rus73leon, да я не про вас, а про некоторых "советчиков". 1Р перед счетчиком никак не заменить? На кондеи ставьте 2Р АВ. УЗО, кроме селективного может, берите все тип А. Запас в щите по месту оставляйте процентов 30, не меньше).
24.10.2016 в 22:37:57
rus73leon, да я не про вас, а про некоторых "советчиков". 1Р перед счетчиком никак не заменить? На кондеи ставьте 2Р АВ. УЗО, кроме селективного может, берите все тип А. Запас в щите по месту оставляйте процентов 30, не меньше).
24.10.2016 в 22:40:04
rus73leon написал: схема того
То есть тёплый пол не хотите убрать от сплита и решили оставить на 2.5 мм2 ?
rus73leon написал: как проверить проводку с\у
мегаомметром.Ну и техника новая желательно.
rus73leon написал: как быть с селективным УЗО
у вас все линии под УЗО на 30 мА,я бы не ставил противопожарное.
rus73leon написал: изготовитель селективного УЗО ?
если честно - никогда не использовал,так что тут - я пас.
rus73leon написал: что посоветуете: УЗМ-51М 63А или РН-106 ? качество железок ?
это очень обширная тема,каждый решает сам.