Помогите плиз окончательно определится с конфигурацией электрощита. Дано: дом с газом, поэтому более 32А на вводе не будет (кабель 6 кв.) свет 1,5 кв. розетки 2,5 кв. все кроме ввода ВВГ-НГ

Предварительно: УЗО AC HAGER Автоматы ABB S201 Щит Mistral 41 на 36 модулей

Счетчик в мистраль не влезет, поэтому будет отдельно типа вводного щита.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

11.10.2016 в 21:17:21

chda1975 написал: определится

одно на 16А 10 мА спокойно можно убрать - там где свет.Или там что-то настенное будет?Хотя тоже можно спокойно под любое УЗО на 30 мА задвинуть... три УЗО - а вот свет можно было бы равномерно распределить по всем трём. И потом - а с какой целью на холодильник 40А УЗО стоит если и на 16А выше крыши.И почему розетки слаботочки без УЗО тогда?

chda1975 написал: Автоматы ABB S201

а почему не

chda1975 написал: HAGER

? И щит не хагеровский - они намного просторнее авв-шных...

0

И это пройдёт ...

Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

11.10.2016 в 22:20:06

chda1975,
Я бы поставил на свет комнаты1 и 2 разные автоматы. А почему УЗО не ABB?

0
chda1975
chda1975
Новичок

Регистрация: 07.04.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 42

11.10.2016 в 23:22:25

serj12 написал: одно на 16А 10 мА спокойно можно убрать - там где свет.Или там что-то настенное будет?

там "мокрое" будет ))

serj12 написал: И потом - а с какой целью на холодильник 40А УЗО стоит если и на 16А выше крыши.И почему розетки слаботочки без УЗО тогда?

насколько я знаю предпочтительно брать УЗО на номинал выше, да и по цене меньше. а про слаботочку народ пишет что и не надо... но можно и запихнуть...

serj12 написал: а почему не

chda1975 написал: HAGER

?

сложновато найти Хагер с характеристикой В в Питере..., а про щит можно подумать.

0
chda1975
chda1975
Новичок

Регистрация: 07.04.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 42

11.10.2016 в 23:24:11

Clrs написал: А почему УЗО не ABB?

Цена... и Леруа...)))

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

12.10.2016 в 00:03:30

chda1975 написал: там "мокрое" будет

это-то понятно.Просто обычно в ванных светильники как-то не ip почему-то лепят,а потом : Ой,а что это не работает ? - Контакты окисляются со временем,особенно если вытяжка фиговая.

chda1975 написал: предпочтительно брать УЗО на номинал выше

но тут потребитель один и не на 16 А ...

chda1975 написал: а про слаботочку народ пишет что и не надо.

при прямом вводе - гуд,но розетки же будут ?

chda1975 написал: сложновато найти Хагер с характеристикой В в Питере.

понятно.У нас тоже

chda1975 написал: Леруа.

рулит - никто возить не хочет.

0

И это пройдёт ...

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

12.10.2016 в 00:10:55

Мелкая схема, не видно ничего.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

12.10.2016 в 00:49:37

shtazi написал: Мелкая схема, не видно ничего.

Сохраните на компе и откройте с него. Читается вроде.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.10.2016 в 08:23:25

shtazi написал: Мелкая схема, не видно ничего.

shtazi, правая кнопка мыши на картинке в открывшимся окне позиция: Открыть оригинальное изображение в новом окне.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

chda1975
chda1975
Новичок

Регистрация: 07.04.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 42

12.10.2016 в 10:05:09

serj12 написал: Контакты окисляются со временем,особенно если вытяжка фиговая.

Т.е. УЗО постоянно вырубать будет?

serj12 написал: но тут потребитель один и не на 16 А ...

тогда сколько на холодильник можно? 10А хватит?

serj12 написал: но розетки же будут ?

да будут, но если в холодильник постоянно будут лазать, то УЗО и срабатывать будет чаще.. и слаботочка с ней. И эти розетки не в прямом доступе.

0
Gigabyter
Gigabyter
Новичок

Регистрация: 12.10.2016

Матаван

Сообщений: 0

12.10.2016 в 10:26:34

Модератор jek срёт на правила

https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing

Наглядно:

Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.

Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.