А чем выполнена воздушная линия от трансформатора?
СИП или неизолированные провода?
ВТБ!,
Тоже сип только 3 фазный
Заземлен только столб возле трансформатора с открытыми проводами сети
Остальные которые с сип идут по поселку незаземлены
Еще увидел сегодня что провода не обжаты ни сип ни установочный просто провод прижали.
И еще обязательно же нужно устанавливать узип 1+2 класса до счетчика же ?
Переделывать заново все ? Тогда как поступить самому лучше или заставить их переделывать ?
И что тогда с повторным заземлением делать ?
dymka написал:
Подскажите со схемой заземления в частном доме
По здравому смыслу, инстинкту самосохранения, то есть исходя из законов физики, реалий, одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, даже при питании 3-мя фазами бронированным кабелем в земле с медными/алюминиевыми жилами ≥10/16 мм2 прямо от ТП, про что подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с приведением здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, приведением реальных случаев неоднократно разъяснял, на этом форуме в теме , а так же в многих других темах!
.
dymka написал:
Имеем вводной щиток на улице - однофазный ввод ( 2 полюсный авт. 40А - счетчик )
Корпус не заземлен
Не место неправильно подключенной, неправильно используемой не обученными людьми розетке в неправильном ЩУ!
Для стройки ДОЛЖЕН быть отдельный РЩ по системе электроснабжения с типом заземления ТТ.
На картинке давно предложенная мной ПРАВИЛЬНАЯ схема, конструктив ЩУ для столба, трубостойки с минимально необходимым минимумом, которую многократно реализовали и сдали под пломбировку, как минимум форумчане с форумхауса, которая подходит как для ТТ, так и, если хватит глупости, для TN в доме.
В Вашем варианте нужно просто две фазы не делать.
Для ЩУ на столбе. трубостойке НУЖНО делать !
В земле ДОЛЖЕН быть на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба, трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, трубостойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.
Если ЩУ на стене дома, то ЩУ при ТТ в доме нужно делать по классу защиты 2 и повторное ЗУ недоступное для прямого прикосновения, то есть как FE.
.
dymka написал:
Еще вопрос по грозозащите что посоветуете поставить в этом щите или в домовом ?
С Вашими знаниями могут советовать что-то поставить только такие же не разбирающиеся, даже в общем, в электро/пожаро безопасности!
По здравому смыслу УЗИП нужно как бы там и там.
Но УЗИП это палка о двух концах!
Неоднократно разъяснял на просторах Русскоязычного интернета желающим поставить УЗИП, что нужно знать про УЗИП, на этом форуме в теме , а так же других темах.
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Еще вопрос. Можно кабель ВВГ НГ ls 3*10 пропустить по улице ( стена дома из пеноблока) в штробе? Потом эта стена будет штукатуриться. И нужно в гофре или можно без нее в уличной штробе?
Нужно завести кабель в дом после уличного щитка на стене,но через гараж не получается там мешают автоматические ворота.