Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

21.01.2020 в 22:28:45

MOHAPXUCT написал: sergey_sav, а вы не вкурсе чем MS8618 отличается от MS6818S?? или второй это подделка? на сайте производителя ничего о второй модели не нашел, но судя по фотографиям в сети все то же самое, правда инструкции на модель с S тоже найти не могу.

MOHAPXUCT, странно, но на разных сайтах продажи MS6818S пишут, что изменено только название, а все функции остались прежними. Оставляет только недоумение, не более...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127121

21.01.2020 в 23:10:03

MOHAPXUCT написал: но судя по фотографиям в сети все то же самое,

фотографии могут быть старыми

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1129

17.02.2022 в 19:32:37

Пришол сегодня приборчик, уже успел испытать. Прозванивал сегодня трассы в трешке, всё сделал, но с одной линией творится какая дичь. Стоит подключиться к ней, и вместо нескольких сантиметров звонится за полметра плюс наводки даёт на соседнии линии. Подозреваю это из-за того что эта линия освещения выполнена двухпроводкой без заземления - она одна такая на всю квартиру. Даже там где в ней есть заземление, оно в коробках просто изолировано. Поможет мне если ноль линии временно заземлю, а для испытаний ноль взять с щитка удлинителем?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127121

17.02.2022 в 22:50:09

sebikov, ваш вопрос - ниочем, Так как Вы не потрудились написать как именно вы измеряете. Все способы измерения подробно описаны в инструкции. И надеюсь вы на режиме manual измеряете

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1129

18.02.2022 в 13:41:24

BV, квартира в кирпичном доме, перекрытия из плит с разводкой к люстрам, в паре мест кабель под стяжкой. Вся проводка трёхжильным проводом, кроме частично освещения, в щите все автоматы двухполюсные

Силовую часть прозванил буквально с полпинка, пробовал и от щита, и от розеток генератор запускать, и отключенном от сети состоянии и под напряжением, генератор цеплял и на фазу-ноль и на фазу-землю. Ловит отлично, для кабеля под штукатуркой удаётся добиться в ручном режиме пары сантиметров туда-сюда, в плитах перекрытия около +-5 см, под стяжкой также.

А вот с освещением - огромные проблемы. оно частично выполнено кабелем 3х1,5 до люстр и выключетели, и частично кабелем 2х1,5 на бра и потолочные светильники. При прозвонке, при любом подключении генератора начинает звенеть ВСЁ: стены, перекрытия посторонние линии. В лучшем случае удаётся добиться точности плюс-минус 10-15 см для двухжилки и трёхжилки на выключатели, и около пяти сантиметров на кабель где есть гарантированное заземление.

в инструкции сказало бороться с наводками заземлением ненужных проводников, тут вариант или в щиток лезть для коммутации или розетки пробовать короткозамыкать. Кое-кто советует к качестве нагрузки пустить лампу накаливания чтобы замкнутый контур иметь, но чесно говоря силовая и без этого прекрасно искалась

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127121

18.02.2022 в 14:08:27

sebikov написал: пробовал и от щита, и от розеток генератор запускать, и отключенном от сети состоянии и под напряжением, генератор цеплял и на фазу-ноль и на фазу-землю.

Для грубого поиска - цепляем гену за батарею, или стояк хвс. Для точного - на L и N, и не цепляем на батарею. Если мешают наводки и тд - все, кроме искомой - землим, и подальше от гены. ВСЕГДА! В ручном режиме.

sebikov написал: или розетки пробовать короткозамыкать

да не коротко, а на землю! Конструкции здания...

sebikov написал: Кое-кто советует к качестве нагрузки пустить лампу накаливания чтобы замкнутый контур иметь,

дураки.

Для работы надо иметь знания по радиочастотам, или хотя бы представление, что такое ЭМ поле, что гена + провод - излучающая антенна - если гена на земле, а провод = антенна.
И если ищется линия грубо - соединяем все ее провода - фазу, землю, ноль, все остальное - землим. Тогда провод антенна. Если точно - Гену к фазе и нулю, остальное - землим, и ищем ЭМ поле вокруг провода - распространение поля меньше - точность больше. И да, ищется всегда двумя приборами - второй способ на все проводники только этой линиии 220 и обычным искателем проводки - (металлодетектером )и арматуры - обычным способом. И нормальный прибор отличает медь от стали - и может просто показать наличие немагнитного металла

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1129

18.02.2022 в 16:10:46

BV, всетаки нашёл и вскрыл большую часть распределительных коробок освещения, из них несколько в неожиданных местах - видимо переносили проёмы. Когда нормально соединил висячие земли - стало намного лучше определять конкретно эти места, но с двухпроводками по-преждему не выходит :( Приёмник или орёт на пядь в сторону или на следующем делении молчит.

Какой прибор в довесок к этому мастеху порекомендуете? У меня есть разные дешевые, они вообще на всю стену пищит

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127121

18.02.2022 в 16:34:55

sebikov написал: Какой прибор в довесок к этому мастеху порекомендуете?

того, что на фото - достаточно. Все лишнее землите. Учитывайте -что у прибора есть автокалибровка. Прочитайте про это. Работайте на режиме "металл" - значок двутавра - тогда может увидеть и немагнитную медь, если не глубоко.
Чтобы не пищало везде - держите вторую руку на стене - поодаль, но не над местом, где проходит провод

sebikov написал: но с двухпроводками по-преждему не выходит

Если они запрятаны в каналы плит, а плиты в том числе армированы снизу частой сеткой (что крайне редко!) то никакой номер не пройдет - здесь метод - подергать за концы, и учитывать расположение пустот.

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1129

18.02.2022 в 20:04:01

BV, спасибо за совет, в режиме поиска железа нашёл последнюю распредкоробку

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127121

18.02.2022 в 20:59:43

sebikov написал: спасибо за совет,

какой именно? - их много было :)

Про "железо"? Прибор показал немагнитный металл? А еще удобнее распредкоробки ищутся молотком - простукиванием...

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1129

19.02.2022 в 06:51:51

BV, да, эта моя АДА оказывается при поиске металла резко сбавляет чуствительность на 50 герц, и пищит не на всю стену а конкретно на провод, ну и немагнитный металл показывает тоже.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.