serj12 написал: зря.
не было на 40 взял 25 на холодильник...)))
17.10.2016 в 21:01:07
chda1975 написал: а шинок в комплекте нет, печалька... а уже купил...
хотя нет одна есть, не увидел пока не вскрыл... вот такая...

21.12.2016 в 22:08:53
Во собрал... Кое-где будет по два провода на автомат-шину. В щите счетчика будет еще рубильник ABB и УЗМ. Кабель 6 квадратов.

21.12.2016 в 22:52:14
chda1975 написал: Во собрал..
теперь главное с кабелем справиться :) и в "окошки" красивые надписи сделать :yu:
И это пройдёт ...
21.12.2016 в 23:23:21
Ну вполне симпатично, только вот не понимаю пристрастие многих к этому аббшному рубильнику..
22.12.2016 в 00:26:49
Alexey_Spb написал: к этому аббшному рубильнику..
А вы их использовали ? Это тлетворное влияние тырнетов и некоторых блогов :)
И это пройдёт ...
22.12.2016 в 00:32:16
serj12 написал: А вы их использовали ?
Да мне леграновских да шнайдеровских пока хватает :)
А в чем его преимущество?.. ну кроме брутального вида ессно.
22.12.2016 в 00:41:43
Alexey_Spb написал: А в чем его преимущество?..
лично я их использую в реверсивной модификации - более "зверский" вариант мне пока не известен. Надёжность , не убиваемость , расстояние между контактами и самое главное - напряжение на которое он рассчитан.У меня сейчас будет коммутация ввода С50А 3р с учётом подключения генератора на случай аварии именно в ручном режиме - так что без него никак. А отдельно я их не пользую - дорого-с для провинции :o
И это пройдёт ...
22.12.2016 в 01:57:23
serj12 написал: лично я их использую в реверсивной модификации - более "зверский" вариант мне пока не известен.
Ну, про этот вариант спору и нет, я про то когда их в качестве обычных рубильников используют.
Но тут уж кто как хочет :)
22.12.2016 в 09:34:47
serj12 написал: Это тлетворное влияние тырнетов и некоторых блогов :)
Точняк... ;) гулять так гулять...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.