VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

15.01.2007 в 13:39:56

Вот в двухполюсном УЗО ловится разница между нулем и фазой. В четырехполюсном - между нулем и тремя фазами. А в трехполюсном - ? Там же ноль не заводится, если я правильно понимаю.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27680

15.01.2007 в 14:02:39

VladislavV

Это терминологическая неточность: дифференциальная защита вопреки своему названию "вычисляет" не разность, а сумму моментальных значений тока - просто со знаком.

0

Следование моим советам вредит кошельку

VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

15.01.2007 в 14:10:00

И что? У трех фаз всегда будет разница. Или, по-Вашему, сумма никогда постоянной не будет

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27680

15.01.2007 в 14:28:27

VladislavV написал : У трех фаз всегда будет разница

При таких частотах она зависит от утечки через изоляцию и ёмкостных утечек. При этом частота и форма импульсов или даже полное отсутствие периодичности особого значения не имеют. (Другое дело, что при сверхнизких частотах УЗО типа А и АС потеряют чувствительность. :))

0

Следование моим советам вредит кошельку

VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

15.01.2007 в 15:52:14

Ерунда какая-то...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27680

15.01.2007 в 16:12:30

VladislavV написал : Или, по-Вашему, сумма никогда постоянной не будет

Сумма будет постоянной - нулевой. С точностью до утечек, разумеется. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27680

15.01.2007 в 16:16:10

VladislavV написал : Ерунда какая-то

Как-то неудобно приводить иллюстрации с баками, трубами и несжимаемой жидкостью. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

15.01.2007 в 17:06:31

Там одна катушка должна быть намотана на 2 фазы, а вторая на одну, третью. Не равна сумма нулю, даже с точностью до утечек.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27680

15.01.2007 в 17:44:35

VladislavV

Катушка одна, "намотана" на все проводники сразу - они "пучком" идут. А сколько их в "пучке" - один или сто - роли не играет. Обычно от двух до четырёх.

0

Следование моим советам вредит кошельку

VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

15.01.2007 в 18:11:13

Гм. А ведь верно. Глупость сказал.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

15.01.2007 в 18:54:10

VladislavV написал : Только на хрена он нужен?

Наверное это для сетей без нейтрали. На суда, краны и прочее.

0