18.10.2016 в 00:07:11
vadim026, Оставьте просто 4 УЗО ,без всяких дифов
18.10.2016 в 02:41:35
Читайте инструкции к выбранным кондеям и теплому полу.
18.10.2016 в 13:01:23
народ а есть ли какое либо бумажное подтверждение как и что нужно ставить, мне 2 электрика говорят вот найди почему так , типа убеди.
18.10.2016 в 13:18:51
В чем проблема?)
18.10.2016 в 13:28:59
электрик кричит что мне не нужно столько узо, и кричит тыкни мне в бумажку по которой ты считал узо и номиналы ))) и аргументирует еще что проводка вся медь и ввгнг-ls , типа ничего там не сможет случиться.
18.10.2016 в 13:30:56
vadim026 написал: и кричит тыкни мне в бумажку по которой ты считал узо и номиналы
Какие его предложения,давайте посмотрим Может его проще выгнать
18.10.2016 в 13:32:25
он предлагает мне убрать узо, оставить один диф автомат на всё и потом только обычные автоматы
18.10.2016 в 13:34:30
vadim026 написал: он предлагает мне убрать узо, оставить один диф автомат на всё и потом только обычные автоматы
Он идиот?
18.10.2016 в 13:39:24
я скорее это могу утвердить чем опровергнуть)) но он ссылается что нигде в нормативной документации нет четких требований, говорит вот покажи бумажку. Электрик из Управляющей Компании аналогичного склада)
18.10.2016 в 13:42:09
vadim026, Ну покажите вы им ПУЭ,СНИИП,ГОСТ и что толку,завтра вы ему будете ещё что то показывать и объяснять.Оно вам надо? Ищите вменяемых работников
18.10.2016 в 13:45:28
да вот хочется людей неправых в гавнецо то окунуть, чтобы за ум взялись.
18.10.2016 в 13:48:56
vadim026 написал: да вот хочется людей неправых в гавнецо то окунуть, чтобы за ум взялись
Ваш отказ от их услуг и будет тем самым гавницом,они же уже в уме всё потратили,вот пусть с этими тратами и остаются
18.10.2016 в 14:02:36
vadim026, нет ничего невозможного) , возьмите метод расчета предполагаемой утечки из пуэ + гост, где нормированы утечки некоторых приборов и вы всё в состоянии сами прикинуть - сколько же УЗО вам надо.
18.10.2016 в 14:21:27
vadim026 написал: он предлагает мне убрать узо, оставить один диф автомат на всё и потом только обычные автоматы
vadim026, а что, грамотно, если хорошую гарантию даёт (готов на сработки немедленно выезжать)