20.11.2016 в 23:49:12
Alex090, а как вы можете отфильтровывать, если не знаете?) А если знаете - зачем спрашивать).
21.11.2016 в 00:08:09
Alex090 написал: Интересный вопрос, в прошлый раз когда создавал тему по по схеме щитка,тоже была куча советов от диванных экспертов по поводу 10ма узо на мокрые помещения и тд и тп, хорошо не прислушался. На самом деле разницы в ощущениях от удара током никакой нет, что удар через узо 30ма,что через 10ма, ощущения одинаковые, срабатывают они оба хорошо и щипнуть успевает прилично, проверено на себе! Так что единственный плюс 10ма узо- оно раньше почуствует косяки в изоляции в вашей водогрейке, не более. К сожалению, половина комментаторов, судя по постам, даже ветку полностью не прочитали, зато советы могут раздавать на право и на лево :)))
Alex090, вы почему-то думаете что человек это типа куска металла, сопротивление току постоянно и небольшое, но это не так. Слишком много факторов когда 30 мА вообще не сработает, а вот от каких-нибудь 12 миллиампер гарантированы "приятные" ощущения на протяжении длительного времени.
21.11.2016 в 07:26:56
Alex090 написал: Интересный вопрос, в прошлый раз когда создавал тему по по схеме щитка,тоже была куча советов от диванных экспертов по поводу 10ма узо на мокрые помещения и тд и тп, хорошо не прислушался. На самом деле разницы в ощущениях от удара током никакой нет, что удар через узо 30ма,что через 10ма, ощущения одинаковые, срабатывают они оба хорошо и щипнуть успевает прилично, проверено на себе! Так что единственный плюс 10ма узо- оно раньше почуствует косяки в изоляции в вашей водогрейке, не более. К сожалению, половина комментаторов, судя по постам, даже ветку полностью не прочитали, зато советы могут раздавать на право и на лево :)))
Alex090, реакция на ток индивидуальна. Кому-то может и 1 А как слону дробина, это не значит, что по ним равняться надо. Среди т.н. диванных специалистов большинство практикующие электрики (я не про себя) и многие из них с высшим образованием.
Вечный студент
21.11.2016 в 07:42:47
21.11.2016 в 17:32:27
Alex090 написал: ! Так что единственный плюс 10ма узо- оно раньше почуствует косяки в изоляции в вашей водогрейке, не более. К сожалению, половина комментаторов, судя по постам, даже ветку полностью не прочитали, зато советы могут раздавать на право и на лево :))
Единственный и главный плюс в том,что узо с меньшим током утечки с большей вероятностью заметит аварию и возможно спасет чью-то жизнь (в то время как с большим даже не шелохнется). При наличии нормального заземления узо будет работать без контакта с человеком (соотв 10 или 30 не принципиально) - только где вы видели нормальное заземление (при кап ремонте я видел лишь жалкую пародию,которая врядли годится даже для частного маленького дома,куда уж там заводить речь об больших многоэтажках - конечно если есть перемычка в вру меж нолем и фазой все будет норм,пока не отгорит ноль - отгорит он все же обязательно,ибо кабели гниют в земле и ждут своего часа X).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.