2016 в 17:37:16

AlSemenov, да, двухступенчатая защита по УЗО, причем общее селективное. Кондей один остался? И почитайте отсюда http://www.mastercity.ru/forums/t253668-vvvodnoy-shkaf-sistemy-zazemleniya/?p=5788861#post5788861 и до упора).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.