Подскажите пожалуйста, какие радиаторы можно применить для системы отопления с напольным котлом на антифризе, предусматривающей гравитационную циркуляцию при отключении внешнего циркуляционного насоса при перебоях с электричеством.
Сейчас ориентируюсь на биметалл типа "Рифар-Монолита". Однако, проблема в том, что два радиатора требуются с межосевым расстоянием меньше 350 мм, в линейке "Монолитов" их нет. При этом "Рифар-Бэйз", существующий в нужном размере, категорически (по паспорту) не применим с антифризом. Специалисты утверждают, что используемые в нем меж секционные прокладки быстро приходят в негодность от антифриза.
Хотелось бы, все же, подобрать биметаллические. Стальные панельные, наверно, не смогут обеспечить резервного гравитационного функционирования, а как будет работать чисто алюминиевый радиатор с антифризом тоже большой вопрос...
Буду весьма признателен за конкретные рекомендации и советы.

Борт 042 написал:
как будет работать чисто алюминиевый радиатор с антифризом тоже большой вопрос...

По внутреннему устройству чисто ал.радиатор гораздо более подходит по гидравлике для гравитационки. Он этим похож на чугунный МС-140.
МС-140 сбоку 1 14", и внутри большие и широкие каналы. А на гравитационке ст.трубы мин.1" на подводку к чугуну и тогда работает (причем на ВОДЕ)
Чисто алюминиевый 1", и внутри больше 1". Можно ст.трубой 1" но сам радиатор хуже чем у чугуна.
Биметалл, по идее внутри сталь.трубы , возможно 3\4" ....Очень проблемно для гравитационки. 3\4" да еще и антифриз ...Сомневаюсь я однако...

Борт 042, у каждого типа и марки отопительных приборов, своё гидросопротивление. Одни подходят больше для гравитационной циркуляции, другие меньше.
Но сказать, что, например, панельные стальные не подходят - нельзя. Да, у них гидросопротивление несколько больше, чем у чугунных, но если позволяет разность уровней нагрева и охлаждения (гравитационный напор), то и их можно применить.

Нужно рассчитывать гидравлику, тогда и проблем с любыми типами ОП не будет.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Поскольку ничего путного не нашел, буду подгонять трубы под биметалл "Рифар-Монолит" с меж осевым расстоянием 350 мм. Они, по паспорту, держат воду, пар, антифриз, масло. Просвет, правда, маловат для гравитационки, 20 мм... Ну, да насос прокачает...

Борт 042 написал:
Стальные панельные, наверно, не смогут обеспечить резервного гравитационного функционирования, а как будет работать чисто алюминиевый радиатор с антифризом тоже большой вопрос...

Стальные панельные - прекрасно работают в режиме ЕЦ (конечно боковые, а не нижние)
Сборные секционные радиаторы на антифризе текут (БМ, AL, чугун...) Про монолит - не знаю, попробовать не успел еще - Вы, надеюсь, расскажете - как ведет себя Рифар-Монолит с антифризом

В0д0пр0в0дчик написал:
Стальные панельные - прекрасно работают в режиме ЕЦ (конечно боковые, а не нижние)

С любым работают. И намного лучше чем секционные.

Регистрация: 31.01.2015 Фрязино Сообщений: 193

В0д0пр0в0дчик, 10 лет СО работает на антифризе, батареи сборные, алюминий или биметалл не помню уже. Ни одна не потекла за это время. Зимой бываю наездами, дом постоянно не топится.

В0д0пр0в0дчик написал:

Борт 042 написал:
Стальные панельные, наверно, не смогут обеспечить резервного гравитационного функционирования, а как будет работать чисто алюминиевый радиатор с антифризом тоже большой вопрос...

Стальные панельные - прекрасно работают в режиме ЕЦ (конечно боковые, а не нижние)
Сборные секционные радиаторы на антифризе текут (БМ, AL, чугун...) Про монолит - не знаю, попробовать не успел еще - Вы, надеюсь, расскажете - как ведет себя Рифар-Монолит с антифризом

В0д0пр0в0дчик, Рассказываю: Рифар-Монолит с антифризом работает удовлетворительно. Не течёт, правда теплопередача оставляет желать лучшего, но грех жаловаться. Для лучшего оборота теплоносителя в системе был установлен насос с мокрым ротором.

Борт 042

Отключения электроэнергии парируете ИБП?

Борт 042 написал:
теплопередача оставляет желать лучшего

Разверните мысль, пожалуйста.
Было холодно и пришлось завышать температуру обратки (путём установки более производительного насоса)?

ВТБ! написал:
теплопередача оставляет желать лучшего

Так а чего удивляться? Теплоемкость и теплопередача у антифриза меньше, чем у воды.