14.10.2016 в 10:45:47
Новый монолитный дом, 3 этаж из 5. Подземная парковка, потом 1 этаж - офисный. Как правильнее провести вытяжку?
И еще пара неясных вопросов. Потолок везде думаю будет натяжной, какой формы и сечения делать вентканалы? И если вытяжка ванной будет в входить в один канал с кухней, то надо ли что-то типа обратных клапанов ставить ( в ванной естественно с принудительной вентиляцией)?
P.S. а как сейчас делают приточки в ванную и гардеробную? Просто зазор между дверью и полом?
24.10.2016 в 14:21:11
Никто не посоветует ничего?
24.10.2016 в 15:29:02
Странно, что в квартире нет штатных вентканалов для кухни и для с/у. Это перепланировка? Глушить что-то в шахте лифта, если это не исправление ошибок строителей, наверное, нельзя. Смешивать кухню и с/у вроде как нельзя. Есть переточные решетки, есть зазор под дверями (2 см достаточно).
24.10.2016 в 15:36:46
говно!
25.10.2016 в 08:53:41
Да, это перепланировка. Значит на кухню отдельная, в санузел и в гардеробную совместная. Интересует тогда приточка/вытяжка в глухой комнате, вот вытяжка там есть, а приточку как организовать??? просто переточная решетка в двери или зазор под дверью??? А то, что вытяжка будет у двери? Будет ли эффект от этого или из под двери сразу в вытяжку будет уходить и никакого проветривания не будет? Как лучше сделать?
26.10.2016 в 12:47:17
вытяжку нужно подальше от притока ставить, иначе да, сразу в вытяжку уходить будет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу