Аватар пользователя
elekrochaini

Местный

Регистрация: 30.03.2011

Тольятти

Сообщений: 30

04.11.2016 в 22:58:43

Ким написал:

elekrochaini написал: ... Лосснея какая цена? если правильно понимаю то ценник под 80-90 т.р. ....

По-меньшее будет

profeMaster написал: . ... сначала определиться с нужным расходом воздуха ...

А что определяться то если "понятно по белому ..." написано :

elekrochaini написал: .... протянуть кабель интернета и работать. ....

Сразу ясно что человек будет тихо с компьютером на пару проводить время. А это - 60 кубиков. Все что больше - лучше. Зачем какие-то ВЕНТС-овские формулы нужны ???

elekrochaini написал: .... хочется максимально отрезать поступление подвального воздуха, ...

А в этом случае, Ва лучше ставить простую приточную установку а не рекуператор. Ею Вы создадите подпор в помещении и тогда запах подвала к Вам не попадет. В этом случае - приток с подогревом с улицы, а вытяжку - выдавливанием через щели/переточную решетку с ОК в подвал ....

Ким, хорошая мысль спасибо тут же вопрос выход воздуха отверстие делать в двери или в стене?, внизу или вверху? осталось с оборудованием оперделиться

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

04.11.2016 в 23:14:45

elekrochaini написал: ..... тут же вопрос выход воздуха отверстие делать в двери или в стене?, внизу или вверху? ....

Двери бы делал плотными а отверстие - по диагонали от притока и под потолком. Обязательно или обратный клапан или отсечной с ручным или электроприводом. Может быть одна неприятная штука. Это хлопание обратного клапана. Может надоедать. А так - работать будет.

elekrochaini написал: .... осталось с оборудованием определиться ....

А это будет зависеть от того на каком варианте остановитесь - ПУ или ПВУ

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

06.11.2016 в 17:37:47

Ким написал: Сразу ясно что человек будет тихо с компьютером на пару проводить время. А это - 60 кубиков. Все что больше - лучше. Зачем какие-то ВЕНТС-овские формулы нужны ???

а с каких пор цифра 60 кубов стала сама с потолка падать? сколько пользы в вашем сообщение ниже?

Ким написал: Вы собираетесь делать для вентиляцию для двух десятков человек ???

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

06.11.2016 в 17:55:46

profeMaster написал: ..... с каких пор цифра 60 кубов стала сама с потолка падать? сколько пользы в вашем сообщение ниже? ....

Изучайте Букварь. Тем более что его здесь, на форуме, уже миллион лет назад как прикрепили в теме

Как наш умный народ сказал : "Знания, полученные легко и без труда - пустые знания ..." ;) :) Это же относиться и ко второму Вами заданному вопросу. Немного уточню к ответу по нему. Читайте первые посты автора. Запоминайте наименование оборудования, про которое он пишет. Смотрите в каталогах какую производительность можно с этого вентилятора получить. Вот Вам и ответ на второй вопрос ... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

06.11.2016 в 19:32:52

не говорите, что мне делать, и я не скажу, куда вам идти (с) кто-то

0
Аватар пользователя
elekrochaini

Местный

Регистрация: 30.03.2011

Тольятти

Сообщений: 30

06.11.2016 в 19:44:20

Ким написал:

elekrochaini написал: ..... тут же вопрос выход воздуха отверстие делать в двери или в стене?, внизу или вверху? ....

Двери бы делал плотными а отверстие - по диагонали от притока и под потолком. Обязательно или обратный клапан или отсечной с ручным или электроприводом. Может быть одна неприятная штука. Это хлопание обратного клапана. Может надоедать. А так - работать будет.

elekrochaini написал: .... осталось с оборудованием определиться ....

А это будет зависеть от того на каком варианте остановитесь - ПУ или ПВУ

Ким, честно говоря не разбираюсь - хотел от Вас советов получить - вы бы как сделали? я ищу бюджетный вариант - цена/качество/комфорт

0
Аватар пользователя
elekrochaini

Местный

Регистрация: 30.03.2011

Тольятти

Сообщений: 30

06.11.2016 в 19:49:02

Ким написал:

elekrochaini написал: ..... тут же вопрос выход воздуха отверстие делать в двери или в стене?, внизу или вверху? ....

Двери бы делал плотными а отверстие - по диагонали от притока и под потолком. Обязательно или обратный клапан или отсечной с ручным или электроприводом. Может быть одна неприятная штука. Это хлопание обратного клапана. Может надоедать. А так - работать будет.

elekrochaini написал: .... осталось с оборудованием определиться ....

А это будет зависеть от того на каком варианте остановитесь - ПУ или ПВУ

Ким,
дверь находится посередине длинной стены хлопанье обратного клапана - действительно неприятно - лечится отсечным клапаном? какую в целом систему посоветуете? - как бы вы сделали?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

06.11.2016 в 20:31:39

profeMaster написал: .... не говорите, что мне делать, и я не скажу, куда вам идти (с) кто-то ...

Всегда нравилось и нравиться когда словарного запаса не хватает в ход вступают один из двух вариантов - или фольклор или хамство .... ;) Спасибо что на три буквы не послали (имел ввиду в "сад") ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

06.11.2016 в 20:44:15

elekrochaini написал: ..... ищу бюджетный вариант - цена/качество/комфорт ....

В обоих вариантах (ПУ или ПВУ) есть свои плюсы и минусы. Из минусов самый главный - финансовый. Но и здесь выбирать Вам, т.к. если делать ПУ то оборудование дешевле а эксплуатация (особенно в зимний период) дороже. С ПВУ - наоборот. Оборудование значительно дороже (к этому еще добавьте то что для Вашего варианта большинство установок имеют завышенную производительность). Эксплуатация же буде дешевле чем у ПУ

К этому добавьте то что под Ваши условия (подпор в помещении, чтобы из подвала не попадал воздух и т.д.) лучше подходит ПУ. При ее работе никакая бяка в комнату не попадет. С ПВУ - это похуже получиться.

К плюсу для ПУ можно отнести то что установку можно собрать по элементам и именно на ту производительность что Вам нужно.

И т.д.

Надо посчитать (финансы) все варианты и только после этого принимать решение.

elekrochaini написал: .... хлопанье обратного клапана - действительно неприятно - лечится отсечным клапаном? ...

Лечиться

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
elekrochaini

Местный

Регистрация: 30.03.2011

Тольятти

Сообщений: 30

07.11.2016 в 10:36:16

Ким, тогда ПУ по финансам хочется минимум с максимальным при таком вложении качеством :) такое возможно в разумных пределах?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

07.11.2016 в 11:31:43

elekrochaini написал: .... по финансам хочется минимум с максимальным при таком вложении качеством :) такое возможно в разумных пределах? ...

Что касается финансов - и ежику понятно что хочется по-дешевле. Но и у этого "по-дещевле" тоже есть предел, который зависит от качества оборудования. Если на первое место ставить качество, то все равно сумма получится приличная но дешевле чем бренд.

Например, тот же вентилятор не надо брать брендовый. Достаточно смотреть любой польский турецкий и т.д. (это сборка) Самое главное у них двигатель с рабочим колесом. Надо на рабочее колесо смотреть. Там производитель на корпусе значится. Много встречал таких вентов у которых двигатель немецкий, шведский, испанский и т.д. Проще говоря - нормальный фирменный. Стоимость такого вента была прилично дешевле.

То же самое и с калорифером. Ну и т.д. Но все равно цифра набежит приличная.

Примерно так ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

07.11.2016 в 12:55:38

Ким написал:

profeMaster написал: ..... с каких пор цифра 60 кубов стала сама с потолка падать? сколько пользы в вашем сообщение ниже? ....

Изучайте Букварь. Тем более что его здесь, на форуме, уже миллион лет назад как прикрепили в теме

Как наш умный народ сказал : "Знания, полученные легко и без труда - пустые знания ..." ;) :) Это же относиться и ко второму Вами заданному вопросу. Немного уточню к ответу по нему. Читайте первые посты автора. Запоминайте наименование оборудования, про которое он пишет. Смотрите в каталогах какую производительность можно с этого вентилятора получить. Вот Вам и ответ на второй вопрос ... ;) :)

автор написал оборудование, которое где-то нашел. Не зная, что ему нужно. Вы о двух десятков людей спросили (хотя 300 м3/ч упомянутых автором разделить на 20 человек будет 15 м3/ч, что очень мало), а я нормально спросил, что у автора уже есть и привел расчет расхода воздуха на сайте Вентса. А вы потом заумничали, что 60 кубов и так видно. Так 15 или 60?

спалили вашу тему, хлеба недополучили? Так может не сидеть на форуме, а клеить объявления на заборах? Там вам хамство должно быть не встретится :)

автор, не зная темы и покупая дешевое оборудование, вы будете менять его на нормальное. Пример тут http://www.mastercity.ru/forums/t257947-ostberg-125-sau-i-semistor-gudit-na-malyh-oborotah/?p=5806609#post5806609, например. Минимальное вложение будет в том случае, если сами все соберете, но, скорее всего, не имея опыта, потратите лишнее на переделку (вряд ли получится нормально сделать с первого раза).

0
Аватар пользователя
LexxLexx

Местный

Регистрация: 22.07.2016

Сообщений: 203

07.11.2016 в 13:41:26

Естественная вентиляция подвала. Две трубы на противоположных стенах. Срез вытяжной трубы у самого потолка, срез приточной у самого пола. Разница по высоте у этих срезов не менее 1,7 м (больше можно). Обе трубы выводятся на улицу, но разница высот у них должна быть также не менее 1,7 м. Вытяжная должна быть выше. ВСЁ! Самый бюджетный вариант.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

07.11.2016 в 14:08:51

profeMaster написал: вы ..... заумничали, .....

А Вы не обратили внимание что этим только и занимаюсь ??? ;) :)

profeMaster написал: .... Так может не сидеть на форуме, а клеить объявления на заборах? Там вам хамство должно быть не встретится ..... }}

и как вы только смогли угадать про мое основное место работы ??? Догадостливый вы !!! А что касается хамства, то и при расклейке объяв его хватает. Тех кому посраться охота и как на празднике побывать - всегда были есть и будут ... Так что это не проблема и далеко ходить не надобно ...

LexxLexx написал: .... Естественная вентиляция подвала. ...

Все что написали правильно для кладовой, склада, погреба и иже подобного. Если же только появляется слово "человек", а тем более что он там будет что-то делать, то по сан.нормам обязательно должна быть механическая приточная вентиляция. Так что, просто естественной ВЕ не обойтись ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
LexxLexx

Местный

Регистрация: 22.07.2016

Сообщений: 203

07.11.2016 в 14:41:32

Ким, Все что написали правильно для кладовой, склада, погреба и иже подобного. Если же только появляется слово "человек", а тем более что он там будет что-то делать, то по сан.нормам обязательно должна быть механическая приточная вентиляция. Так что, просто естественной ВЕ не обойтись...

Для работы газового котла достаточно наличие естественной приточной вентиляции 100 мм в диаметре. Газовый котёл сжигает кислорода на два порядка больше чем 1 человек. А по сан. нормам и паяльник КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ дома использовать, а уж свинцовый припой так тот вообще ядовитыми парами всё жилище отравляет. Так что естественной вентиляции подвала более чем ДОСТАТОЧНО для нахождения там 1 человека.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу