Атрис
Атрис
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Чехов

Сообщений: 14

29.09.2016 в 18:06:59

Slavka.sav написал: А провод какой зажат в автомат ... однопроволочный или многопроволочный?

Slavka.sav, на вход приходит одножильный,выходит многожильный

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

29.09.2016 в 18:18:01

Атрис, Вообще у ИЭКов надо почаще проверять затяжку.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

29.09.2016 в 18:55:13

Slavka.sav написал: Вообще у ИЭКов надо почаще проверять затяжку.

А у неиэков можно пореже?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

29.09.2016 в 19:08:07

Radio,

Radio написал: А у неиэков можно пореже?

Смотря какие неиэки ;) Просто на фото щас ИЭК стоит, о нём и написал.

0
Атрис
Атрис
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Чехов

Сообщений: 14

29.09.2016 в 21:01:06

В подъезде щиток выглядит вот так

Получается что из квартирного шитка IEK на 100А надо выкинуть, а вместо него поставить рубильник на 63А? Правильно я понял?

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

29.09.2016 в 23:43:17

Атрис написал: из квартирного шитка IEK на 100А надо выкинуть

я бы подъездный на 63А заменил,а тот оставил в покое.

0

И это пройдёт ...

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.09.2016 в 09:46:58

Атрис написал: Правильно я понял?

Да, но смысл?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Атрис
Атрис
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Чехов

Сообщений: 14

30.09.2016 в 10:26:00

megrad написал:

Атрис написал: Правильно я понял?

Да, но смысл?

megrad, думал, что в подъезде автомат должен стоять мощнее, чем в квартире, а у меня наоборот

0
Комуто220
Комуто220
Новичок

Регистрация: 15.09.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 68

30.09.2016 в 10:26:18

В подъезде стоит ВН на 100А и диф на 50А, типа пожарный. Всё же лучше в квартирном щите поставить автомат не более 50А, или нет?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

30.09.2016 в 10:41:26

Кто объяснит, на фига в подъездном щитке вообще автомат или ВН, если уже дифф на 50А установлен?

Комуто220 написал: Всё же лучше в квартирном щите поставить автомат не более 50А, или нет?

скорее не менее.

0

Вечный студент

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.09.2016 в 10:46:43

Атрис написал: Получается что из квартирного шитка IEK на 100А надо выкинуть, а вместо него поставить рубильник на 63А?

То что у вас в щите, и так рубильник, пусть большего номинала (все норм).

Единственное что там плохо - уже подгоревшие контакты, лучше его заменить.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу