wolff-87
wolff-87
Новичок

Регистрация: 18.08.2016

Москва

Сообщений: 16

29.09.2016 в 16:30:50

Уважаемые, корифеи электротехники, прошу помощи в формировании электрического щитка в 2х комнатной квартире. Ниже прикладываю предполагаемую схему щитка и разделение силовых линий по комнатам. Меня волнуют следующие вопросы: 1) Достаточно ли два диф. автомата на квартиру? Первый автомат на группу туалет, ванна и кухня; второй на две комнаты и балкон. 2) Имеет ли смысл вести на каждый кондиционер свой автомат и свою линию или можно запитать их от ближайших линий розеток? 3) На кухне повесил духовку, холодильник и пару розеток на один автомат, корректно ли так делать? Буду крайне признателен за конструктивную критику и адекватные советы. Буду очень рад услышать мнение Alexey_Spb, Radio, avmal . Заранее всем

спасибо.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.09.2016 в 10:43:13

wolff-87, почитайте пожалуйста перед созданием своей темы эту - http://www.mastercity.ru/forums/t233893-klyuchevye-momenty-bytovoy-elektriki/

Просто ошибки в вашем щите как будто с копированы с сотен таких же до вас.

Два дифа на квартиру эконом-класса достаточно. Только не дифов, а ВДТ и с нормальным номиналом!

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

wolff-87
wolff-87
Новичок

Регистрация: 18.08.2016

Москва

Сообщений: 16

30.09.2016 в 14:09:39

Alexey_Spb Спасибо за ответ. Внимательно прочитал предложенную информацию по ссылкам. Вы считаете что вместо дифов надо взять УЗО( ВДТ). Т.к. дифавтомат дублирует функции узо и автоматического выключателя, а по цене разница отсутствует- принято решение взять диф. автоматы. Что касается номиналов - не совсем понял. Наверное Вы имеете ввиду что на диф.автомат обслуживающий кухню, ванну и туалет надо взять 40А 10мА? Стоит ли такой же автомат взять на вторую группу? Также прошу помочь насчет других ошибок. Не вижу других ошибок кроме номиналов диф. автоматов.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

04.10.2016 в 13:37:18

wolff-87 написал: по цене разница отсутствует

Я бы не был бы в этом так уверен.. по крайней мере, у брендов. Но это ваше право.

wolff-87 написал: ухню, ванну и туалет надо взять 40А 10мА?

С учетом номинала вводного, все ВДТ должны быть 63 А 30 мА (10 мА на 63А не существует, как не существует и на 50 ампер).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Вова-реле
Вова-реле
Новичок

Регистрация: 09.09.2016

Одесса

Сообщений: 0

12.10.2016 в 09:55:06

Я бы еще посоветовал на ввод поставить реле напряжения, ну или на самые ответственные группы как холодильник, кондер , телевизор. Есть хорошее реле напряжения РН-113 но оно занимает 3 модуля, но есть РН-111М оно занимает 2 модуля.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу