napalm88
napalm88
Новичок

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 50

15.10.2016 в 19:39:20

здраствуйте. Перерыл кучу всего по заземлению но так и не понял. У меня квартира в 2х квартирном доме, и для установки газового котла, мне по требованиям технадзора необходимо сделать заземление. Решил закопать треугольник в землю 1.2м и глубиной до 3м. Но только вот как его подключать, кто то советует сделать перемычку с нулем, кто то говорит не нужно. Еще втирают про какие то УЗО, но мне тратится бы не хотелось. Посоветуйте что нибудь конкретное, и чтоб технадзор не подкопался и чтобы УЗО не ставить. Хочу конешно же не только котел заземлить но и все остальное. Щитка в доме нету, только счетчик с пробками.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.10.2016 в 19:56:01

napalm88 написал: Но только вот как его подключать, кто то советует сделать перемычку, кто то говорит не нужно.

От треугольника "земли" до дома полосой 4х40, на фасаде поставить коробку в которую завести полосу, на полосу болт, с коробки проводом ПВ1 4-6мм2 до ... ну куда там Вам нужно. При проведении провода через дерево использовать стальную трубу

napalm88 написал: Еще втирают про какие то УЗО, но мне тратится бы не хотелось.

А лучше отказаться от электричества, при таком отношении к своему здоровью и здоровью близких.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

napalm88
napalm88
Новичок

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 50

15.10.2016 в 20:03:46

В дом я введу через подпол, а потом то это все куда подключать.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

15.10.2016 в 21:23:30

ссылка ссылка Это информация с данного форума, если воспользоваться поиском.Если кратко, то перемычка с нулем это TN-C-S ,без перемычки TT, УЗО обязательно, подключать заземляющий проводник к котлу.

0
napalm88
napalm88
Новичок

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 50

15.10.2016 в 22:49:32

Значит мне только тт вариант? И что значит лаборотория.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

15.10.2016 в 23:26:31

Измерение сопротивления заземления, под протокол, в противном случае Технадзор не примет ваше заземляющее устройство. И самое интересное, в системе ТТ применять только электромеханические УЗО.Ну и на закуску ссылка

0
napalm88
napalm88
Новичок

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 50

16.10.2016 в 08:23:23

А кто протокол делает,и это платно?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

16.10.2016 в 09:59:21

Да хотя бы вот тут к примеру ссылка Учитывая возможные траты, я бы подумал об общем контуре с соседом.

0
napalm88
napalm88
Новичок

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 50

16.10.2016 в 10:26:58

Соседям это не нужно, мне в горгазе сказали что технадзор просто посмотрит само наличие. А треугольника мне хватит на квартиру? И еще можно ли где нибудь найти номер этого технадзора.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

16.10.2016 в 12:03:52

Полагаю в справочнике можно посмотреть номер телефона. А чтобы не колхозить можно купить готовый комплект http://www.groundz.ru/katalog/katalog/zazemlenie/gotovye-komplekty

0
napalm88
napalm88
Новичок

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 50

16.10.2016 в 13:09:18

Я в интернете искал,вообще как хоть называется эта организация

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу