Здравствуйте.

На одну из комнат стоит автомат IEK C16 (дифавтомат вроде). Этот автомат выбивает при использовании утюга в течение 5-10 минут. Утюг мощностью 1200 ватт. Насколько я понимаю, срабатывать он может либо от теплового расцепителя либо от КЗ.

Однако теоретически тепловой расцепитель при нагрузке от этого утюга срабатывать не должен вообще. А вариант что внутри утюга возникает в какой-то момент КЗ маловероятен т.к. утюг работает.

В общем подскажите - это автомат просто вышел из строя и его следует заменить? Проводка 2.5 квадрата, медная.

Вот фото этого автомата приложил

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2016 в 20:02:00

species написал: IEK C16 (дифавтомат вроде). Этот автомат выбивает при использовании утюга в течение 5-10 минут. Утюг мощностью 1200 ватт. Насколько я понимаю, срабатывать он может либо от теплового расцепителя либо от КЗ.

... либо от утечки.

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

23.10.2016 в 20:03:52

Еще варианты - неисправность самого автомата (проверьте работу утюга на другой линии), если автомат все же диф, может срабатывать по утечке в утюге (особенно если он с отпаривателем).

0
species
species
Местный

Регистрация: 08.11.2014

Москва

Сообщений: 224

23.10.2016 в 20:04:54

avmal написал:

species написал: IEK C16 (дифавтомат вроде). Этот автомат выбивает при использовании утюга в течение 5-10 минут. Утюг мощностью 1200 ватт. Насколько я понимаю, срабатывать он может либо от теплового расцепителя либо от КЗ.

... либо от утечки.

avmal, можете объяснить, не совсем понимаю. Это если бы ток из этого утюга пошел не на минусовой провод куда положено а например через человека на землю? Но никого током не било вроде.

1
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

23.10.2016 в 20:08:22

species написал: ток из этого утюга пошел не на минусовой провод

Сейчас накидают...

species написал: никого током не било вроде

Для того дифавтомат и существует.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

23.10.2016 в 20:11:14

species написал: Это если бы ток из этого утюга пошел не на минусовой провод куда положено а например через человека на землю? Но никого током не било вроде.

Не обязательно через человека, достаточно просто на землю, например, через воду. Слегка подтекающие утюги часто вызывают срабатывание дифференциальной защиты.

0
species
species
Местный

Регистрация: 08.11.2014

Москва

Сообщений: 224

23.10.2016 в 20:18:56

Спасибо большое, объяснили.

Я так понял вероятных варианта два - либо неисправность автомата, либо утечка в утюге. А можно проверить автомат дав на него нагрузку от нагревателя например? И если его не выбьет значит уже достоверно можно сделать вывод что утюг виноват?

Кстати еще вопрос вдогонку. Подключил обогреватель на самый мощный режим и из щитка раздается тихое жужжание. Если мощность поменьше поставить то жужжания нет. Это что за жужжание? Требуется ли что-то делать по этому поводу?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

23.10.2016 в 20:23:34

Подключить утюг на другую линию под другим дифом, если сработает, значит утюг с утечкой в ТЭНе. Жужжит дифавтомат, неисправностью это не является, но дискомфорт вызывает.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.10.2016 в 20:33:18

Ну знаете автоматы IEK элементарно могут не держать номинальный ток. Ещё может быть клеммы автомата плохо затянуты - от этого идёт нагрев быстрее и автомат вышибает по перегреву (хотя получается что номинал он и близко не держит).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

23.10.2016 в 20:40:31

web-rr написал: Ещё может быть клеммы автомата плохо затянуты - от этого идёт нагрев быстрее и автомат вышибает по перегреву (хотя получается что номинал он и близко не держит).

Если у автора подобный случай, это говорит о том, что ИЕК - очень хорошие автоматы. Менее хорошие автоматы при плохо затянутых клеммах обычно не вышибает, с ними чаще всего бывает так:

0
species
species
Местный

Регистрация: 08.11.2014

Москва

Сообщений: 224

23.10.2016 в 20:45:06

volchenok написал: Подключить утюг на другую линию под другим дифом, если сработает, значит утюг с утечкой в ТЭНе. Жужжит дифавтомат, неисправностью это не является, но дискомфорт вызывает.

volchenok, я поступил иначе - подключил обогреватель. Он более мощный и работал достаточно долго. Автомат не выбило. Значит дело в утюге. Так мне кажется вывод надежнее т.к. утечка в утюге "плавающая" - возникает в произвольные моменты времени.

А насчет жужжания в щитке можете подсказать? Что это и что с этим делать?

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.