Ребята, нужна помощь

Есть многоквартирный дом, 17 этажей, я на 15-ом, система отопления двухтрубная (подача + обратка), двухкомнатная квартира, 3 стояка отопления (кухня + две комнаты). На радиаторах стоят термоголовки данфосс, выкручены на максимум.

Дали отопление, в итоге батарея на кухне завелась сама, из батарей в комнатах пришлось стравливать воздух через маевского, но они все равно холодные, сколько ни сливай воду. Попробовал на 4 часа снять термоголовки вообще, подвигал шток клапана - батареи все равно холодные (стояки при этом горячие, на подаче руку тяжело держать, обратка - просто теплая). В прошлом году все завелось само, даже воздух не стравливал.

Что делать, куда копать, как завести отопление?

Игорь Б написал:
Что делать, куда копать, как завести отопление?

Скорее всего кто-то из жильцов на стояке поменял специальную балансировочную арматура на шаровые краны. Теперь и нет перепада давлений между стояками подачи и обратки. А раз нет перепада, то вода и не будет циркулировать через радиатор.
Это все равно, что в розетку вставить коротыш устроив короткое замыкание, а потом удивляться, почему в соседних розетках нет напряжения.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, стояки при этом горячие (хотя конечно разницу давлений так не измерить на ощупь)

Может ли быть такое, что я выпустил не весь воздух? Что-то забилось? Еще что-то? Кухня то при этом у меня завелась, хотя там конечно самая маленькая батарея из всех трех.

Игорь Б написал:
Может ли быть такое, что я выпустил не весь воздух? Что-то забилось? Еще что-то?

Скорее всего, причина в недостаточном перепаде давлений. Кто-то из соседей по стояку навандалил.
А почему нет необходимого перепада, пусть Ваша УК разбирается. Вы ей за это деньги платите.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Игорь Б, если, кроме Данфоса на радиаторах есть запорная арматура - надо радиаторы снять и осмотреть, возможно промыть. Используя ведро и шланг, проверить подачу и обратку.

Конспирологические версии тоже можно проверить, но в последнюю очередь.

В0д0пр0в0дчик, запорной арматуры к сожалению нет, сразу сварка со стояком, не отключить и не снять. Так было при сдаче квартиры, я не переделывал.

Игорь Б, тогда хороший повод установить шаровые краны на подачу и обратку (термостатный кран можно поставить после шарового)

Ну попробуйте еще молотком постучать по трубам (без фанатизма)

В0д0пр0в0дчик, да я тоже думал об этом, но это ведь стояк перекрывать по всему дому.

Игорь Б, не всему дому, а только 2 пары стояков, работы на 2-3 часа, шустрый мастер может быстрее сделает...

Игорь, конвектор то у вас на сварке но в углу у него вмонтирован заводской вентиль, кто-то из жильцов, к гадалке не ходи, заменил на биметалл ограничившись шаровыми кранами, танцы с бубнами вокруг батареи вам не помогут, потому как раз у вас двухтрубка ла еще и новострой, то у вас стоит теплообменник и магистраль в дом не заходит, поэтому забиваться там не чему. Обращайтесь в ук. Им нужно проверить все квартиры по стояку где менялись радиаторы и устранить недостатки. И тут начинается главная проблема убитой двухтрубки-в той квартире где краны и биметалл радиатор греет 100%, и проведение монтажных работ не входит в их интересы, начать слышать и слушать могут лишь получив решение суда...и то не факт.

Аналогичная ситуация в новорстройке с двухтрубкой на 2-х стояках из четырёх. Большинство заменило конвекторы с регулятором на биметалл без всяких регуляторов. Причём руками работников из самой же УК. Конкретно знаю, что сосед сверху так сделал. В результате, у него греет, а у меня холодные (у меня с регуляторами, они на максимум). Что делать - не знаю. Мрак...

pic_Nick написал:
Что делать - не знаю

Одно из двух: или мерзнуть, или сделать, как сосед (радиаторы поставить побольше).

Для особо одаренных - подать в суд на УК.

Олегович написал:
в той квартире где краны и биметалл радиатор греет 100%

Похоже, что всё-таки не 100%. Мой пример. Сосед снизу. Тоже заменил на биметалл и без регуляторов, но... В комнате 2 стояка и, соответственно, 2 радиатора. На одном стояке у него греет, у меня нет. На втором - у него не греет, а у меня греет.

pic_Nick, могли поставить плохо.

pic_Nick написал:
Причём руками работников из самой же УК.

Сотрудники УК - слишком громко звучит, по факту слесаря низшей квалификации с минимумом знаний, которые ограничиваются кранами Бугатти и фразой "мы всегда так делаем, и у всех всегда греет".

Мне в своем доме главному инженеру пришлось несколько раз объяснять, слесарям не объяснял. ГИ дал команду смотреть чтобы никто из жильцов не ставил только краны. а обязательно вентили...но к сожалению эту УК прогнали, новая заступила, сидят тётки в диспетчерской, судя по взгляду, им всё до лампочки, вникать в планы не входит.

pic_Nick написал:
Похоже, что всё-таки не 100%. Мой пример. Сосед снизу. Тоже заменил на биметалл и без регуляторов, но... В комнате 2 стояка и, соответственно, 2 радиатора. На одном стояке у него греет, у меня нет. На втором - у него не греет, а у меня греет.

Олегович не имел в виду, что в той квартире, где заменили клапан на шаровый кран, радиатор будет греть на 100%. Он имел в виду, где радиатор греет на 100%, и где так же поменян клапан на шар.кран.

Т.е. Вы совершенно правы, что если кто-то поменял у себя клапан на кран, то это не гарантирует ему того, что радиаторы у него будут греть. Он этим только присоединяется к толпе вандалов, которые спилили сук на котором сидели.

Как раз Вами описанный случай это доказывает.

Если интересно, почему так происходит, можете прочесть мини-статью "Холодная батарея снизу". Она есть на главной странице моего сайта (ссылка не него есть в моем профиле).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

В общем, дело закончилось тем, что сантехник из УК поставил мне заглушки вместо клапанов и термоголовок. У остальных я думаю тоже самое, по-этому у меня ничего и не грело.

Это же вандализм...Убийство двухтрубки... Куда смотрит Inch 1964??????

Игорь Б, Вам осталось только колпачок красивый подобрать...

В0д0пр0в0дчик написал:
Это же вандализм...Убийство двухтрубки... Куда смотрит Inch 1964??????

Игорь Б, Вам осталось только колпачок красивый подобрать...

В0д0пр0в0дчик, да мне бы как раз хотелось оставить термоголовку, чтобы окна не открывать, но это возможно будет только летом походу, когда отопление отключат.

Игорь Б написал:
мне бы как раз хотелось оставить термоголовку

А потом снова гемморой... я всем советую, если жарко, сшить чехол на батарею, можно с застежками.

Inch1964 написал:
Если интересно, почему так происходит, можете прочесть мини-статью "Холодная батарея снизу". Она есть на главной странице моего сайта (ссылка не него есть в моем профиле).

Отличная, доходчивая статья. Жаль, что этого не знают те, кто обслуживает многоквартирные дома...

Игорь Б написал:
В общем, дело закончилось тем, что сантехник из УК поставил мне заглушки вместо клапанов и термоголовок.

Вот и мне, похоже, придётся поступить так же, чтоб "не мёрзнуть". Понимаю, что это не правильно и, возможно, не поможет, но другого варианта я не вижу.

pic_Nick написал:
Вот и мне, похоже, придётся поступить так же, чтоб "не мёрзнуть". Понимаю, что это не правильно и, возможно, не поможет, но другого варианта я не вижу.

Реальность в том, что это может не помочь с большой долей вероятности. Т.е. получится "ни себе, ни людям", как у "собаки на сене".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Реальность в том, что это может не помочь с большой долей вероятности.

Чуда не случилось. После замены терморегулятора на кусок обычной трубы радиатор по прежнему не греет

pic_Nick, а стояки подачи хоть нормальную температуру имеют (измерить бы надо)? Остаётся только полувандальный способ предлагать. Т.е. с принесением наименьшего вреда соседям.

П.С. В тех комнатах, где Вам кажется негреют Ваши конвекторы или радиаторы (что у Вас?), тоже нужно бы померить температуру на входе и выходе ОП (отоп.приборов).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

особенности монтажа радиаторов на двухтрубной системе, подробности на фото

Регистрация: 08.01.2015 Екатеринбург Сообщений: 55

Игорь Б написал:
В общем, дело закончилось тем, что сантехник из УК поставил мне заглушки вместо клапанов и термоголовок. У остальных я думаю тоже самое, по-этому у меня ничего и не грело.

Вы не можете подсказать, что за заглушка?
с резьбой на 1/2"?? (вроде было в инете)
у меня подобная проблема
и на вопрос // И можно ли поменять начинку (обозначение?) не снимая клапан. Или цитата с другого форума //тупо выкрутил термуху а вместо него заглушку на 1/2" //
не подсказали.
Кран вроде похож на Ваш.

Wand- написал:

Игорь Б написал:
В общем, дело закончилось тем, что сантехник из УК поставил мне заглушки вместо клапанов и термоголовок. У остальных я думаю тоже самое, по-этому у меня ничего и не грело.

Вы не можете подсказать, что за заглушка?
с резьбой на 1/2"?? (вроде было в инете)
у меня подобная проблема
и на вопрос // И можно ли поменять начинку (обозначение?) не снимая клапан. Или цитата с другого форума //тупо выкрутил термуху а вместо него заглушку на 1/2" //
не подсказали.
Кран вроде похож на Ваш.

Wand-, по заглушке не скажу, притащил с собой санта из ЖЭКа