Уважаемые эксперты, прошу проконсультровать есть 4-х полюсное УЗО (4п 25А 30мА F204 АС) к нему предполагалась мощная плита на 10 Квтт (заложили автомат 3-х полюсный (20А С S203 6кА), недавно выяснилось, что все переиграли и теперь варочная будет на 3,5 Квтт модель Siemens ET 375MF11E (схемы подключения найти не удалось, может у кого есть). Вопрос вот в чем, т.к. провода проложены 5 жильные (5*6), то необходимо поменять автомат на 3-х полюсный на 6А или лучше 2-х полюсный на 16? просто не факт что к данной маленькой плите можно будет подключить 3 фазы может тогда лучше использовать 2-х полюсный автомат чтоб наверняка?
23.10.2016 в 00:44:21
#5813502
Если к одной фазе, то на 6-ку 32-й автомат 1P. Но УЗО менять.
23.10.2016 в 01:02:04
#5813519
Сори опечатался провод проложенный 5*2,5, возможен вариант без замены УЗО на него еще предполагается повесить кондиционер 3-х полюсный на 6А?
23.10.2016 в 01:17:06
#5813524
lab222 написал: просто не факт что к данной маленькой плите можно будет подключить 3 фазы
3.5 киловаттная варочная - это явно не три фазы, там 1-2 тэна максимум. В лучшем случае будет двухфазная схема, да и то вряд ли.
Если кабель проложили, оставьте как есть, просто используйте из него три жилы. Вдруг через пару лет захотят обратно 10 кВт.
23.10.2016 в 01:39:39
#5813536
Alexey_Spb написал:
lab222 написал: просто не факт что к данной маленькой плите можно будет подключить 3 фазы
3.5 киловаттная варочная - это явно не три фазы, там 1-2 тэна максимум. В лучшем случае будет двухфазная схема, да и то вряд ли.
Если кабель проложили, оставьте как есть, просто используйте из него три жилы. Вдруг через пару лет захотят обратно 10 кВт.
Alexey_Spb, Да тэны всего две, а тогда какой автомат? можно будет поставить 3-х фазный автомат и использовать с него 1 жилу?
23.10.2016 в 01:56:40
#5813540
lab222 написал: Alexey_Spb, Да тэны всего две, а тогда какой автомат? можно будет поставить 3-х фазный автомат и использовать с него 1 жилу?
Вы сначала плиту дождитесь. Трехфазный АВ можно будет (а вот УЗО - нет!), только зачем, это лишние траты, да и реально колхоз. Или он уже куплен?
23.10.2016 в 12:08:01
#5813747
в том то и дело что он (УЗО и автомат) был куплен под плиту (которую в итоге сменили по мощности на меньшую в 3 раза) и кондиционер, УЗО стоит достаточно дорого, поэтому хочется его оставить, а вот автомат плиты можно поменять , но на какой?
23.10.2016 в 12:23:15
#5813768
23.10.2016 в 12:53:10
#5813796
lab222, Оставьте всё, как есть.
23.10.2016 в 12:55:02
#5813799
23.10.2016 в 22:10:59
#5814405
Если я оставлю все как есть на данную плиту останется автомат 3-х фазный на 20А, тогда плиту подключать только к одному фазному проводу с данного автомата? и не сильно ли это большой номинал в 20А, не сгорит ли данная модель плиты в случае чего)?
23.10.2016 в 22:14:19
#5814408
lab222 написал: тогда плиту подключать только к одному фазному проводу с данного автомата?
или на две - как по инструкции потребуется.
lab222 написал: и не сильно ли это большой номинал в 20А
нет,для прямого включения вполне.
lab222 написал: не сгорит ли данная модель плиты в случае чего)?
если подожгут - сгорит :( Данный номинал ВА вполне соответствует кабелю и потребителю.
И это пройдёт ...
23.10.2016 в 22:19:07
#5814412
lab222 написал: Если я оставлю все как есть на данную плиту останется автомат 3-х фазный на 20А, тогда плиту подключать только к одному фазному проводу с данного автомата? и не сильно ли это большой номинал в 20А, не сгорит ли данная модель плиты в случае чего)?
lab222, а спички и бензин на плите лежать будут ? Если да то сгорит непременно )))) а есле серьезно нет из за ав не сгорит .
23.10.2016 в 22:43:10
#5814436
lab222 написал: на данную плиту останется автомат 3-х фазный на 20А, тогда плиту подключать только к одному фазному проводу с данного автомата?
И что вас пугает, если он уже стоит?
lab222 написал: не сильно ли это большой номинал в 20А, не сгорит ли данная модель плиты в случае чего)?
Автомат ставится для защиты кабеля, а не потребителя.
23.10.2016 в 23:43:00
#5814507
avmal, Меня немного настораживает, что для сечения 2.5 и 3-х фазного автомата 20 А мощность = 10,5 Квтт, Сейчас сечение у меня остается прежним, а вот мощность уменьшается в 3 раза, и автомат не меняется (может в соответствии с таблицами выбора номинала автомата поставить 3-х фазный автомат на 10А - edu.law-books.ru/caches/thread/zavisimost-secheniya-provoda-ot-moschnosti-potrebiteley не реклама). Не пройдет ли по данному 3-х фазному автомату (20А) слишком большой ток?
24.10.2016 в 00:09:02
#5814533
lab222 написал: Не пройдет ли по данному 3-х фазному автомату (20А) слишком большой ток?
На автомате же написано 20А. Почему там должен ток больше пройти?
lab222 написал: avmal, Меня немного настораживает, что для сечения 2.5 и 3-х фазного автомата 20 А мощность = 10,5 Квтт,
Может быть 10,5кВт это мощность трёхфазной плиты, которая потребляет по трём фазам?
24.10.2016 в 07:38:24
#5814698
спасибо за помощь (дошло, что то тупанул точно 10/3 как раз будет то что мне нужно)
24.10.2016 в 08:03:37
#5814704
lab222, На официальном сайте написано 3,2квт. 220-240вольт. То есть одна фаза, обычная силовая розетка с заземлением и вилка.
24.10.2016 в 08:24:50
#5814718
Hitgher написал: То есть одна фаза, обычная силовая розетка с заземлением и вилка.
Правильно, но... АВ и кабель уже есть. Ну, АВ заменить можно, А кабель - проблема. Поэтому оставить как есть, хуже не будет.