AMX, Правда лень искать, но при ТТ разрешено, правда я не забываю, что 100,300,500 это уже вторичная защита, а 30 первичная. Защита от косвенного прикосновения Общий случай Защита от косвенного прикосновения обеспечивается устройствами защитного отключения, у которых чувствительность по току IΔn удовлетворяет условию IΔn ≤ 50V/RA Выбор чувствительности УЗО зависит от сопротивления заземлителя электроустановки RA

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.10.2016 в 18:07:33

AlexeyL, Утолкались :)

0
Instructor
Instructor
Новичок

Регистрация: 03.08.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 73

11.10.2016 в 18:33:04

AMX написал: УЗО защищает от поражения электрическим током и пожара.

Приведите пункт стандарта(ов) МЭК где написано что УДТ защищает от пожара. Это во-первых, а во-вторых что мешает УДТ до 30 мА «защищать от пожара»?

AMX написал: Как такие УЗО тогда называть?

Так и называть УДТ (ВДТ, АВДТ) на 100, 300, 500 мА.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.10.2016 в 18:43:35

Instructor написал: а во-вторых что мешает УДТ на 30 мА «защищать от пожара»?

В первую очередь ток утечки, превышающий 30 мА при нормальной работе электроустановки. Из-за суммарной утечки плохой или очень длинной проводки, или из-за отдельных стационарных ("не в розетку") потребителей с большой конструктивной утечкой. См. темы про финские банные печи Harvia.

Ну и селективности хочется: см. начало этой темы. А УЗО типа S с номиналом менее 100 мА мало доступны. Хотя, по слухам, кто-то делает.

0
standub
standub
Новичок

Регистрация: 12.10.2016

Аделаида

Сообщений: 0

12.10.2016 в 06:13:45

Модератор jek срёт на правила

https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing

Наглядно:

Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.

Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.

0
AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

12.10.2016 в 09:45:28

Instructor написал: Приведите пункт стандарта(ов) МЭК где написано что УДТ защищает от пожара. Это во-первых, а во-вторых что мешает УДТ до 30 мА «защищать от пожара»?

В гугле по словам "iec rcd fire protection" найдете всё. 30мА ничего не мешает защищать от пожара, все УЗО с уставкой 300мА и менее осуществляют эту функцию, более того для пленочных нагревательных элементов защита от пожара обеспечивается УЗО с уставкой не более 30мА.

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

12.10.2016 в 10:08:59

Если все линии защищены УЗО на 10/30 мА, то конечно ставить ещё на 100/300 мА смысла нет.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

12.10.2016 в 10:18:02

Maxim80 написал: Если все линии защищены УЗО на 10/30 мА, то конечно ставить ещё на 100/300 мА смысла нет.

Зависит от системы заземления. При системе TT требуются двухступенчатая дифзащита всех цепей с заземлением и обязательное наличие дифзащиты перед первым щитом с заземлением. То есть требуется общее вводное УЗО независимо от наличия УЗО на розеточных линиях. А если при этом Вы не хотите общего отключения при неисправности одной линии - то это общее УЗО должно иметь номинал 100S или больше.

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

12.10.2016 в 10:25:14

AlexeyL, про 2-х ступенчатую я знаю. У меня сейчас TN-C-S, повторное заземление возле дома выполнено. И линия новая СИПом.

0
Gigabyter
Gigabyter
Новичок

Регистрация: 12.10.2016

Матаван

Сообщений: 0

12.10.2016 в 10:26:03

Модератор jek срёт на правила

https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing

Наглядно:

Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.

Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

12.10.2016 в 10:33:13

Уважаемая администрация. А можно из моей темы убрать сообщения говнюка с его экскрементами?