28.10.2016 в 06:31:04
Voice, провод хранили в ненадлежащих условиях. А может просто давно на складе лежит. Точно такой же станет жила ВВГ нормального цвета, если полежит на открытом воздухе. Окисел счищаете (только не ножичком - кварце-вазелиновой пастой с тряпкой или наждачкой нулевкой) и используете.
28.10.2016 в 09:35:22
Очень странно.
В Электромонтаже кабель хранится в бобинах на улице и все нормально. Видимо, при производстве был нарушен технологический процесс, в результате чего жила окислилась под изоляцией.
28.10.2016 в 17:54:45
Или изоляция кислород выделяет.
Вечный студент
28.10.2016 в 18:07:09
333vs333 написал: Окисел счищаете (только не ножичком - кварце-вазелиновой пастой с тряпкой или наждачкой нулевкой) и используете.
Вы перепутали медь с алюминием.
Alexey_Spb написал: при производстве был нарушен технологический процесс, в результате чего жила окислилась под изоляцией.
Был нарушен ( превышен ) температурный режим при нанесении изоляции на жилу.
28.10.2016 в 18:41:09
так можно с таким проводом работать или ну его нафиг?
28.10.2016 в 19:19:07
Voice, Можно, только в местах соединения зачищать. От внешнего вида проводимость меди не меняется.
28.10.2016 в 19:36:22
Radio написал: Не делайте из мухи слон.
:applause:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.10.2016 в 19:37:35
Voice написал: так можно с таким проводом работать или ну его нафиг?
Можно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.10.2016 в 21:51:03
Voice написал: так можно с таким проводом работать или ну его нафиг?
я бы выкинул, или куда нибудь одним куском пустил бы, а коротенькие перемычки из кабеля нарезал бы, и цвета бы меньше путались
28.10.2016 в 22:51:33
А гильзы ГМ после лежки на воздухе тоже внутри наждачкой или пастой зачищать? ну там 4 или 6 мм? Технология?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу