ebf написал:

web-rr написал: Первое УЗО 25/10, за ним автомат C25. От этого УЗО (через стоящий на фазном проводнике C25) запитаны: Автомат C6 - на нём освещение санузла, вентиляция санузла. Автомат С16 - на нём розетки ванной + стиральная машина Второе УЗО 25/10, за ним автомат C25. От этого УЗО (через стоящий на фазном проводнике C25) запитаны: Автомат С6 - на нём тёплый пол санузла. Автомат С16 - на нём посудомоечная машина

Обхохочешься, это я про АВ25А, на ванную своя линия ,на стиралку своя

ebf, давайте вместе хохотаться. Только расскажите, будь ласка, над чем именно. Что смутило? Наличие автомата в 25 ампер который ограничивает общий ток через УЗО на 25 ампер?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.11.2016 в 20:49:58

web-rr написал: Наличие автомата в 25 ампер который ограничивает общий ток через УЗО на 25 ампер?

Это во первых, а во вторых, линия на стиралку своя, на ванну своя и это даже не зависит, где стоит стиралка . Ваше второе УЗО25А под ним, если вы говорите об ограничении, вы ставите 6А+16А=22А это меньше чем 25А, ну а по первому, если делать разные линии, то УЗО 25 А как то уже и не нужно вовсе

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.11.2016 в 21:21:02

ebf написал: линия на стиралку своя, на ванну своя и это даже не зависит, где стоит стиралка .

Можете обосновать с аргументами почему?

ebf написал: если делать разные линии, то УЗО 25 А как то уже и не нужно вовсе

Почему? А УЗО на 10mA нужно?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.11.2016 в 21:31:53

web-rr написал: Почему? А УЗО на 10mA нужно?

Ну если верить вашим утверждениям о том ,что так рекомендует Шнайдер, то наверно да, ну а вообще то нет, не нужно ,да вы и сами это знаете.Ну если клиент настаивает, то грех не поставить :)

web-rr написал: Можете обосновать с аргументами почему?

Конечно могу, но может поверите, что на сегодня такие нормы приняты ну хотя бы во Франции и кстати Шнайдер именно так и рекомендует делать.Аргумент прост, любая крупная стационарная техника должна иметь свою линию и одну розетку для подключения.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.11.2016 в 21:33:34

ebf написал: любая крупная стационарная техника должна иметь свою линию и одну розетку для подключения

А если чуть-чуть экономию включить?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.11.2016 в 21:34:28

Может автора подождём?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.11.2016 в 21:39:06

web-rr написал: А если чуть-чуть экономию включить?

Ну давайте включим, вы сейчас посчитайте ваше предложение и сравните с предложением из моего поста он третий в теме, ну если вас смущают цифры 20А, замените на 16А и скажите, потом где экономнее. Ответ можно дать в личку дабы не смущать ТС

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.11.2016 в 21:56:52

А я не видел вашего предложения. Собственно посмотрел - страх и ужас (номиналы блядь!).

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.11.2016 в 22:45:39

web-rr написал: А я не видел вашего предложения. Собственно посмотрел - страх и ужас (номиналы блядь!).

А вы не ругайтесь,а что вас не устраивает в номиналах, вы не знаете номинал 20А и зачем их ставят, в вот Хагер знает и ставит :scare Вам бы не стоило ругаться на эту схему, поверьте :)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

02.11.2016 в 00:27:45

ebf написал: вы не знаете номинал 20А

Первый раз вижу :o

ebf написал: зачем их ставят

Очень любопытно,просветите :sorry:

ebf написал: Хагер знает и ставит

Это фамилиё такое ? :) Ах,пардоньте,французы...ох уж эти шалуны :flirt ebf,13 А видел,20 А - ни разу,даже представить себе не могу на что его приткнуть можно,если только на прямое включение :confused:

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

02.11.2016 в 00:30:13

А зачем пост ebf подтёрли?Там же криминала не было... :confused:

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу