Аватар пользователя
Virtual

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Калуга

Сообщений: 129

28.09.2016 в 23:14:40

#5788857

Вот всю голову сломал себе как подключить три кабеля к выходам счетчика. Переделал ввод в дом с однофазного на трехфазный, соответственно новый щит и подключение потребителей. Что есть: Кабель ВВГНГ 5х4 на баню, Кабель ВВГНГ 5х4 на гараж, Оставшийся от однофазного подключения кабель ВВГНГ 3х6 на дом. Проблема в том, что 2 кабеля зажимаются клеммой нормально, три - не зажимаются, но можно скрутить и зажать. А вот в нулевой выход счетчика нужно подключить еще провод от заземления и вот 4 скрученных провода уже не влезают :(. Мнений от электриков наслушался различных, начиная от выведи из счетчика кусочек СИПа а к нему на орех подкрути 4 нулевых скрученных. Другие категорически не зажимай скрутки в счетчик, 100% ослабнут и подгорит. Советуют вывести со счетчика кабель в отдельный щиток и там сделать разветвление. Хотя на вопрос КАК и ЧЕМ разветвить 3 фазы никто толком ничего сказать не смог, только советы типа сходи в магаз, там подберешь чегонить. В общем что-то не складывается у меня решение :( Что посоветуете?

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

28.09.2016 в 23:24:43

#5788870

Virtual, возьмите кросс-модуль, 4хN например от ИЭК, выведите на него со счетчика, а дальше забирайте нулей и фаз сколько вам надо с кросс модуля.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.09.2016 в 00:49:13

#5788962

Virtual написал: Советуют вывести со счетчика кабель в отдельный щиток и там сделать разветвление.

Если вы их не послушаетесь, то злостно нарушите нормативные требования - сразу после счётчика должен стоять автоматический выключатель.

Virtual написал: на вопрос КАК и ЧЕМ разветвить 3 фазы никто толком ничего сказать не смог, только советы типа сходи в магаз, там подберешь чегонить.

Можно начать и не с магазина, а с разработки схемы щитка, изучения каталогов производителей электротехнической продукции, а после готовности спецификации по комплектующим можно уже и в магазин направляться.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.09.2016 в 00:52:19

#5788965

Virtual написал: Советуют вывести со счетчика кабель в отдельный щиток и там сделать разветвление.

так и сделайте, в щитке автоматы и нулевая рейка

Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

29.09.2016 в 07:34:19

#5789043

Virtual написал: А вот в нулевой выход счетчика нужно подключить еще провод от заземления

Разделение PEN после счётчика? Не хотите ли переделать по уму, раз уж ничего не пломбируется?

Virtual написал: Другие категорически не зажимай скрутки в счетчик, 100% ослабнут и подгорит.

Согласен.

Virtual написал: выведи из счетчика кусочек СИПа а к нему на орех подкрути 4 нулевых скрученных.

Не СИП, а медь. Не скрученных, а каждый под свой орех. Только это не нужно. Вам сначала надо поставить автоматы на отходящие линии (уж молчу про противопожаное УЗО). И тогда окажется, что под один винт не более 2 жил.

Аватар пользователя
Virtual

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Калуга

Сообщений: 129

29.09.2016 в 10:21:23

#5789168

shtazi, Что-то мне эти кросс модули не внушают доверия, они хороши при разделке внутриквартирного щита. Подключать отводной 4кв. провод по которому будет течь ток до 20А, путем зажатия одним винтом М4 мне как-то религия не позволяет. Пересмотрел и перещупал их просто кучу всяких.

Аватар пользователя
Virtual

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Калуга

Сообщений: 129

29.09.2016 в 10:28:47

#5789175

avmal написал: Если вы их не послушаетесь, то злостно нарушите нормативные требования - сразу после счётчика должен стоять автоматический выключатель.

У нас нету таких требований, главное что-бы автомат стоял ДО счетчика. Во всяком случае у инспектора вопросов не возникло. Все дальнейшее это мои личные сомнения и заморочки. Автоматы и УЗО стоят сразу на других концах кабелей. Поэтому ставить еще на входе кабеля - только плодить переходные сопротивления и места возможных проблем.

Аватар пользователя
Virtual

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Калуга

Сообщений: 129

29.09.2016 в 10:36:56

#5789181

юра Т, Автоматы и УЗО имеются сразу на концах кабелей, На вводе перед счетчиком то-же имеется. Ставить автоматы в качестве устройств разветвителей - ну как-то жирно, хотя конечно зажимы на автоматах наиболее надежные из всего того кроссового барахла что продается. Но проблема в надежном разветвлении Нулевого проводника остается. Использовать обычную шинку использовать не хочется. А что вместо нее - вот и сплашиваю может кто поможет? Какой использовать разветвитель что-бы провода прижимались хотя-бы не просто сразу винтом, а через прессшайбу хотябы?

Аватар пользователя
Virtual

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Калуга

Сообщений: 129

29.09.2016 в 10:39:46

#5789183

Артём Зорин, А в каком смысле переделать "по уму". Чем плохо разветвление земли и нуля в щите непосредственно у заземлителя?

Щит естественно опломбируют, просто пока есть время между подключением и опломбировкой, могу переделать что-то

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.09.2016 в 10:44:11

#5789187

Virtual, поднимите вводной АВ и поставьте доп. дин рейки. Либо как вариант поставить снизу ещё щиток или сбоку. И сразу думайте про запас. Ещё вариант заменить щит полностью типа ссылка или ссылка.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.09.2016 в 12:42:14

#5789297

Virtual написал: У нас нету таких требований, главное что-бы автомат стоял ДО счетчика.

Если вы не в России живёте, то вопрос отпадает - соблюдайте требования страны проживания.

Virtual написал: Во всяком случае у инспектора вопросов не возникло.

Если вы про инспектора энергоучёта, то его меньше всего касается всё, что находится после счётчика.

Virtual написал: Автоматы и УЗО стоят сразу на других концах кабелей.

Оригинальный способ защиты. Думаю, что он сможет помочь защитить кабели, если вы сами начнёте генерировать электроэнергию в сеть.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

29.09.2016 в 21:29:25

#5789780

Virtual написал: А что вместо нее

мне такое понравилось - это АВВ-шное

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

29.09.2016 в 21:48:25

#5789797

Virtual, да на худой конец - обжать эти 3-4 хвоста в ГМЛ с выводом одного хвоста в счетчик... все.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.09.2016 в 21:58:07

#5789805

haramamburu написал: Virtual, да на худой конец - обжать эти 3-4 хвоста в ГМЛ с выводом одного хвоста в счетчик... все.

И гори всё ясным поаменем?

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.09.2016 в 22:05:34

#5789815

Из каждой клеммы счетчика должен выходить один провод. А что вы дальше с ним (с каждым) будете делать - одному богу известно.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.09.2016 в 22:53:43

#5789886

Virtual написал: Ставить автоматы в качестве устройств разветвителей - ну как-то жирно,

у Вас от щита отходит два кабеля сечением 4мм, на них по любому надо ставить автомат, так как вводной 40А это перебор, если так уж сильно жалко тратиться или места нет, поставьте хотя бы один автомат на 25(20, 16) Ампер с двойными клеммами, на вход Ваши 6мм кабели, на выход 4мм, в каждую можно по 4 провода одного сечения зажать, а ноль например http://av-elektro.ru/d/64061/d/sh.jpg http:/mediafiles/6d/de/fe/6ddefe165b7c721e88a43725aa38c157.jpeg или обычные парой поставить

СИП в счетчик вводить нежелательно, так же как и алюминьку, тем более у Вас до счетчика автомат стоит

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.09.2016 в 00:17:22

#5789988

"16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат." СП 31-110-2003

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.09.2016 в 09:44:08

#5790153

serj12 написал:

Virtual написал: А что вместо нее

мне такое понравилось - это АВВ-шное

serj12, бывает данное крепление болтом выворачивает.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Virtual

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Калуга

Сообщений: 129

30.09.2016 в 09:58:37

#5790170

Скажу честно СП 31-110-2003 - не читал,но посмотрю обязательно.

avmal написал: "16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно

Но у меня счетчик не включен "непосредственно в сеть" он включен через автомат защиты, т.е защита кабельной сети до точки подключения имеется. Другое дело, что я поставил автомат с запасом 40А, а это не особо хорошо для отводящих кабелей в 4мм2. И учитывая что их сечение почти честное около 3.8, при длине 15м, а так-же что на их концах сразу стоят автоматы по 25А, т.е в нагрузке по кабелю не будет длительных токов более 25А, то думаю что ток КЗ при 40А вводном этот кабель переживет.

avmal написал: Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат."

Что касается этого требования то я так понимаю это опять следствие того что нет автомата до счетчика, а кабели разветвляются непосредственно от счетчика. И если счетчик в другой комнате, то должен быть автомат которым можно обесточить не отходя от счетчика. все ИМХО конечно ... пункт вырван из контекста, возможно там есть что-то уточняющее. НО пока я не вижу жестких требований ставить автомат после счетчика если установлен ДО.

Аватар пользователя
Virtual

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Калуга

Сообщений: 129

30.09.2016 в 10:02:23

#5790171

serj12 написал:

Virtual написал: А что вместо нее

мне такое понравилось - это АВВ-шное

serj12,

Во! такая штука выглядит не плохо! Не встречал у нас :( Не знаете как она у ABB называется?

Аватар пользователя
Virtual

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Калуга

Сообщений: 129

30.09.2016 в 10:03:17

#5790173

haramamburu, нет, обжать слишком стремно ... инструмена хорошего нет, колхоз не прокатит

Аватар пользователя
Virtual

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Калуга

Сообщений: 129

30.09.2016 в 10:08:00

#5790177

megrad,

megrad написал: бывает данное крепление болтом выворачивает.

Каким именно болтом и в каком месте? При сборке или в эксплуатации?

Аватар пользователя
Virtual

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Калуга

Сообщений: 129

30.09.2016 в 10:17:05

#5790184

юра Т написал:

Virtual написал: Ставить автоматы в качестве устройств разветвителей - ну как-то жирно,

у Вас от щита отходит два кабеля сечением 4мм, на них по любому надо ставить автомат, так как вводной 40А это перебор, если так уж сильно жалко тратиться или места нет, поставьте хотя бы один автомат на 25(20, 16) Ампер с двойными клеммами, на вход Ваши 6мм кабели, на выход 4мм, в каждую можно по 4 провода одного сечения зажать, а ноль например http://av-elektro.ru/d/64061/d/sh.jpg http:/mediafiles/6d/de/fe/6ddefe165b7c721e88a43725aa38c157.jpeg или обычные парой поставить

СИП в счетчик вводить нежелательно, так же как и алюминьку, тем более у Вас до счетчика автомат стоит

юра Т, По поводу 40А и кабеле я выше отписал. Вопрос не в деньгах, а в том как сделать надежнее. Отвод в отдельный щит и доп автоматы, это все доп соединения и соответственно сопротивления в местах соединений, плюс вероятность ослабления како-го либо соединения выше. Нагрузка предполагается до 12кВт. (Баня), поэтому хотелось минимизировать количество соединений. Идеально было бы кабель из счетчика. но не влезают :(. Если уж выносить в отдельный щиток, то тогда уж "по уму" УЗО на 300ма + автоматы. Правда опять вопрос чем ноль разветвить и заземление. http://av-elektro.ru/d/64061/d/sh.jpg тож неплоха но то же таких не видел :( Еще вопрос, если я ставлю второй щит прям рядом с основным, то ноль с землей объединить в котором? Лучше в первом наверное...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.09.2016 в 11:01:11

#5790227

Virtual написал: megrad,

megrad написал: бывает данное крепление болтом выворачивает.

Каким именно болтом и в каком месте? При сборке или в эксплуатации?

Virtual, выглядит так ссылка, когда закручиваете болт может разжать крепление.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.09.2016 в 13:20:48

#5790347

Virtual написал: пункт вырван из контекста, возможно там есть что-то уточняющее. НО пока я не вижу жестких требований ставить автомат после счетчика если установлен ДО.

"16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику. 16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат." СП 31-110-2003

Аватар пользователя
Virtual

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Калуга

Сообщений: 129

30.09.2016 в 13:39:07

#5790361

Ладно, понял, делаю дополнительный щиток рядом с вводным. Как раз от старого 1ф ввода хороший остался. Кабеля на 6 квадрат между щитками хватит? или нужно 8 ? Выглядеть я так понимаю должно: счетчик - кабель - УЗО 300ma 63A - гребенка - автоматы 3ф 25А - нагрузка

  • гребенка на ноль
  • гребенка на заземление Осталось найти хорошие гребенки и выбрать УЗО от шнайдера

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.09.2016 в 14:46:09

#5790422

Virtual написал: Кабеля на 6 квадрат между щитками хватит? или нужно 8 ?

Шесть хватит, учитывая, что восемь не существует.

Virtual написал: у меня счетчик не включен "непосредственно в сеть" он включен через автомат защиты

Непосредственно в сеть это значит без трансформаторов тока.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.09.2016 в 16:20:45

#5790496

Virtual написал: гребенка на ноль гребенка на заземление

Шина. Нулевая ссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Behemoth

Местный

Регистрация: 30.09.2016

Сыктывкар

Сообщений: 4

30.09.2016 в 19:06:05

#5790656

если не устраивают кросс модули с болтовым соединением, может стоит рассмотреть polybloc 160?

Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

03.10.2016 в 13:20:14

#5792955

Virtual написал: Что-то мне эти кросс модули не внушают доверия, они хороши при разделке внутриквартирного щита. Подключать отводной 4кв. провод по которому будет течь ток до 20А, путем зажатия одним винтом М4 мне как-то религия не позволяет.

Вот этого вообще не понял. Вы хоть этикетки квартирных щитов и шинок этих кросс-модулей видели? 63 А. На каком основании вы им не доверяете? CS, например, вполне использует. Причём именно IEK.

Согласен, что медная шина с зажимами ABB (и их CS тоже использует, но больше для понта) выглядит солиднее. Но это не умаляет достоинств обычных 63/80/100/125-А латунных шинок. К тому же можно сделать так:

Только тогда сами придумывайте, как изолировать.

Назад