Доброе утро всем. Добрался с ремонтом до ванной комнаты, снял старый навесной потолок и обнаружил, что там идет провод на освещение кухни. Сразу возник вопрос, а так можно или допустимо делать? Можно ли так оставить?
Провод два квадрата алюминиевый.
18.10.2016 в 09:27:05
Dmitriy_D написал: Сразу возник вопрос, а так можно или допустимо делать?
Не допустимо, транзит через ванну, но как мин. провод нужно заменить на кабель.
Dmitriy_D написал: Добрался с ремонтом до ванной комнаты,
Если не возможна замена, то спрячьте в кабель канал. Только купите ДКС, а не ИЭК.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.10.2016 в 11:02:34
megrad написал: Только купите ДКС, а не ИЭК.
Кстати, ДКС делает хорошие кабельные каналы. Недавно работал с перфорированными каналами от ДКС - они имеют многое, что есть у старших иностранных собратьев. Даже стенки выламываются как надо.
А вот кабель-каналы от иек - врагу не пожелаешь.