Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

20.10.2016 в 08:05:18

u-238 написал: .... Для меня это вопрос эстетики - щелевые выглядят более выигрышно .... .

"На вкус и цвет - товарища нет ..."

u-238 написал: ..... Я не хочу уменьшать, я хочу изменить геометрию камеры при этом сохраняя ее первоначальный объем ....

Главное чтобы тело решетки не входило в сам объем камеры.

u-238 написал: .... как сделать что бы в спальне обеспечить 100 куб. м ....

"В" корпусе или "к" корпусу решетки крепится регулятор расхода воздуха. К нему добавляете прибор с названием "анемометр". С таким комплектом можно настройку сети. Можно вместо регулятора расхода поставить клапана на воздуховод ДО решетки. Опять, добавляете прибор и снова получаете возможность изменять расход воздуха.

Это самый минимум вариантов.

u-238 написал: .... по перетоку воздуха между помещениями. ...

Если исходить из Вашей схемы то там все очень просто. Все перетоки от приточной решетки к вытяжной у Вас сделано в объеме одного помещения. Что же касается моего варианта, то в нем переток предусмотрен через все неплотности какие есть между помещениями - щель под дверью, приоткрытая дверь, щели в строительных конструкциях и т.д.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

u-238
u-238
Новичок

Регистрация: 04.10.2015

Киев

Сообщений: 8

20.10.2016 в 08:28:01

Спасибо!

P.S. На счет перетока спрашивал, т.к. у меня между с/у и коридором монолитная стена с дверным проемом 220х80 и завести туда вент. короб очень проблематично.

0
Гость,,
Гость,,
Новичок

Регистрация: 17.10.2016

Нью-Йорк

Сообщений: 94

20.10.2016 в 08:52:17

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

20.10.2016 в 08:56:08

u-238 написал: .... между с/у и коридором монолитная стена с дверным проемом 220х80 и завести туда вент. короб очень проблематично. ...

Но и оставлять ВЕ или ставить отдельный вентилятор при такой схеме то же неправильно. Высверлить отверстие для воздуховода в 125мм сейчас не проблема.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Гость,,
Гость,,
Новичок

Регистрация: 17.10.2016

Нью-Йорк

Сообщений: 94

20.10.2016 в 09:04:04

0
u-238
u-238
Новичок

Регистрация: 04.10.2015

Киев

Сообщений: 8

20.10.2016 в 18:13:56

Снова, здравствуйте, Ким! Посоветуйте, пожалуйста, если перед КСД сделать переход с круглой 125 на прямоугольную 100х150 (для того что бы выдержать высоту камеры с креплением решетки в пределах 150 мм) не спровоцирует ли это шум?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

20.10.2016 в 18:34:43

Если скорость воздуха в воздуховоде и КСД будут равными или в КСД - меньше то все будет нормально. Тем более что так и должно быть (про значительно меньшую скорость в КСД).

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

u-238
u-238
Новичок

Регистрация: 04.10.2015

Киев

Сообщений: 8

20.10.2016 в 18:47:07

Понял. Спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу