Михаил Вадимович
Михаил Вадимович
Новичок

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 17

01.11.2016 в 19:44:20

Парни, всем привет. Монтажники установили щиток в квартире. Из-за нехватки места внутри щитка, провода распустили (сняли наружную оболочку) за пределами щитка и потом все это замазали штукатуркой. См. на фото щитка в процессе монтажа. Отчетливо видно снизу

Теперь волнуюсь - простоят ли провода нормально без внешней оболочки (одни жилы) в слое штукатурки? Не будет ли со временем замыкания на землю от пересыхания / химической порчи оболочки жил. УЗО стоят.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.11.2016 в 20:10:27

Михаил Вадимович написал: Монтажники установили щиток в квартире.

Я бы не стал так высокопарно называть этих "мастеров" монтажниками. Мало того, что подключение сделали, не смонтировав щит, так ещё и с вводами напортачили - оболочка с кабелей снимается уже после ввода в щит. Если изоляция ВСЕХ жил в зоне "захоронения" не повреждена, то не думаю, что что-то случится, но окажись на изоляции жил порезы или трещины, то тут уже можно ожидать, вернее нужно ожидать, сюрпризов. Что-то типа лотереи получается, но, к сожалению, не лотереи типа "Спринт", а той, у которой срок тиража непредсказуем и может растянуться не только на месяцы, но и на года. Хотелось бы, коли щит делали такие "мастера", ещё и номиналы аппаратов всех увидеть. Можно это сделать?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.11.2016 в 20:38:35

Я бы аккуратно демонтировал этот щит и на его место очень аккуратно установил бы новый, 4 рейки по 13 модулей. Таким образом всю нарушенную изоляцию можно оставить внутри корыта щита, всё облагородить, собрать так аккуратно, что и место будет и проблем не будет.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.11.2016 в 21:37:22

web-rr написал: Я бы аккуратно демонтировал этот щит и на его место очень аккуратно установил бы новый, 4 рейки по 13 модулей. Таким образом всю нарушенную изоляцию можно оставить внутри корыта щита, всё облагородить, собрать так аккуратно, что и место будет и проблем не будет.

Демонтировать его однозначно надо, поскольку выполнить монтаж с уже выполненным подключением будет невозможно, но огрехи, думаю, можно убрать и при помощи кусков термоусадки на каждый кабель. Хотя, там ещё не известно что за номиналы стоят и что за нагрузки на них висят и что за схема изначально задумывалась ( что она задумывалась я вообще сомневаюсь ), а то и появится необходимость увеличить бокс до 36 модулей.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7559

02.11.2016 в 01:45:28

Михаил Вадимович, "УЗО стоят"(во множественном числе)- и где стоят, в каком городе?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.11.2016 в 11:26:27

Этих халтурщиков можно понять (но не простить) - корпус щита просто убогий и физически не рассчитан на ввод такого количества кабелей.

Если уж кабель в изоляции не ввести в такой маленький щит, то было два варианта:

  • До монтажа щита лазером отметить место будущего ввода, и зачистить изоляцию на всех кабелях на 0,5 см. выше этой линии. После чего смонтировать корпус щита - в результате кабели окажутся аккуратно разделанными на 5 мм выше ввода в щит. Но надо понимать что после заделки корпуса так уже не зачистить физически.

  • Если кабели были зачищены до ввода в щит, сделать тонкий аналог внешней изоляции из термоусадки или нескольких слоев изоленты. Но в случае с халтурщиками это рискованный вариант - черт знает что скрыто под изолентой (ну так же как вас неизвестно что скрыто в гипсе).

В вашем случае имеет смысл замерить сопротивление изоляции в течение минуты на напряжении 1000 вольт (ессно, все отключив). Если нормально, то оставьте как есть. Но это надо обращаться не к тем кто вам это сделал, у них явно нет мегаомметра.

Более оптимальный вариант предложил Web-rr. Но он более сложный.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.11.2016 в 11:44:03

Alexey_Spb написал: имеет смысл замерить сопротивление изоляции в течение минуты на напряжении 1000 вольт

Рука не устанет ручку крутить целую минуту? Наверное перепутали проверку сопротивления изоляции с пробивным напряжением ...

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.11.2016 в 11:48:49

avmal написал: Рука не устанет ручку крутить целую минуту?

Если мегер современный, то там уже не надо крутить, надо кнопку держать нажатой.

А минута это по методике проверки. можно конечно и меньше, просто при коротком измерении не факт что все косяки вылезут, тем более в этом случае они могут быть неявные.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.11.2016 в 11:58:33

Alexey_Spb написал: Если мегер современный, то там уже не надо крутить, надо кнопку держать нажатой.

Ну для этого надо купить современный :swoon

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.11.2016 в 18:09:56

ebf написал: Ну для этого надо купить современный :swoon

Ну, если в наличии есть старый советский, то покупать новый не нужно :)

Приборы того времени очень надежные.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.11.2016 в 18:18:35

Alexey_Spb написал: Ну, если в наличии есть старый советский, то покупать новый не нужно

Я помню эти советские приборы,убить можно было любым.Нет я уж лучше кнопку понажимаю :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу