Игорь Б
Игорь Б
Местный

Регистрация: 15.02.2012

Москва

Сообщений: 166

11.10.2016 в 11:33:40

Ребята, нужна помощь

Есть многоквартирный дом, 17 этажей, я на 15-ом, система отопления двухтрубная (подача + обратка), двухкомнатная квартира, 3 стояка отопления (кухня + две комнаты). На радиаторах стоят термоголовки данфосс, выкручены на максимум.

Дали отопление, в итоге батарея на кухне завелась сама, из батарей в комнатах пришлось стравливать воздух через маевского, но они все равно холодные, сколько ни сливай воду. Попробовал на 4 часа снять термоголовки вообще, подвигал шток клапана - батареи все равно холодные (стояки при этом горячие, на подаче руку тяжело держать, обратка - просто теплая). В прошлом году все завелось само, даже воздух не стравливал.

Что делать, куда копать, как завести отопление?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.10.2016 в 11:53:47

Игорь Б написал: Что делать, куда копать, как завести отопление?

Скорее всего кто-то из жильцов на стояке поменял специальную балансировочную арматура на шаровые краны. Теперь и нет перепада давлений между стояками подачи и обратки. А раз нет перепада, то вода и не будет циркулировать через радиатор. Это все равно, что в розетку вставить коротыш устроив короткое замыкание, а потом удивляться, почему в соседних розетках нет напряжения.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Игорь Б
Игорь Б
Местный

Регистрация: 15.02.2012

Москва

Сообщений: 166

11.10.2016 в 12:32:49

Inch1964, стояки при этом горячие (хотя конечно разницу давлений так не измерить на ощупь)

Может ли быть такое, что я выпустил не весь воздух? Что-то забилось? Еще что-то? Кухня то при этом у меня завелась, хотя там конечно самая маленькая батарея из всех трех.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.10.2016 в 14:10:28

Игорь Б написал: Может ли быть такое, что я выпустил не весь воздух? Что-то забилось? Еще что-то?

Скорее всего, причина в недостаточном перепаде давлений. Кто-то из соседей по стояку навандалил. А почему нет необходимого перепада, пусть Ваша УК разбирается. Вы ей за это деньги платите.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

11.10.2016 в 17:37:42

Игорь Б, если, кроме Данфоса на радиаторах есть запорная арматура - надо радиаторы снять и осмотреть, возможно промыть. Используя ведро и шланг, проверить подачу и обратку.

Конспирологические версии тоже можно проверить, но в последнюю очередь.

0
Игорь Б
Игорь Б
Местный

Регистрация: 15.02.2012

Москва

Сообщений: 166

11.10.2016 в 18:42:14

В0д0пр0в0дчик, запорной арматуры к сожалению нет, сразу сварка со стояком, не отключить и не снять. Так было при сдаче квартиры, я не переделывал.

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

11.10.2016 в 19:09:00

Игорь Б, тогда хороший повод установить шаровые краны на подачу и обратку (термостатный кран можно поставить после шарового)

Ну попробуйте еще молотком постучать по трубам (без фанатизма)

0
Игорь Б
Игорь Б
Местный

Регистрация: 15.02.2012

Москва

Сообщений: 166

11.10.2016 в 19:40:17

В0д0пр0в0дчик, да я тоже думал об этом, но это ведь стояк перекрывать по всему дому.

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

11.10.2016 в 20:03:08

Игорь Б, не всему дому, а только 2 пары стояков, работы на 2-3 часа, шустрый мастер может быстрее сделает...

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5000

11.10.2016 в 22:19:43

Игорь, конвектор то у вас на сварке но в углу у него вмонтирован заводской вентиль, кто-то из жильцов, к гадалке не ходи, заменил на биметалл ограничившись шаровыми кранами, танцы с бубнами вокруг батареи вам не помогут, потому как раз у вас двухтрубка ла еще и новострой, то у вас стоит теплообменник и магистраль в дом не заходит, поэтому забиваться там не чему. Обращайтесь в ук. Им нужно проверить все квартиры по стояку где менялись радиаторы и устранить недостатки. И тут начинается главная проблема убитой двухтрубки-в той квартире где краны и биметалл радиатор греет 100%, и проведение монтажных работ не входит в их интересы, начать слышать и слушать могут лишь получив решение суда...и то не факт.

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

12.10.2016 в 12:29:12

Аналогичная ситуация в новорстройке с двухтрубкой на 2-х стояках из четырёх. Большинство заменило конвекторы с регулятором на биметалл без всяких регуляторов. Причём руками работников из самой же УК. Конкретно знаю, что сосед сверху так сделал. В результате, у него греет, а у меня холодные (у меня с регуляторами, они на максимум). Что делать - не знаю. Мрак...

0