Helfr написал:
К примеру, духовка - 3,5 кВт, автомат на 16А впритык, лучше поставить побольше, вот и выбрал 25А. Тем более они не сильно по цене отличаются.
Потому что 10А стоит также как и 16А. Зачем тогда брать 10А?
Запас. Смотрел цены и не увидел большой разницу по стоимости, поэтому решил брать более-менее одинаковые автоматы на весь щиток. Плохой подход?
Helfr, Махать-колотить логика... :eek: Автоматы должны отключаться в аварийном режиме, для этого их и ставят.
Под автоматом на 25А нагрузки от 3,5 до 5,5 кВт. Какие на них автоматы тогда ставить?
Если беспокоитесь, что будут одновременно включены все потребители, то кол-во линий тогда увеличьте, одна линия = 16 А.
Кабель 1,5 стоит чуть-чуть меньше 2,5, ну я и решил, что можно тогда везде 2,5 проложить, чтобы не путаться потом где какой нужен.
Так можно, но чем толще, тем сложнее протягивать, да и по стоимости дороже.
Все линии 2,5 квадрата, т.к. кабель стоит как раз таки не сильно дороже 1,5.
Цены в ЭТМе: Кольчугинский ВВГнг-ls-3x2,5 =80 р./м, -3х1,5 =47 р./м. ИМХО, разница существенна.
Насчёт схемы. Розетки в ванной разумно защитить 16 А автоматом. По ГОСТу тепловой расцепитель автоматов в течение часа терпит перегрузку от 13 до 45 %. Для фена и тэна стиралки это более чем достаточно. Феном сушат минут 5 от силы. Свет 6 А (или, если угодно, 10). УЗО 25 А 10 мА (на 63 А 10 мА не бывает). Розетки детской и духовку поместить под другие УЗО.