ax.ageev
ax.ageev
Новичок

Регистрация: 11.10.2016

Киев

Сообщений: 2

11.10.2016 в 10:31:16

Ув. форумчане, Подскажите пожалуйста в части выбора автоматов и подключения трехфазного водонагревателя:

в квартиру входит пять проводов (разрешение на 24 КВт) фазы: L1, L2, L3 ноль: N (отдельная шина в щитке) земля: (подключена к корпусу щитка)

в щитке еще свободно 12-ть посадочных мест

Есть водонагреватель 12 КВт

схема подключения звезда, !согласно схеме не предусмотрено подключение ноля! https://drive.google.com/open?id=0B4KsLC_nYRCibS1nMVBaZjBFNUE

инструкция по водонагревателю https://drive.google.com/open?id=0B4KsLC_nYRCiM0d3dDlJeWRGaWc

к водонагревателю уже проложено 4-ре провода, сечение 4 мм.

Вопрос, какие автоматы устанавливать на этот водонагреватель:

  1. 3-х или 4-х полюсные (схемой в инструкции не предусмотрено подключение ноля)
  2. для автомата: кол-во полюсов, тип (B или С), номинальный ток
  3. для УЗО: кол-во полюсов, тип (B или С), тип УЗО (АС), номинальный ток, ток утечки УЗО (10мА или 30мА ?? не будет при 10мА ложных срабатываний)
  4. схемой подключения (звезда) не предусмотрен НОЛЬ, электрик сказал что нужно тянуть еще НОЛЬ или ЗЕМЛЮ, при том что так и не смог показать, куда этот НОЛЬ привинтить при такой схеме подключения.

ps: водонагреватель полностью с механической системой управления, электроники нет.

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

11.10.2016 в 11:27:04

Автомат 3-полюсный 20 А. По возможности B, но это непринципиально. УЗО AC 4-полюсное (полюс N не подключать). Четвёртая жила кабеля — PE, в инструкции есть картинка, куда её прикручивать (стр. 9).

Вообще странно: вопросы вы задаёте правильные (за исключением типа расцепителя УЗО), но сам факт, что вы их все задаёте, заставляет задуматься о том, правильно ли вы сможете применить ответы. Может быть, проще нормального электрика найти? Ваш даже не нашёл клемму земли ни в приборе, ни в инструкции.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.10.2016 в 11:37:34

1.

ax.ageev написал: 3-х

ax.ageev написал: для автомата: кол-во полюсов, тип (B или С), номинальный ток

  1. При 12 кВт 3 х фазное подключение по таблице ссылка 25 А при кабеле в 2,5 мм 2. А уВас 4 мм2 так что можно и "С" поставить.

ax.ageev написал: для УЗО: кол-во полюсов, тип (B или С), тип УЗО (АС), номинальный ток, ток утечки УЗО (10мА или 30мА ?? не будет при 10мА ложных срабатываний)

Поставьте диф. Тип УЗО лучше "А". Ложных не будет при нормальном состоянии ТЭНов. А сдохнут и 30 мА будут срабатывать. Всё зависит, где находится нагреватель.

ax.ageev написал: схемой подключения (звезда) не предусмотрен НОЛЬ, электрик сказал что нужно тянуть еще НОЛЬ или ЗЕМЛЮ, при том что так и не смог показать, куда этот НОЛЬ привинтить при такой схеме подключения.

  1. Землю обязательно. А она у Вас есть? Рабочий ноль цеплять не надо. На корпусе должен быть значок земли. На стр 12 он указан. Обычно это болт на корпусе с шайбами.
0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ax.ageev
ax.ageev
Новичок

Регистрация: 11.10.2016

Киев

Сообщений: 2

11.10.2016 в 11:53:17

Артём Зорин, Спасибо большое. Про PE понятно, вопрос был - нужен еще НОЛЬ или нет, - получается что НОЛЬ не нужен.

PS: не один из электриков не сказал какой номинальный ток автомата должен быть, у меня по памяти расчетный получился ~18А, следующий в линейке 20А. Электриков нормальных не нашел :(

1
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.10.2016 в 12:39:50

Артём Зорин написал: УЗО AC 4-полюсное (полюс N не подключать).

Точнее: на входе УЗО (от щита) подключать, на выходе (к нагрузке) не подключать. Без подвода нуля не будет работать кнопка "Тест" на УЗО.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

12.10.2016 в 15:40:29

ax.ageev написал: 3-х или 4-х полюсные (схемой в инструкции не предусмотрено подключение ноля)

3Р, даже если предусмотрено подключение нейтрального проводника! .

ax.ageev написал: для автомата: кол-во полюсов, тип (B или С), номинальный ток

3Р В20! .

ax.ageev написал: для УЗО: кол-во полюсов, тип (B или С), тип УЗО (АС), номинальный ток, ток утечки УЗО (10мА или 30мА ??

ВДТ В сложно найти, самое дорогое и не нужно, С вроде не существует. Достаточно 3Р, но такое я пока не встречал, так что 4Р ≥25А 10 мА АС!

Некоторые АС, по параметрам указанным в нормативах по сути являются А. .

ax.ageev написал: не будет при 10мА ложных срабатываний)

У исправного с проводкой сделанной опытным электриком не будет.

На норматив с взятыми с потолка параметрами зависимости утечки от метража, силы тока не обращайте внимания.

Я на 2-х, 3-х фазные варочные, проточники по умолчанию ставлю 10 мА как и на все 1-но фазные группы.

.

ax.ageev написал: схемой подключения (звезда) не предусмотрен НОЛЬ, электрик сказал что нужно тянуть еще НОЛЬ или ЗЕМЛЮ, при том что так и не смог показать, куда этот НОЛЬ привинтить при такой схеме подключения.

К входу ВДТ, если для кнопки ТЕСТ задействован нейтральный полюс ВДТ, нейтральный проводник НУЖНО подключать!

К выходу ВДТ только фазы!

К проточнику в кабеле достаточно 3L+PE!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу