прочитал много тем, но остались вопросы. Итак: 2к. квартира планировка П-44. на Кухне единственная розетка с заземлением на вент. шахте. вдруг перестала работать. открыл - на вид все провода в порядке - не обгорели. Замеряю напряжение мультиметром. Фаза с нулём - 130 В, Фаза с землёй - 220 В(!), ноль с землёй -54 В. брал ноль и фазу от другой розетки(от плиты) показатели те же Фаза с нулём - 130 В, Фаза с землёй - 220 В. провода от розетки должны идти в коробе под потолок, потом по сантехкабине и дальше то ли в потолок, то ли ещё куда, так и не нашёл(в инете). щель между кабиной и потолком заделана. Ковырять отделку в коридоре, конечно не желательно. Может существует какой-то способ определить где всё- таки проблема? В щитке 3 автомата 25 плита и 2 по 16. Земляной провод единственный во всей квартире значит идёт прямиком из щитка? почему фаза с ним - 220? чем это грозит? если ноль песел на землю и отгорел, то почемуэтот ноль с землёй 130 В? и самое главное как всё починить? p.s. провода алюминиевые

1
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.10.2016 в 22:16:13

andruha0603 написал: открыл - на вид все провода в порядке - не обгорели.

Откройте этажный щит и посмотрите ноль там.

0
Instructor
Instructor
Новичок

Регистрация: 03.08.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 73

18.10.2016 в 22:19:38

Видимо мультиметр показывает наведенное напряжение (induced voltage). Решение: найти и устранить обрыв в цепи.

0
.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

18.10.2016 в 22:20:44

andruha0603 написал: Замеряю напряжение мультиметром. Фаза с нулём - 130 В, Фаза с землёй - 220 В(!), ноль с землёй -54 В

Ноль с землей перепутали? :) На самом деле, разность потенциалов между нулем и землей может оказаться какой угодно, важно какой там пойдет ток, если соединить одно с другим через нагрузку. У меня между нулем и батареей тоже разность потенциалов 220V, но если амперметром соединить, то ток минимальный. Если в цепи есть два сопротивления, одно из которых бесконечное (разрыв сети), то все падение напряжения произойдет именно в этом разрыве. И вы его можете померить. Но стоит проводники соединить, как падение напряжения будет происходить на первом сопротивлении.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.10.2016 в 22:23:10

Дмитрий999 написал: У меня между нулем и батареей тоже разность потенциалов 220V, но если амперметром соединить, то ток минимальный.

Это говорит о том, что батарея у Вас гальванически с землей не связана.

0
andruha0603
andruha0603
Новичок

Регистрация: 18.10.2016

Москва

Сообщений: 7

18.10.2016 в 22:33:44

avmal, так все остальные розетки и свет работают.

0
andruha0603
andruha0603
Новичок

Регистрация: 18.10.2016

Москва

Сообщений: 7

18.10.2016 в 22:34:44

Дмитрий999, так не делали ничего, всё работало

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.10.2016 в 22:42:33

andruha0603 написал: avmal, так все остальные розетки и свет работают.

Розетка с защитным контактом на кухне запитана отдельной линией, а нули ВСЕХ линий подключены к одной колодке. Так вы открыли этажный щит?

0
andruha0603
andruha0603
Новичок

Регистрация: 18.10.2016

Москва

Сообщений: 7

18.10.2016 в 23:31:39

мои крайние справа

0
.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

18.10.2016 в 23:36:15

Вот эти ваши огромные многосекционные поворотные выключатели - это такая хрень. Сталкивался как-то с таким, к счастью не моя квартира была. Попробуйте его покрутить туда-сюда - авось все восстановится (или наоборот).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.10.2016 в 23:47:11

andruha0603, Квадратные площадки с винтами по углам видите над автоматами? Даже без очков на фотографии я вижу отгоревшие нули.