#5786756

Планируется такая схема отопления. 2 ветки первая-1, 2, 3, 4 радиатор и вторая-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 радиатор, трубы полипропиленовые. Первая ветка 25 диаметр по магистрали и 20 подводка к радиаторам, вторая 32 диаметр по магистрали и 20 подводка к радиаторам. Разница в протяжённости и количестве секций между ветками существенная. Будет ли нормально работать такая схема? Удастся ли нормально её отбалансировать? Посоветуйте какие ещё возможны варианты и как лучше сделать.


На этом канале есть ещё другие видео по таким вопросам. Например Моё мнение делайте попутку. Для более развёрнутого ответа обратитесь к автору этого видео. Контакты для связи с ним найдёте на его канале.

Забыла написать про котёл. 2-х контурный газовый, как утверждает производитель 24 Квт.

Раиса написал:
Будет ли нормально работать такая схема? Удастся ли нормально её отбалансировать?

Если примените радиаторные термоклапаны с широкими дипазонами преднастроек.

Раиса написал:
Посоветуйте какие ещё возможны варианты и как лучше сделать.

Укоротить длинную ветку. И удлинить короткую.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Раиса написал:
Будет ли нормально работать такая схема? Удастся ли нормально её отбалансировать?

Естественно что будет работать,отбалансируется легко при наличии вентилей на радиаторах.

Комнатного термостата наверное не будет. А на радиаторах термоголовки скорей всего. Тогда на всех радиаторах должна быть предусмотрена балансировка, вентиль на обратки (под шестигранник) или на термоголовке. И обязательно хотя бы на одном (а можно и на двух) самых дальних радиаторах байспас с регулировочным вентилем. Возможно этот радиатор будет завоздушивать, тогда на него автоматический воздухоотводчик. А насоса в таком котле хватит еще на пару подобных этажей.
Кстати, когда помещение прогреется, термоголовки зажмут циркуляцию очень сильно. В этом режиме балансировка не играет ни какой роли, т.к. насос имеет очень большой запас по производительности, и для это нужен байспас хотя бы на одном радиаторе.

Очумелый мозг написал:
Для более развёрнутого ответа обратитесь к автору этого видео. Контакты для связи с ним найдёте на его канале.

Прекращайте Вы рекламировать этого автора роликов чуть-ли не в каждой теме. Ладно бы еще он понимал в гидравлике, а то ведь несёт полную пургу, что аж "уши вянут".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Acer, Вы ничего не слышали о пропорциональности управления теплопотоком в помещениях? Об авторитетах термоклапанов? О "старт-стопном" режиме работы отопительных приборов?

Если будет интересно, почитайте - Пырков В.В. Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика.

Acer написал:
И обязательно хотя бы на одном (а можно и на двух) самых дальних радиаторах байспас с регулировочным вентилем.

На байпас ставится не "регулировочный вентиль", а перепускной клапан. И байпас ставиться не на дальних радиаторах, а у котла. И у многих котлов уже есть внутри байпас с перепускным (но не "регулировочным") клапаном. И у некоторых котлов перепускной регулируется, например, у Вайланта.

Acer написал:
Кстати, когда помещение прогреется, термоголовки зажмут циркуляцию очень сильно. В этом режиме балансировка не играет ни какой роли, т.к. насос имеет очень большой запас по производительности, и для это нужен байспас хотя бы на одном радиаторе.

Балансировка всегда играет роль. И то, что насос имеет очень большой запас по производительности - тоже опрометчиво заявлять не зная гидросопротивления системы и необходимого расхода в системе.

А для поддержания постоянства перепада давления на источнике тепла как раз и служит перепускной клапан в котле или на выходе из котла. Или насос типа Альфа с поддержанием постоянного перепада.

Никаких байпасов на отопительных приборах двухтрубных и коллекторных систем - абсолютно не требуется.

Это широко распространенное заблуждение делать на последнем радиаторе байпас. Лет десять назад сам так же заблуждался, так что не позволяйте своему самолюбию вывести Вас на отрицательные эмоции или на холивар.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, то что Вы мне ответили, чуть ли не в таком же объеме нам говорили "спецы" которые делали отопление в доме родителей. Два желых этажа по 35м2 + подвал такой же площади, маин 5 14квт. От котла коллектор, от коллектора двухтрубка на каждый этаж. Термовентили на каждом радиаторе. Залили антифриз, т.к. предполагали что до зимы не успеем подключить газ. В октябре подключили газ. Через месяц котел заблокировался. Кто обслуживает у нас котел сказали нарушена циркуляция. Так и есть, фильтры полностью забиты, на вид как песок, но мягкий как желе.
Inch1964, во на Ваш взгляд что сделали не так? Я с отцом потом это исправил, 2 зимы проблем с отоплением не было.
п.с. антифриз качественный. Такой же у знакомых залит.

Acer, несёте всякую чушь, пытаетесь "заболтать", "перевести стрелки" и уйти от ответов? Чего утруждаться-то было?

Никто и не заставлял отвечать.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.