BV, квартира в кирпичном доме, перекрытия из плит с разводкой к люстрам, в паре мест кабель под стяжкой. Вся проводка трёхжильным проводом, кроме частично освещения, в щите все автоматы двухполюсные
Силовую часть прозванил буквально с полпинка, пробовал и от щита, и от розеток генератор запускать, и отключенном от сети состоянии и под напряжением, генератор цеплял и на фазу-ноль и на фазу-землю. Ловит отлично, для кабеля под штукатуркой удаётся добиться в ручном режиме пары сантиметров туда-сюда, в плитах перекрытия около +-5 см, под стяжкой также.
А вот с освещением - огромные проблемы. оно частично выполнено кабелем 3х1,5 до люстр и выключетели, и частично кабелем 2х1,5 на бра и потолочные светильники. При прозвонке, при любом подключении генератора начинает звенеть ВСЁ: стены, перекрытия посторонние линии. В лучшем случае удаётся добиться точности плюс-минус 10-15 см для двухжилки и трёхжилки на выключатели, и около пяти сантиметров на кабель где есть гарантированное заземление.
в инструкции сказало бороться с наводками заземлением ненужных проводников, тут вариант или в щиток лезть для коммутации или розетки пробовать короткозамыкать. Кое-кто советует к качестве нагрузки пустить лампу накаливания чтобы замкнутый контур иметь, но чесно говоря силовая и без этого прекрасно искалась