Аватар пользователя
Virtual

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Калуга

Сообщений: 129

28.09.2016 в 23:14:40

Вот всю голову сломал себе как подключить три кабеля к выходам счетчика. Переделал ввод в дом с однофазного на трехфазный, соответственно новый щит и подключение потребителей. Что есть: Кабель ВВГНГ 5х4 на баню, Кабель ВВГНГ 5х4 на гараж, Оставшийся от однофазного подключения кабель ВВГНГ 3х6 на дом. Проблема в том, что 2 кабеля зажимаются клеммой нормально, три - не зажимаются, но можно скрутить и зажать. А вот в нулевой выход счетчика нужно подключить еще провод от заземления и вот 4 скрученных провода уже не влезают :(. Мнений от электриков наслушался различных, начиная от выведи из счетчика кусочек СИПа а к нему на орех подкрути 4 нулевых скрученных. Другие категорически не зажимай скрутки в счетчик, 100% ослабнут и подгорит. Советуют вывести со счетчика кабель в отдельный щиток и там сделать разветвление. Хотя на вопрос КАК и ЧЕМ разветвить 3 фазы никто толком ничего сказать не смог, только советы типа сходи в магаз, там подберешь чегонить. В общем что-то не складывается у меня решение :( Что посоветуете?

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

28.09.2016 в 23:24:43

Virtual, возьмите кросс-модуль, 4хN например от ИЭК, выведите на него со счетчика, а дальше забирайте нулей и фаз сколько вам надо с кросс модуля.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.09.2016 в 00:49:13

Virtual написал: Советуют вывести со счетчика кабель в отдельный щиток и там сделать разветвление.

Если вы их не послушаетесь, то злостно нарушите нормативные требования - сразу после счётчика должен стоять автоматический выключатель.

Virtual написал: на вопрос КАК и ЧЕМ разветвить 3 фазы никто толком ничего сказать не смог, только советы типа сходи в магаз, там подберешь чегонить.

Можно начать и не с магазина, а с разработки схемы щитка, изучения каталогов производителей электротехнической продукции, а после готовности спецификации по комплектующим можно уже и в магазин направляться.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

29.09.2016 в 00:52:19

Virtual написал: Советуют вывести со счетчика кабель в отдельный щиток и там сделать разветвление.

так и сделайте, в щитке автоматы и нулевая рейка

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

29.09.2016 в 07:34:19

Virtual написал: А вот в нулевой выход счетчика нужно подключить еще провод от заземления

Разделение PEN после счётчика? Не хотите ли переделать по уму, раз уж ничего не пломбируется?

Virtual написал: Другие категорически не зажимай скрутки в счетчик, 100% ослабнут и подгорит.

Согласен.

Virtual написал: выведи из счетчика кусочек СИПа а к нему на орех подкрути 4 нулевых скрученных.

Не СИП, а медь. Не скрученных, а каждый под свой орех. Только это не нужно. Вам сначала надо поставить автоматы на отходящие линии (уж молчу про противопожаное УЗО). И тогда окажется, что под один винт не более 2 жил.

0
Аватар пользователя
Virtual

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Калуга

Сообщений: 129

29.09.2016 в 10:21:23

shtazi, Что-то мне эти кросс модули не внушают доверия, они хороши при разделке внутриквартирного щита. Подключать отводной 4кв. провод по которому будет течь ток до 20А, путем зажатия одним винтом М4 мне как-то религия не позволяет. Пересмотрел и перещупал их просто кучу всяких.

0
Аватар пользователя
Virtual

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Калуга

Сообщений: 129

29.09.2016 в 10:28:47

avmal написал: Если вы их не послушаетесь, то злостно нарушите нормативные требования - сразу после счётчика должен стоять автоматический выключатель.

У нас нету таких требований, главное что-бы автомат стоял ДО счетчика. Во всяком случае у инспектора вопросов не возникло. Все дальнейшее это мои личные сомнения и заморочки. Автоматы и УЗО стоят сразу на других концах кабелей. Поэтому ставить еще на входе кабеля - только плодить переходные сопротивления и места возможных проблем.

0
Аватар пользователя
Virtual

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Калуга

Сообщений: 129

29.09.2016 в 10:36:56

юра Т, Автоматы и УЗО имеются сразу на концах кабелей, На вводе перед счетчиком то-же имеется. Ставить автоматы в качестве устройств разветвителей - ну как-то жирно, хотя конечно зажимы на автоматах наиболее надежные из всего того кроссового барахла что продается. Но проблема в надежном разветвлении Нулевого проводника остается. Использовать обычную шинку использовать не хочется. А что вместо нее - вот и сплашиваю может кто поможет? Какой использовать разветвитель что-бы провода прижимались хотя-бы не просто сразу винтом, а через прессшайбу хотябы?

0
Аватар пользователя
Virtual

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Калуга

Сообщений: 129

29.09.2016 в 10:39:46

Артём Зорин, А в каком смысле переделать "по уму". Чем плохо разветвление земли и нуля в щите непосредственно у заземлителя?

Щит естественно опломбируют, просто пока есть время между подключением и опломбировкой, могу переделать что-то

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.09.2016 в 10:44:11

Virtual, поднимите вводной АВ и поставьте доп. дин рейки. Либо как вариант поставить снизу ещё щиток или сбоку. И сразу думайте про запас. Ещё вариант заменить щит полностью типа ссылка или ссылка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.09.2016 в 12:42:14

Virtual написал: У нас нету таких требований, главное что-бы автомат стоял ДО счетчика.

Если вы не в России живёте, то вопрос отпадает - соблюдайте требования страны проживания.

Virtual написал: Во всяком случае у инспектора вопросов не возникло.

Если вы про инспектора энергоучёта, то его меньше всего касается всё, что находится после счётчика.

Virtual написал: Автоматы и УЗО стоят сразу на других концах кабелей.

Оригинальный способ защиты. Думаю, что он сможет помочь защитить кабели, если вы сами начнёте генерировать электроэнергию в сеть.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

29.09.2016 в 21:29:25

Virtual написал: А что вместо нее

мне такое понравилось - это АВВ-шное

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

29.09.2016 в 21:48:25

Virtual, да на худой конец - обжать эти 3-4 хвоста в ГМЛ с выводом одного хвоста в счетчик... все.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.09.2016 в 21:58:07

haramamburu написал: Virtual, да на худой конец - обжать эти 3-4 хвоста в ГМЛ с выводом одного хвоста в счетчик... все.

И гори всё ясным поаменем?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.09.2016 в 22:05:34

Из каждой клеммы счетчика должен выходить один провод. А что вы дальше с ним (с каждым) будете делать - одному богу известно.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.