26.09.2016 в 21:48:15
Имеется ТЭН 10Квт 380в на сколько упадёт его мощность если подключить его на 220 вольт? Сопротивление 20ом. Какие потери будут и будут ли они вообще?
27.09.2016 в 00:52:31
рукожoп, мощность будет квадратично меньше, то есть 3.4 кВт по номиналу, и 2.4 кВт по Вами измеренному сопротивлению
27.09.2016 в 10:23:22
юра Т написал: рукожoп, мощность будет квадратично меньше, то есть 3.4 кВт по номиналу, и 2.4 кВт по Вами измеренному сопротивлению
юра Т, не понял??? Номинал 10кВт
27.09.2016 в 10:48:11
рукожoп написал: Номинал 10кВт
Фазное и линейное напряжения в трёхфазной сети отличаются ровно на корень квадратный из трёх. Мощность на постоянном сопротивлении пропорциональна квадрату напряжения. Итого, если пренебречь зависимостью сопротивления ТЭНа от температуры - получается падение мощности ровно в 3 раза: 3,333 вместо 10 киловатт. Если знать поправку на сопротивление проволоки, то получится чуть побольше: возможно, почти 4 киловатта.
Но измеренное Вами холодное сопротивление намекает, что номинальная мощность ТЭНа не соответствует реальной: без учёта той же поправки получается 7,2 кВт на 380 В или 8 кВт при 400 В. С поправкой - ещё меньше. Похоже, производители ТЭНа слегка врут.
27.09.2016 в 16:14:39
рукожoп написал: А можно формулу?
R-сопротивление, U-напряжение, I-ток, P-мощность
27.09.2016 в 19:36:54
у нихрома же положительный ТКС, соответственно на горячую будет не 20 ом, а где то 22-23 наверно
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
27.09.2016 в 19:41:45
Спасибо
27.09.2016 в 20:08:32
Всё подключил 3 тэна в котёл греет медленно но зато матрица не выбивает значит потребление около 3-3.5Квт на фазу,включил чайник 2квт держит но вот когда включили ещё кофемашину матрица отсекла,значит потребили больше 5квт,а так нормально! Всем огромное спасибо за внимание!