Имеется ТЭН 10Квт 380в на сколько упадёт его мощность если подключить его на 220 вольт? Сопротивление 20ом. Какие потери будут и будут ли они вообще?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

27.09.2016 в 00:52:31

рукожoп, мощность будет квадратично меньше, то есть 3.4 кВт по номиналу, и 2.4 кВт по Вами измеренному сопротивлению

0
Аватар пользователя
рукожoп

Местный

Регистрация: 04.01.2015

Лосино-Петровский

Сообщений: 7

27.09.2016 в 10:23:22

юра Т написал: рукожoп, мощность будет квадратично меньше, то есть 3.4 кВт по номиналу, и 2.4 кВт по Вами измеренному сопротивлению

юра Т, не понял??? Номинал 10кВт

0
Аватар пользователя
рукожoп

Местный

Регистрация: 04.01.2015

Лосино-Петровский

Сообщений: 7

27.09.2016 в 10:38:57

рукожoп написал:

юра Т написал: рукожoп, мощность будет квадратично меньше, то есть 3.4 кВт по номиналу, и 2.4 кВт по Вами измеренному сопротивлению

юра Т, не понял??? Номинал 10кВт

рукожoп, вроде немного врубился! А можно формулу?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.09.2016 в 10:48:11

рукожoп написал: Номинал 10кВт

Фазное и линейное напряжения в трёхфазной сети отличаются ровно на корень квадратный из трёх. Мощность на постоянном сопротивлении пропорциональна квадрату напряжения. Итого, если пренебречь зависимостью сопротивления ТЭНа от температуры - получается падение мощности ровно в 3 раза: 3,333 вместо 10 киловатт. Если знать поправку на сопротивление проволоки, то получится чуть побольше: возможно, почти 4 киловатта.

Но измеренное Вами холодное сопротивление намекает, что номинальная мощность ТЭНа не соответствует реальной: без учёта той же поправки получается 7,2 кВт на 380 В или 8 кВт при 400 В. С поправкой - ещё меньше. Похоже, производители ТЭНа слегка врут.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

27.09.2016 в 16:14:39

рукожoп написал: А можно формулу?

R-сопротивление, U-напряжение, I-ток, P-мощность

0
Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

27.09.2016 в 19:36:54

у нихрома же положительный ТКС, соответственно на горячую будет не 20 ом, а где то 22-23 наверно

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
рукожoп

Местный

Регистрация: 04.01.2015

Лосино-Петровский

Сообщений: 7

27.09.2016 в 19:41:45

Спасибо

0
Аватар пользователя
рукожoп

Местный

Регистрация: 04.01.2015

Лосино-Петровский

Сообщений: 7

27.09.2016 в 20:08:32

Всё подключил 3 тэна в котёл греет медленно но зато матрица не выбивает значит потребление около 3-3.5Квт на фазу,включил чайник 2квт держит но вот когда включили ещё кофемашину матрица отсекла,значит потребили больше 5квт,а так нормально! Всем огромное спасибо за внимание!