Аватар пользователя
lab222

Местный

Регистрация: 24.02.2016

Москва

Сообщений: 9

23.10.2016 в 00:15:46

#5813477

Уважаемые эксперты, прошу проконсультровать есть 4-х полюсное УЗО (4п 25А 30мА F204 АС) к нему предполагалась мощная плита на 10 Квтт (заложили автомат 3-х полюсный (20А С S203 6кА), недавно выяснилось, что все переиграли и теперь варочная будет на 3,5 Квтт модель Siemens ET 375MF11E (схемы подключения найти не удалось, может у кого есть). Вопрос вот в чем, т.к. провода проложены 5 жильные (5*6), то необходимо поменять автомат на 3-х полюсный на 6А или лучше 2-х полюсный на 16? просто не факт что к данной маленькой плите можно будет подключить 3 фазы может тогда лучше использовать 2-х полюсный автомат чтоб наверняка?

0
Аватар пользователя
Clrs

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

23.10.2016 в 00:44:21

#5813502

Если к одной фазе, то на 6-ку 32-й автомат 1P. Но УЗО менять.

0
Аватар пользователя
lab222

Местный

Регистрация: 24.02.2016

Москва

Сообщений: 9

23.10.2016 в 01:02:04

#5813519

Сори опечатался провод проложенный 5*2,5, возможен вариант без замены УЗО на него еще предполагается повесить кондиционер 3-х полюсный на 6А?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.10.2016 в 01:17:06

#5813524

lab222 написал: просто не факт что к данной маленькой плите можно будет подключить 3 фазы

3.5 киловаттная варочная - это явно не три фазы, там 1-2 тэна максимум. В лучшем случае будет двухфазная схема, да и то вряд ли.

Если кабель проложили, оставьте как есть, просто используйте из него три жилы. Вдруг через пару лет захотят обратно 10 кВт.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
lab222

Местный

Регистрация: 24.02.2016

Москва

Сообщений: 9

23.10.2016 в 01:39:39

#5813536

Alexey_Spb написал:

lab222 написал: просто не факт что к данной маленькой плите можно будет подключить 3 фазы

3.5 киловаттная варочная - это явно не три фазы, там 1-2 тэна максимум. В лучшем случае будет двухфазная схема, да и то вряд ли.

Если кабель проложили, оставьте как есть, просто используйте из него три жилы. Вдруг через пару лет захотят обратно 10 кВт.

Alexey_Spb, Да тэны всего две, а тогда какой автомат? можно будет поставить 3-х фазный автомат и использовать с него 1 жилу?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.10.2016 в 01:56:40

#5813540

lab222 написал: Alexey_Spb, Да тэны всего две, а тогда какой автомат? можно будет поставить 3-х фазный автомат и использовать с него 1 жилу?

Вы сначала плиту дождитесь. Трехфазный АВ можно будет (а вот УЗО - нет!), только зачем, это лишние траты, да и реально колхоз. Или он уже куплен?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
lab222

Местный

Регистрация: 24.02.2016

Москва

Сообщений: 9

23.10.2016 в 12:08:01

#5813747

в том то и дело что он (УЗО и автомат) был куплен под плиту (которую в итоге сменили по мощности на меньшую в 3 раза) и кондиционер, УЗО стоит достаточно дорого, поэтому хочется его оставить, а вот автомат плиты можно поменять , но на какой?

0
Аватар пользователя
Никитос_1

Местный

Регистрация: 23.10.2016

Москва

Сообщений: 0

23.10.2016 в 12:23:15

#5813768

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2016 в 12:53:10

#5813796

lab222, Оставьте всё, как есть.

0
Аватар пользователя
kruler

Местный

Регистрация: 23.10.2016

Сообщений: 0

23.10.2016 в 12:55:02

#5813799

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

23.10.2016 в 21:22:09

#5814343

lab222 написал: может тогда лучше использовать 2-х полюсный автомат чтоб наверняка?

не стоит,так сделайте :

avmal написал: Оставьте всё, как есть.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
lab222

Местный

Регистрация: 24.02.2016

Москва

Сообщений: 9

23.10.2016 в 22:10:59

#5814405

Если я оставлю все как есть на данную плиту останется автомат 3-х фазный на 20А, тогда плиту подключать только к одному фазному проводу с данного автомата? и не сильно ли это большой номинал в 20А, не сгорит ли данная модель плиты в случае чего)?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

23.10.2016 в 22:14:19

#5814408

lab222 написал: тогда плиту подключать только к одному фазному проводу с данного автомата?

или на две - как по инструкции потребуется.

lab222 написал: и не сильно ли это большой номинал в 20А

нет,для прямого включения вполне.

lab222 написал: не сгорит ли данная модель плиты в случае чего)?

если подожгут - сгорит :( Данный номинал ВА вполне соответствует кабелю и потребителю.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

23.10.2016 в 22:19:07

#5814412

lab222 написал: Если я оставлю все как есть на данную плиту останется автомат 3-х фазный на 20А, тогда плиту подключать только к одному фазному проводу с данного автомата? и не сильно ли это большой номинал в 20А, не сгорит ли данная модель плиты в случае чего)?

lab222, а спички и бензин на плите лежать будут ? Если да то сгорит непременно )))) а есле серьезно нет из за ав не сгорит .

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2016 в 22:43:10

#5814436

lab222 написал: на данную плиту останется автомат 3-х фазный на 20А, тогда плиту подключать только к одному фазному проводу с данного автомата?

И что вас пугает, если он уже стоит?

lab222 написал: не сильно ли это большой номинал в 20А, не сгорит ли данная модель плиты в случае чего)?

Автомат ставится для защиты кабеля, а не потребителя.

0
Аватар пользователя
lab222

Местный

Регистрация: 24.02.2016

Москва

Сообщений: 9

23.10.2016 в 23:43:00

#5814507

avmal, Меня немного настораживает, что для сечения 2.5 и 3-х фазного автомата 20 А мощность = 10,5 Квтт, Сейчас сечение у меня остается прежним, а вот мощность уменьшается в 3 раза, и автомат не меняется (может в соответствии с таблицами выбора номинала автомата поставить 3-х фазный автомат на 10А - edu.law-books.ru/caches/thread/zavisimost-secheniya-provoda-ot-moschnosti-potrebiteley не реклама). Не пройдет ли по данному 3-х фазному автомату (20А) слишком большой ток?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.10.2016 в 00:09:02

#5814533

lab222 написал: Не пройдет ли по данному 3-х фазному автомату (20А) слишком большой ток?

На автомате же написано 20А. Почему там должен ток больше пройти?

lab222 написал: avmal, Меня немного настораживает, что для сечения 2.5 и 3-х фазного автомата 20 А мощность = 10,5 Квтт,

Может быть 10,5кВт это мощность трёхфазной плиты, которая потребляет по трём фазам?

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

24.10.2016 в 00:27:07

#5814571

lab222 написал: мощность уменьшается в 3 раза, и автомат не меняется

Так Вам же сказали:

Alexey_Spb написал: Если кабель проложили, оставьте как есть, просто используйте из него три жилы.

10/3=3,5.

0
Аватар пользователя
lab222

Местный

Регистрация: 24.02.2016

Москва

Сообщений: 9

24.10.2016 в 07:38:24

#5814698

спасибо за помощь (дошло, что то тупанул точно 10/3 как раз будет то что мне нужно)

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

24.10.2016 в 08:03:37

#5814704

lab222, На официальном сайте написано 3,2квт. 220-240вольт. То есть одна фаза, обычная силовая розетка с заземлением и вилка.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

24.10.2016 в 08:24:50

#5814718

Hitgher написал: То есть одна фаза, обычная силовая розетка с заземлением и вилка.

Правильно, но... АВ и кабель уже есть. Ну, АВ заменить можно, А кабель - проблема. Поэтому оставить как есть, хуже не будет.

0