Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

12.10.2016 в 23:37:18

Clrs, шанс, что выбьет УЗО, вообще ничтожен. Одно УЗО на квартиру, и не сказал бы, что его выбивает каждые пять лет. :)

Здесь все так носятся с этими УЗО, как будто собираются все свободное время только и бегать их включать.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.10.2016 в 23:40:25

Clrs написал: поставить под другое УЗО

Какое? Поставить в щит 2 УЗО на освещение? Уважаемый avmal описал конкретно ситуацию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.10.2016 в 23:45:12

Андрей Олегович написал: Узо на проточник и бойлер вывел на отдельные узо по расчету тока утечки:

Ну, отдельный диффавтомат для варочной справедливо, отдельный дифф для проточника ( а правда - зачем проточник при живом бойлере? ) будет логично, но духовке с бойлером отчего такая честь? Отправьте их под УЗО с кухонной утварью.

Андрей Олегович написал: На холодильник отдельное УЗО оправдано?..

Более, чем ... Вы же не хотите в один прекрасный момент из-за кондиционера, изготовленного в Китае в конце месяца, обнаружить в холодильнике протухшие продукты? По нормативам, кстати, для холодильных установок на предприятиях общественного питания требуется отдельная линия от сАмого ВРУ, а свои продукты всегда дороже общественных. Но почему именно УЗО? Дифф на 30мА мало отличается в цене от УЗО с автоматом. И почему вы так обидели холодильники, пустив для них полтора квадрата? Точно такая же розеточная группа, как и все остальные с розетками 16А ... И ещё один не совсем скромный вопрос - вы зачем на освещение 2,5 пустили? Если не особо беспокоит излишняя лохматость бюджета, то, хоть, пальцы свои пожалейте, а ещё больше установочные, которые могут и не простить вам такое насилие над ними ...

0
Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

12.10.2016 в 23:48:02

megrad написал: Какое? Поставить в щит 2 УЗО на освещение?

Ну, многие болеют же неотключаемыми линиями сейчас. :-) Я весь свет обычно на одно УЗО ставлю.

0
Андрей Олегович
Андрей Олегович
Новичок

Регистрация: 12.10.2016

Симферополь

Сообщений: 8

13.10.2016 в 00:56:13

avmal,

avmal написал: зачем проточник при живом бойлере?

Проточник стоит для кухни и туалета(они рядом, а вот ванная далеко), бойлер для ванной. Духовку под узо кухонной утвари переставил. А вот бойлер... это же влажная группа и желательно узо с током утечки 10ма (или я не прав?), тем более, что УЗО АС класса Холодильник тоже исправил но подключил еще на его узо свет в прихожей, Wi-FI и сигналку.

avmal написал: Но почему именно УЗО

  • если сломается что-то одно дешевле заменить, а вот дифф придется менять весь.

avmal написал: почему вы так обидели холодильники

увы, но в кухне ремот делали старые жильцы и очень сложно будет менять кабель на 2,5

avmal написал: зачем на освещение 2,5 пустили

а вот это опечатка, перепутал с розетками:) исправил Да и нет лохматости бюджета, просто понимаю, что безопасность близких дороже... вот и стараюсь все на УЗО не более 30ма сделать - ребенок все к розеткам лезет... ему говоришь "нельзя!" а он все "зя, зя!" :killyourselfbywall:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.10.2016 в 03:41:24

Андрей Олегович написал: бойлер... это же влажная группа и желательно узо с током утечки 10ма (или я не прав?)

Если вы считаете, что я вам гадости всякие советую, то можно, разумеется, меня не слушать и быть правым, но такое понятие, как влажная группа, в нормативах отсутствует - есть помещение с повышенной опасностью, к коим санузел и относится, но бойлеры, как правило, подключаются стационарно и для них достаточно УЗО 30мА, а 10мА рекомендовано для розетки в санузле для стиральной машины и то только в том случае, если линия на стиральную машину отдельная. УЗО для СМ, кстати, заложите сразу 16А 10мА - 25А не у каждого производителя имеется и стоит дороже.

Андрей Олегович написал: Холодильник тоже исправил но подключил еще на его узо свет в прихожей, Wi-FI и сигналку.

Выходит, что я зря распинался, объясняя прелести работающего без длительных перерывов холодильника, но прелести и ценности у каждого свои и вам виднее.

Андрей Олегович написал: стараюсь все на УЗО не более 30ма сделать - ребенок все к розеткам лезет... ему говоришь "нельзя!" а он все "зя, зя!"

УЗО в этом деле мало поможет - за основную защиту от изучения детишками розеток лучше взять розетки со шторками. Так будет вернее.

Андрей Олегович написал: нет лохматости бюджета

Так что же вы на рекомендованных диффах сэкономили, а более дорогие автоматы 6А вместо 10А ставите? И УЗО тип А поналепили везде, надо - не надо, включая даже освещение. А вот УЗО 40А, под которыми группы стоят, лучше заменить на 63А - сегодня вы так сгруппировали автоматы, а придёт время и решите по-другому переставить ... Опять УЗО менять? Да, и, УЗО с более надёжными контактами как-то более долговечным окажется.

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

13.10.2016 в 14:25:37

Андрей Олегович, у Вас УЗО, которые на розетки комнат и кухню перегружены. Замените их на 63А. И варочную тоже можно легко поставить под одно УЗО с кухней.

0
Андрей Олегович
Андрей Олегович
Новичок

Регистрация: 12.10.2016

Симферополь

Сообщений: 8

13.10.2016 в 18:44:15

avmal, Если вы считаете, что я вам гадости всякие советую и в мыслях не было. Поставил бойлер на одно УЗО с кухней. Холодильник тоже на отдельную линию. Розетки со шторками стоят, правда еще не везде... но мне кажется для него это не преграда...

avmal написал: более дорогие автоматы 6А вместо 10А ставите

исправил на 10А

avmal написал: УЗО тип А...включая даже освещение

Тоже исправил на АС

avmal написал: под которыми группы стоят, лучше заменить на 63А

Тоже исправил

pic_Nick написал: варочную тоже можно легко поставить под одно УЗО с кухней.

а по току утечки не будет вырубать?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.10.2016 в 19:24:16

Андрей Олегович написал: справил на 10А

А диффы поставить на варочную, проточник и холодильники духа не хватило?

Андрей Олегович написал: исправил на АС

А кондиционерам с холодильниками зачем тип А?

Андрей Олегович написал: avmal написал: под которыми группы стоят, лучше заменить на 63А

Тоже исправил

А кондиционеры с освещением? Хрен с ними? И что вы там с Зубрами всё мудрите? Оставьте один на вводе с задержкой и более, чем достаточно.

0
Андрей Олегович
Андрей Олегович
Новичок

Регистрация: 12.10.2016

Симферополь

Сообщений: 8

13.10.2016 в 21:09:24

avmal написал: диффы поставить на варочную, проточник и холодильники духа не хватило?

не хватило))) пользы от них? меньше места и проще установка - не прельщает. А вот возможность замены чего-то одного, очень радует.

avmal написал: кондиционерам с холодильниками зачем тип А?

Так вроде там должны быть диоды, и как следствие постоянный ток?

avmal написал: А кондиционеры с освещением?

Да там две led лампочки по 10 ватт, неужели они могут помешать?

avmal написал: Зубрами всё мудрите

Вот с зубрами все в порядке - скачок напряжения и вся квартира без света на 5 минут? Лучше уж переплатить за лишний зубр.

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

14.10.2016 в 12:50:34

Андрей Олегович написал: а по току утечки не будет вырубать?

У меня не вырубает. Варка индукционная.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу