Devoldini написал: узо выбираю так, чтобы суммарный номинал автоматов не превышал номинал узо.
Выбирайте дальше,там где можно было обойтись 3 мя УЗО ,поставили 7.Молодец
13.12.2016 в 20:02:04
Devoldini написал: узо выбираю так, чтобы суммарный номинал автоматов не превышал номинал узо.
Выбирайте дальше,там где можно было обойтись 3 мя УЗО ,поставили 7.Молодец
13.12.2016 в 20:19:17
ebf, т.е. мне нужно было все кинуть на один провод лишь бы кол-во узо поменьше было?
13.12.2016 в 20:28:30
Devoldini написал: ebf, т.е. мне нужно было все кинуть на один провод лишь бы кол-во узо поменьше было?
Простите,но я не понимаю о каком одном проводе вы говорите.Сделали и сделали,Тем более вам без разницы 7 УЗО или 3 :)
13.12.2016 в 20:29:36
ebf, о том, на котором три узо должно стоять :) :)
13.12.2016 в 20:31:56
Devoldini написал: ebf, о том, на котором три узо должно стоять
А сейчас простите у вас сколько проводов
13.12.2016 в 20:35:09
Devoldini написал: Или есть принципиальная разница?
Вам жить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.12.2016 в 20:38:36
megrad, так объясните, может я что-то не понимаю.
13.12.2016 в 20:48:24
Devoldini, без обид, не в целях поучить. Просто из опыта. Ни когда из подвала не выбирались, где нет аварийного освещения? Освещение на одном УЗО может к такому привести. Как вариант вообще освещение вынести из под УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.12.2016 в 20:55:53
megrad, ну, с освещением я понял вашу позицию, а вот с водонагревателем что не так? :)
13.12.2016 в 21:02:49
Devoldini написал: а вот с водонагревателем что не так?
Ну по моему "мокрые" потребители должны быть отдельно. Прогорает например ТЭН и дети без ТВ и компа остаются? Стиралку, водогрей под одну группу.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.12.2016 в 21:14:33
Devoldini, если есть возможность поставить на водонагреватель отдельное УЗО 10 мА, то будет здорово.