SB3, кондей мультисплит с запиткой внешнего блока . Куда и какой номинал Вы советуете поставить?
30.09.2016 в 17:39:11
SB3, кондей мультисплит с запиткой внешнего блока . Куда и какой номинал Вы советуете поставить?
30.09.2016 в 17:40:45
AlSemenov написал: Уже не хочется стиралку на отдельный диф вешать :))
AlSemenov, Так и не вешайте,если знаете,что УЗО не перегрузите.Хотя конечно это надо ума набраться,чтобы его перегрузить :) А по поводу общего УЗО ,то даже ваши московские нормы предписывают иметь в общем щите УЗО или Диф на 100-300мА,правда не селективное,а обыкновенное Московские городские строительные нормы МГСН 3.01-01 «Жилые здания»
30.09.2016 в 17:41:01
AlSemenov, выше дополнил, если по S УЗО - 100мА 63А (не видел сколько у вас ввод в Амперах) тип АС, лучше А ( по-возможности). Стоять должно в идеале - в этажном щитке после счётчика.
30.09.2016 в 17:42:15
ebf, прекращайте), перегрузить его можно, превысив номинальный ток УЗО указанный на этом УЗО. Не надо про 6-ти кратную перегрузку "втыкать". Если вы хотели об этом).
30.09.2016 в 17:47:09
SB3, вообще-то я не про 6ти кратную нагрузку,когда вы научитесь читать темы,один со мной спорил спорил,ну вроде ему доходчиво объяснили ,теперь вы начали. Да ещё расскажите ТС как его можно перегрузить,включите свою фантазию и расскажите ему,а я послушаю с удовольствием
30.09.2016 в 17:50:10
ebf, какое именно УЗО на схеме?)
30.09.2016 в 17:56:39
SB3, про которое ТС писал,стиралка,фен,свет .И главное ТС знает,что он туда включит и сам говорит,что более 16А одновременно не будет,так нет же надо начать впаривать идею о перегрузе и нагонять страхи на пустом месте. :tambourinedance:
30.09.2016 в 17:59:53
ebf, в таком случае соглашусь).
30.09.2016 в 18:03:41
SB3, спасибо
30.09.2016 в 18:10:25
Ух… Значит мне все оставить как есть сейчас на схеме?
30.09.2016 в 18:13:31
AlSemenov, ну про общее УЗО я вам нормы дал,почитайте и решите сами,ставить не ставить.