прочитал много тем, но остались вопросы. Итак: 2к. квартира планировка П-44. на Кухне единственная розетка с заземлением на вент. шахте. вдруг перестала работать. открыл - на вид все провода в порядке - не обгорели. Замеряю напряжение мультиметром. Фаза с нулём - 130 В, Фаза с землёй - 220 В(!), ноль с землёй -54 В. брал ноль и фазу от другой розетки(от плиты) показатели те же Фаза с нулём - 130 В, Фаза с землёй - 220 В. провода от розетки должны идти в коробе под потолок, потом по сантехкабине и дальше то ли в потолок, то ли ещё куда, так и не нашёл(в инете). щель между кабиной и потолком заделана. Ковырять отделку в коридоре, конечно не желательно. Может существует какой-то способ определить где всё- таки проблема? В щитке 3 автомата 25 плита и 2 по 16. Земляной провод единственный во всей квартире значит идёт прямиком из щитка? почему фаза с ним - 220? чем это грозит? если ноль песел на землю и отгорел, то почемуэтот ноль с землёй 130 В? и самое главное как всё починить? p.s. провода алюминиевые