Доброго времени суток. Уже второй год делаю ремонт в 3х комнатной квартире, и вот подошла очередь собрать электрический щит... Нарисовал схему щита, покритикуйте пожалуйста. Заранее благодарен за любую критику.

12.10.2016 в 20:43:31
Доброго времени суток. Уже второй год делаю ремонт в 3х комнатной квартире, и вот подошла очередь собрать электрический щит... Нарисовал схему щита, покритикуйте пожалуйста. Заранее благодарен за любую критику.

12.10.2016 в 21:27:46
Андрей Олегович, тёплые полы, электрика на балкон, посудомой, аквасторож планируете? Освещение под одним УЗО не лучшее решение, сработка и вся квартира без света. Что за единица измерения кв.ч? Можно одно УЗО убрать объединив кухню с проточником.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.10.2016 в 21:30:34
Андрей Олегович, 63А при наличии газа!?
Проточник при наличии бойлера?
12.10.2016 в 21:50:12
megrad, теплые полы и прочее не планирую По освещению на одном узо - дельный совет. Спасибо большое. кв.ч. = киловатт час - простите неграмотность, но я не знаю как правило писать)
Alex___dr, нет, газа к сожалению нет. Дом начала 90х, вся проводка алюминий... вот заменил в комнатах на медь, теперь надо щит собрать.
12.10.2016 в 21:54:00
Андрей Олегович написал: нет, газа к сожалению нет.
Электроплита в кухне не упомянута,так же как и линия для неё...
12.10.2016 в 21:57:35
megrad написал: Освещение под одним УЗО не лучшее решение, сработка и вся квартира без света.
Делать освещение зависимым от неисправного утюга, скажем, ещё менее разумное решение. Вы, разумеется, возразите и скажете, что от того же, условно утюга, при распределении освещения по разным УЗО "потухнет" не вся квартира, но кто может гарантировать, что свет останется именно там, где вам он понадобится для выяснения причины катаклизма? Никто ... Зато вы будете знать, что розетки-то точно из-за освещения не "потухнут" и вы себя всегда сможете обеспечить освещением в нужном месте при помощи каких-нибудь торшеров и другой аналогичной всячины, которую в квартирах всегда можно найти. Я не упоминаю уже про электроинструмент, который может понадобиться при ликвидации аварии.
Андрей Олегович написал: покритикуйте пожалуйста.
Для начала могу заметить, что холодильник с кондиционерами под одним УЗО не очень разумное решение - холодильник мог бы заслужить и отдельную линию со своей защитой, а вот награждать проточник с бойлером именными УЗО не только не очень разумно, но и расточительно. И проставьте везде сечения кабелей, чтобы можно было и защиту оценить.
12.10.2016 в 21:59:03
Alex___dr написал: электроплита в кухне не упомянута,так же как и линия для неё...
На схеме она называется "варочная панель".
12.10.2016 в 22:41:11
avmal, узо на свет... есть над чем задуматься... Узо на проточник и бойлер вывел на отдельные узо по расчету тока утечки: проточник: 0,4х5800ватт/220+0,1*10 метров = 10,6 умножаем на 3 (погрешность узо) - 32ма, больший номинал не защитит человека, а меньший нельзя. На бойлер ток утечки 10ма . Да и не дорогие поставлю - АС раза в два дешевле А На холодильник отдельное УЗО оправдано?... если ставить то А класса, а это 3500р. если брать хагер... Сечения проставил

12.10.2016 в 22:48:59
Андрей Олегович написал: кв.ч. = киловатт час - простите неграмотность, но я не знаю как правило писать
Мощность измеряется в ваттах ( Вт) или киловаттах (кВт) avmal, а если вся квартира гаснет?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.10.2016 в 22:56:17
Я, кстати, согласен с avmal. Шанс что выбьет УЗО света ничтожен. Если всетаки выбьет, можно пойти, отключить все автоматы под этим УЗО и включать по-одному. Если так страшна темнота и нет дежурного фанарика возле щита, то можно свет коридора где обычно и находится щит поставить под другое УЗО. Тогда спокойно со светом разбираться в щите.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу